Сооружение с металлическим незащищённым каркасом. Уменьшение противопожарных разрывов?

Количество просмотров - 5848
(ссылка на эту тему)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 12 Февраля 2013 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Кто может мне пояснить примечание к таблице 2 ТКП 45-2.02-242-2011?
Эти здания и сооружения по примечанию могут быть любой категории по взрывопожарной и пожарной опасности?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Февраля 2013 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Не поленились бы само примечание процитировать...
А почему бы и нет!

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Февраля 2013 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)


Не поленились бы само примечание процитировать...

[улыбка]

Вот оно:
Примечание — При определении противопожарных разрывов здания и сооружения с не-защищенным металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с утеплителем групп горючести не ниже Г2 следует приравнивать к зданиям IV степени огнестойкости [беспокоюсь]

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Февраля 2013 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Я как не разбирающийся с конкретной задачей вашего вопроса не понимаю.
Может конкретный пример разберем?

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Февраля 2013 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)


Я как не разбирающийся с конкретной задачей вашего вопроса не понимаю.
Может конкретный пример разберем?

В смысле?
Имеется сооружение с металлическим незащищенным каркасом и ограждением из профлиста. Категория этого сооружения В. По проекту степень огнестойкости VIII. Напротив стоит склад IV степени огнестойкости и категории тоже В. Какое должно быть между ними расстояние? Можно ли сооружение условно принимать IV степени огнестойкости?

...и кстати, существующее расстояние между ними 9,5 метров...

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Февраля 2013 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

9 м.
Склад 4 СО по левому столбцу беру (выбор пойдет по 1 строке), ваш сарай из профлиста 8 СО принимаю как 4 СО (согласно примечания). И получаю 9 м. Не согласны?

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Февраля 2013 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

ваш сарай из профлиста

там не сарай!
Не согласны?

вот поэтому я и спрашиваю... Так ли нужно принимать... А то потом МЧСники скажут, что по другому нужно было трактовать.

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Февраля 2013 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Можеть лучше у МЧСников спросить?

Или в Ростехнадзоре (для РФ), уточнить.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Февраля 2013 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)


Можеть лучше у МЧСников спросить?

может и лучше...

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Февраля 2013 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Во всяком случае логика проглядывается. В полностью металлическом здании гореть-то нечему и разрывы можно сократить. Ведь 8 СО это и соломенные дома могут быть. А для них 9 м это опасно при пожаре)

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Февраля 2013 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)


Во всяком случае логика проглядывается. В полностью металлическом здании гореть-то нечему и разрывы можно сократить. Ведь 8 СО это и соломенные дома могут быть. А для них 9 м это опасно при пожаре)

Логично!.. Вот и я так думаю. Просто нужно было еще чье-нибудь мнение послушать

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
ХМ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Февраля 2013 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

В полностью металлическом здании гореть-то нечему есть чему. Но разрывы можно сократить, так как ограждающие конструкции здания не будут гореть и не будут воспламеняться под действием теплового потока при пожаре в соседнем здании (не будет превышена минимально допустимая интенсивность облучения, при которой произойдет воспламенение, так так понятно, что металл не воспламенится).

П.С.: разрыв не менее 9 м.
тема закрыта )

? (Гродно, Беларусь)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Февраля 2013 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)


минимально
- может быть максимальная?

разрывы можно сократить, так как ограждающие конструкции здания не будут гореть и не будут воспламеняться под действием теплового потока при пожаре в соседнем здании (не будет превышена минимально допустимая интенсивность облучения, при которой произойдет воспламенение, так так понятно, что металл не воспламенится).

- если всё с точки зрения физики так просто, то как вы думаете, почему такого примечания нет в таблице 1?

? (Гомель, Беларусь)
ХМ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Февраля 2013 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

если всё с точки зрения физики так просто, то как вы думаете, почему такого примечания нет в таблице 1?

Хороший вопрос для разработчиков ТНПА - технического комитета по стандартизации в области архитектуры и строительства «Пожарная безопасность» (ТКС 03), а именно: авторскому коллективу: И. Л. Лишай — руководитель ВНК, Е. А. Бондарович, В. В. Пищалов, Э. Э. Шатило...

Я считаю, что примечание появилось в процессе "оптимизации" противопожарных требований.
Об этом и ряде других изменений заявлялось с высокой трибуны как о больших достижения в деле удешевления проектирования и строительства.   
Как то так....
А до зданий Ф1 – Ф4, Ф5.4 видимо руки не дошли )))
Или не хотели дойти...
А с точки зрения физики - разницы ведь нет, согласитесь )

? (Гродно, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Февраля 2013 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

все! Все это оказалось не так! Спросила я у МЧСников что да как. Ответили и послали... к МАиС) Вот сижу жду ответа или замечания от экспертизы. А будет время, напишу я им письмо ругательное, чтобы жизнь малиной не казалась.

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 596, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines