Отдельно стоящая дымовая труба каркасной котельной. Варианты крепления, чертежи крепления?

Количество просмотров - 21384
(ссылка на эту тему)
Anatoliy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Февраля 2013 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые проектировщики!!! Скиньте, пожалуйста, чертежи крепления отдельно стоящей дымовой трубы котельной.На растяжках дымовую трубу  чертежи не надо, т.к такой вариант не подходит. Мне надо крепление к каркасной котельной. Расстояние от центра дымовой трубы до котельной  1,8 метров.
С уважением Анатолий.

Инженер-проектировщик (Северодонецк, Украина)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Февраля 2013 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)


Уважаемые проектировщики!!!Скиньте пожалуста чертежи крепления отдельностоящей дымовой трубы котельной.На растяжках дымовую трубу  чертежи не надо,т.к такой вариант не подходит.С уважением Анатолий.Мне надо крепление к каркасной котельной.Растояние от центра дымовой трубы до котельной  1,8 метров.

Вы хотите дымовую трубу к самой котельной прикрепить? Или Вам нужна конструкция, которая будет удерживать дымовую трубу без крепления к зданию?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Февраля 2013 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

Во-первых - какая высота дымовой трубы?
Во-вторых - ее диаметр?
В-третьих - что из себя представляет сама дымовая труба?
Труба без оттяжек возможна, но опорную конструкцию (или саму трубу) надо считать, и очень серьезно. Кроме того фундамент тоже будет внушительный (тоже считается).

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Anatoliy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Февраля 2013 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Высота трубы 10,5 метров. Диаметр 426 мм из стали элекстросварной прямошовной с теплоизоляцией. Фундамент трубы разработан. Экспертиза претензий не имеет. Фундамент квадратом 1400х1400, глубина от уровня земли -1.5 м. Над уровнем земли +0,200 м. Фундамент у основания армированный. Труба у основания закреплена к фундаменту с металлоконструкции. Надо ее дополнительно закрепить вверху или на высоте +5.000 м. Типовые проекты в интернете где она закреплена дополнительно на "растяжках"- есть, но тут стесненные условия - не получается. Думаю надо гнать фермовые конструкции (если правильно выражаюсь) от основания до вверху, но нет чертежей

А вообще в экспертизе сказали закрепить дополнительно к котельной. Есть сайт dlyakotlov.ru - там есть примеры и виды креплений дымовых труб. Труба моя находится от котельной на расстоянии 1.8 м от центра трубы до котельной. Извините что не дал полную информацию про дымовую трубу. С уважением Анатолий!!!

Инженер-проектировщик (Северодонецк, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Февраля 2013 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

Я ОЧЕНЬ сомневаюсь, что кубик со стороной 1,5м не опрокинется вместе с дымовой трубой при нормальном ветре.
Есть опыт проектирования и строительства дымовой трубы Д800 Н=30м, так там кроме опорной конструкции (этажерки) пришлось делать фундамент из трех свай на глубину порядка 10м. Считали все строители, я в этом очень мелко плаваю. Построено и работает.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Февраля 2013 года, 06:45
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Думаю надо гнать фермовые конструкции (если правильно выражаюсь) от основания до вверху,но нет чертежей

Я не знаю какой у вас ветровой и сейсмический район, но при диаметре 426 мм и высоте 10,5 м (толщина стенки, кстати какая?) труба скорее всего будет самонесущей, то есть никакие растяжки и фермовые конструкции не нужны и всё будет упираться в проектирование анкерного узла и фундамента.

Если всё-таки нужно, то есть типовые проекты на фермовые трубы Н=30, 35 и 40 м. ТП 907-2-223см "Труба дымовая металлическая Н = 30 м для котельной с котлами КЕ-6,5-14С", ТП 907-2-224см и ТП 907-2-225 см (есть в инете).

Проектировщик ( ? , Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Февраля 2013 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

труба скорее всего будет самонесущей

нет, не будет

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Февраля 2013 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Цитата
нет, не будет

почему? вот, например, труба 122-го завода в Питере, самонесущая, без растяжек. Высота 20 м, нижняя часть ф530 мм высотой 8 метров, верхняя ф426 мм высота 12 м.
Н20.jpg
 
* Н20.jpg
(86.56 Кб, 796x544)  [скачать]  [загрузок: 9865]

Проектировщик ( ? , Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Февраля 2013 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

почему? вот, например, труба 122-го завода в Питере, самонесущая, без растяжек. Высота 20 м, нижняя часть ф530 мм высотой 8 метров, верхняя ф426 мм высота 12 м.

эта будет, а про которую говорится в теме - не будет

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Селезнев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Февраля 2013 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

В одном проекте требовалось установить дымовую трубу D720x9 высотой 15 м. Заказчик и монтажная организация предлагали установить ее возле существующего здания с последующим креплением к стене. Выехали на объект, осмотрели здание. Вердикт - возле здания ставить нельзя (усадка фундаментов, надежность стены сомнительна). Растяжки - нет места. Сделали отдельностоящую самонесущую. Никаких каркасов. Фундамент 9 куб.м с основанием 2,8х2,8 м, глубина -1,5 м.

Инженер-проектировщик (Луганск, Украина)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Февраля 2013 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)


В одном проекте требовалось установить дымовую трубу D720x9 высотой 15 м. Заказчик и монтажная организация предлагали установить ее возле существующего здания с последующим креплением к стене. Выехали на объект, осмотрели здание. Вердикт - возле здания ставить нельзя (усадка фундаментов, надежность стены сомнительна). Растяжки - нет места. Сделали отдельностоящую самонесущую. Никаких каркасов. Фундамент 9 куб.м с основанием 2,8х2,8 м, глубина -1,5 м.

Ваша должна стоять, но на пределе, можно было бы и подстраховаться

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Селезнев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Февраля 2013 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Ваша должна стоять, но на пределе, можно было бы и подстраховаться

А Вы уже проверили расчетно, не зная грунтов, ветровой нагрузки и т.д.?

Инженер-проектировщик (Луганск, Украина)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Февраля 2013 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)


А Вы уже проверили расчетно, не зная грунтов, ветровой нагрузки и т.д.?

нет, конечно. Я Вам это говорю с данных о размерах трубы, ведь труба трубе рознь. А расчеты должны были быть в обязательном порядке.

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Селезнев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Февраля 2013 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Расчеты имеются, запас учтен

Инженер-проектировщик (Луганск, Украина)
Anatoliy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Февраля 2013 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

Грунт-мелкий песчаник.Глубина промерзания грунта 1,0 метра.Анатолий

Нормативный скоростной напор ветра -45 кгс/м2(0,45кПа).Я думаю этих данных что вы просили хватит вместе с грунтом.

Инженер-проектировщик (Северодонецк, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 427, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines