Сообщение #1 : 05 Февраля 2013 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро всем! У меня стоит такая задача: предусмотреть  приточно-вытяжную вентиляцию в блоке гаражей (есть ямы). Категория по пожарной опасности В2/2-2а. Вентиляцию делаю впервые. Подскажите алгоритм моих действии при проектировании и какие нормативные документы просмотреть ... заранее благодарен!

? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Февраля 2013 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

1. Посмотрите:
- ТКП 45-3.02-25-2006 ГАРАЖИ-СТОЯНКИ И СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
* tkp30225.pdf
(290.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 439]

* i1t30225.pdf
(107.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 259]

- ТКП 45-3.02-241-2011 СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
* tkp_241.pdf
(287.39 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 668]

2. Требуйте задание от технологов на выбросы от автомобилей и задание о необходимости аварийной вентиляции.
3. Противодымная защита

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Nadal
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Февраля 2013 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

Прочитал нормативку. Но не нашел про кратность воздухообмена в помещениях?!
Нашел только,что количество приточного воздуха и вытяжного воздуха на 1м куб объема осмотровых канав и тоннелей следует принимать из расчета их 10-го воздухообмена!

Не мог ли бы сбросить  пример задания от технологов на выбросы от автомобилей и задание о необходимости аварийной вентиляции ! Заранее благодарен! 

И еще вопросик, где целесообразнее разместить приток , а где вытяжку исходя из плана помещений ! План помещений ниже... еще раз спасибо!
* ПЛАН333.dwg
(110.63 Кб)  [скачать]  [загрузок: 175]

? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Февраля 2013 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Но не нашел про кратность воздухообмена в помещениях?
Не все можно считать по кратам [подмигиваю] производство считается на разбавление вредностей!

пример задания от технологов на выбросы от автомобилей и задание о необходимости аварийной вентиляции
примерный образец,но далек от идеала
* ZadanieOW.doc
(55.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 186]
аварийную вентиляцию либо считаешь ты по концентрации, но вообще-то технолог должен дать необходимый расход чтобы обеспечить концентрацию.

где целесообразнее разместить приток , а где вытяжку исходя из плана помещений
Вытяжку возле машиномест, приток в проезды.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Nadal
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Февраля 2013 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Еще есть вопросик! Правильно ли подобран вентилятор и сечение магистрального трубопровода(диаметр 200мм) и мощность двигателя  при следующих данных !  Фото 66666-схема вентиляции
фото 8888- размещение машин
66666.jpg
 
* 66666.jpg
(35.11 Кб, 679x684)  [скачать]  [загрузок: 1257]
8888.jpg
 
* 8888.jpg
(49.28 Кб, 561x469)  [скачать]  [загрузок: 1266]

? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Февраля 2013 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Правильно ли подобран вентилятор и сечение магистрального трубопровода(диаметр 200мм) и мощность двигателя

Судя по расходу вряд ли вы найдете вентилятор меньшего размера, диаметр в принципе правильно - скорость небольшая. А вот чтобы узнать давление надо считать аэродинамику (в идеале) " на глазок" у вас максимум 300-400Па - смотрите характеристику вентилятора.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Nadal
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Февраля 2013 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Еще вопросик=) А если нет задания: от технологов на выбросы от автомобилей и задания о необходимости аварийной вентиляции,противодымная защита! как быть! из исходных есть объем помещения,категория по взрывопожарной опасности и какие машины находятся в помещении! Нормативку прочитал!   С чего начать расчет??? и что должно быть в ПЗ может есть какой-нибудь пример расчета?! Заранее благодарен! Где разместить магистраль вытяжки
(расстояние от стены в плане и др)
План помещений ниже...    Много вопросов у меня(первый раз все-таки делаю :)Как бы вы расположили приточку и вытяжку (если можно то подробно )спасибо еще раз!
* ПЛАН333.dwg
(110.34 Кб)  [скачать]  [загрузок: 79]

? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Февраля 2013 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Без задания технологов на выбросы не делала. Есть какие-то методики расчёта, но у меня нет.
В идеале общеобменка получается в районе 2 крат.
Магистрали разводите как обычные воздуховоды, согласно требований к монтажу.
Приток в чистую зону, как правило это проезды, в верхней части помещения.
Вытяжка из верхней и нижней зоны равномерно по 50%.
Можно поставить резервные вентиляторы согласно изм.1 к ТКП 45-3.02-25-2006 п.5.2.8
Оборудование как правило в венткамере, но можно и снаружи

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Селезнев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Февраля 2013 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Поделюсь опытом с точки зрения технолога. Гараж с ямами на 4 автомобиля. Давали ОВ тип авто, количество выбросов и время прогрева. Была книжечка с выбровами от авто, правда, рубежа 80-90. Современные авто брали по аналогии. ОВ-ники предусматривали приточные клапаны в фасаде или в воротах и вытяжные дефлекторы на крыше. И все... Нам показалось этого недостаточно, поэтому мы заказывали вытяжные устройства типа СовПлим. Эксперты претензий не имели.

Инженер-проектировщик (Луганск, Украина)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Февраля 2013 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

ОВ-ники предусматривали приточные клапаны в фасаде или в воротах и вытяжные дефлекторы на крыше

Гараж был неотапливаемым?

Нам показалось этого недостаточно, поэтому мы заказывали вытяжные устройства типа СовПлим.
Просто любопытно - какие именно устройства?
Шланги от выхлопных труб на случай ремонта?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
ЗаВал
***
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Февраля 2013 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)


Еще есть вопросик! Правильно ли подобран вентилятор и сечение магистрального трубопровода(диаметр 200мм) и мощность двигателя  при следующих данных !  Фото 66666-схема вентиляции
фото 8888- размещение машин

А что это ответвления такого диаметра? По-крайней мере шланги для этих целей у производителей  меньше 75 не встречал. Понятно, все взаимосвязано: мощность двигателя - кол-во выхлопных газов - диаметры.  А у вас для мопедов вроде... Потом сопротивление шлангов учтите, оно не в пример воздуховодам такого же диаметра. Ну и выхлоп ни куда не годится, да еще на такой отметке...

Инженер (Минск, Беларусь)
Марина Сергеевна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Февраля 2013 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

Если Вас устроят Российские нормативные документы (там есть и методики расчёта выбросов. Но по правилам выбросы всё-таки должны считать технологи или специалисты по охране окружающей среды, у них и программа для этого есть):

Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Марина Сергеевна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 08 Февраля 2013 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Пример расчёта есть в справочном пособии:
часть 1

Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Марина Сергеевна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 08 Февраля 2013 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Справочное пособие, часть 2:

Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Селезнев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 08 Февраля 2013 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Просто любопытно - какие именно устройства? Шланги от выхлопных труб на случай ремонта?

Добрый день. Не просто шланги, а устройство с вентилятором, балансиром и газоприемными насадками.  Благо у СовПлима выбор имеется. Предусматривалось их использование как при ремонте, так и при длительном прогреве зимой. Просто перед выездом из гаража снимается насадка. А гараж действительно не отапливался.

Инженер-проектировщик (Луганск, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 429, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines