Сооружение с металлическим незащищённым каркасом. Уменьшение противопожарных разрывов?

Количество просмотров - 5849
(ссылка на эту тему)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 27 Февраля 2013 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

гореть нечему, зато плавиться есть чему...

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 02 Марта 2013 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

все! Все это оказалось не так!

Что не так-то? Как прочли это требование ваши консультанты?

? (Гомель, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 02 Марта 2013 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Что не так-то? Как прочли это требование ваши консультанты?

Вот их ответ:
НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси, рассмотрев по поручению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь поступившее обращение по поводу примечаний к таблице 2 ТКП 45-2.02-142-2011, сообщает, что указанные примечания не содержат положений, касающихся строительных конструкций здания, в том числе металлических.

В то же время, в соответствии с примечанием 7 к таблице 4 ТКП 45-2.02-142-2011 в зданиях всех степеней огнестойкости в качестве несущих элементов здания допускается применять незащищенные стальные конструкции при условии, что температура на элементах конструкций, определенная в соответствии с СТБ 11.05.03, в течение времени, соответствующего требуемому пределу огнестойкости, не превысит 500 °С. В зданиях IV степени огнестойкости несущие конструкции (элементы) должны иметь предел огнестойкости не менее R60-K0.

Одновременно информируем, что в соответствии со статьей 10 Закона Республики Беларусь от 05.01.2004 № 262-З «О техническом нормировании и стандартизации» официальные толкования по вопросам применения положений технических нормативных правовых актов, утвержденных Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, в установленном порядке дает указанный республиканский орган государственного управления.

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 02 Марта 2013 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

послали, короче...)

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 02 Марта 2013 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)

Катя, а какой был ваш запрос?

? (Гомель, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 03 Марта 2013 года, 16:07
(ссылка на это сообщение)


Катя, а какой был ваш запрос?

в моем сообщении №18 все написано

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 03 Марта 2013 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Из ответа вам никоим образом не ясно каков был ваш вопрос. Так что я поддерживаю Dmitryolego и пост 18 в контексте темы ни о чем не говорит.

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 03 Марта 2013 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

Ув. Катя100, заранее извиняюсь, что пытаюсь ответить по примечанию Белорусских норм, в России нет таких примечаний, но судя по ответу сообщения 18 Вы некорректно задали вопрос. В примечании говорится только, и только о том, что при определении расстояний такие здания (сооружения) можно приравнивать к зданиям IV СО. Степень огнестойкости зданий  (сооружений) определяется по пределу огнестойкости основных строительных конструкций. Это примечание не определяет, и не снижает степень огнестойкости, оно распространяется только для определения расстояний между зданиями (сооружениями), при заданных условиях, что одно здание с не-защищенным металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с утеплителем групп горючести не ниже Г2.

? (Пенза, Россия)
Andrew N
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 22 Августа 2013 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

Все очень просто. Предельные состоянии таких зданий по огнестойкости потянут на VII-VIII степень огнестойкости, но при определении противопожарных разрывов оно приравнивается к IV и нормируемое расстояние становится на порядок меньше. При этом не стоит забывать, что все остальные требования ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации применяются как к здании со степенью огнестойкости по ТКП 45-2.02-142

Инженер по безопасности (Гродно, Беларусь)
ХМ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 22 Января 2014 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Все очень просто. Предельные состоянии таких зданий по огнестойкости потянут на VII-VIII степень огнестойкости, но при определении противопожарных разрывов оно приравнивается к IV и нормируемое расстояние становится на порядок меньше. При этом не стоит забывать, что все остальные требования ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации применяются как к здании со степенью огнестойкости по ТКП 45-2.02-142


Андрей Н. конечно мое письмо оффтоп, но порядок это "приблизительно в 10 раз", так что будьте корректнее...

? (Гродно, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 391, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines