Колодцы водопроводные. Максимальная глубина рабочей части?

Количество просмотров - 14436
(ссылка на эту тему)
Сантехмастер
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Февраля 2013 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!!
Подскажите максимальную глубину рабочей части в водопроводном колодце. В ТПР по колодцам указаны решения с рабочими частями 1500,1800, 2100, 2400, 2700. Диаметр колодца моего 1500 мм. делаю его на месте врезки в сущ водопровод, рабочая часть минимальная 1800 так как д трубы врезки 300  по соседним колодцам приблизительно определил глубину сети 3,4 + 0.25-0.3 получаем 3.7 метра. какую сделать рабочую часть? а можно ли сделать три метра рабочую часть, как предлагает мой находчивый коллега по цеху ВиК?
или надо сделать 2100 чтоб бетон сэкономить, а рабочий пускай ползает по горловине...

Инженер (Минск, Беларусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Февраля 2013 года, 16:07
(ссылка на это сообщение)

в снипе есть растояния к стенкам и перекрития колодца от труб и арматуры...с этого и назначайте раб.часть.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Сантехмастер
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Февраля 2013 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

а какой снип? у нас вже ткп )

Инженер (Минск, Беларусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Февраля 2013 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

СНиП 2.04.02-84
8.63. При определении размеров колодцев минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца надлежит принимать:
от стенок труб при диаметре труб до 400 мм — 0,3 м, от 500 до 600 мм — 0,5 м, более 600 мм — 0,7 м;
от плоскости фланца при диаметре труб до 400 мм — 0,3 м, более 400 мм — 0,5 м;
от края раструба, обращенного к стене, при диаметре труб до 300 мм — 0,4 м, более 300 мм — 0,5 м;
от низа трубы до дна при диаметре труб до 400 мм — 0,25 м, от 500 до 600 мм — 0,3 м, более 600 мм — 0,35 м;
от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем — 0,3 м, от маховика задвижки с невыдвижным шпинделем — 0,5 м.
Высота рабочей части колодцев должна быть не менее 1,5 м.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Сантехмастер
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Февраля 2013 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

ТКП 45-4.01-32-2010 у нас по ТКП немного другое...
Высота рабочей части колодцев и камер должна быть не менее 1,8 м.
Просто я не о минимальной глубине , а о оптимальной .... колодец три с половиной метра... и какую оптимальную сделать в нем рабочую часть? из чего исходить...из экономии бетона или удобства эксплуатации...

Инженер (Минск, Беларусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Февраля 2013 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

исходить из экономии бетона и удобства эксплуатации

в типовом найбольшая высота 2,7 м при трубе 600 мм

Инженер ВК (Львов, Украина)
Кира 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Апреля 2013 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)


ТКП 45-4.01-32-2010 у нас по ТКП немного другое...
Высота рабочей части колодцев и камер должна быть не менее 1,8 м.
Просто я не о минимальной глубине , а о оптимальной .... колодец три с половиной метра... и какую оптимальную сделать в нем рабочую часть? из чего исходить...из экономии бетона или удобства эксплуатации...

Незачем зарывать бетон в землю. Глубину колодца предлагаю принять 2,10 при условии соблюдения требуемых расстояний по СНиП2.04.02-84*

Инженер ВК (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 430, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines