Электроснабжение жилых домов. Методика расчёта реактивной мощности потребителей?

Количество просмотров - 21021
(ссылка на эту тему)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Февраля 2013 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Всем привет, подскажите по СП31.... рассчитал Рр.ж.д. теперь нужно посчитать реактивную и полную мощность, но коэффициент реактивной мощности зависит от вида нагрузки(кв.с х плитами, стх, лифты и т.д.). При расчете Рр.ж.д. изначально рассчитывалась мощность от квартир от лифтов и от стх , на сколько я понимаю для каждой нагрузки(квартиры, лифты, стх) нужно посчитать реактивную и полную мощность, а Qр.ж.д. = Qкв. + 0,9Qc и т.д.?

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Июля 2013 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

совершенно верно! По Рр и косинусу фы для каждого типа потребителей считаем Qр и далее их суммируем как и написано у вас...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Января 2014 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Для каждой нагрузки считать полную мощность и ток не имеет смысла, если от щита запитаны разнородные потребители. Мы же определяем векторную сумму Pр и Qр в щите, после чего расчитывается Sр и Iр на вводе, а также определяются расчётные значения Кс (для справки) и cosф. Ведите расчёт в таблице эксель и всё будете верно считать. Точнее, считать будет он, а вы лишь занесёте исходные данные.

Проектировщик (Москва, Россия)
Velesov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Июля 2014 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, всем добрый день!  Подскажите, может кто сталкивался с таким подключением?
У одного владельца здания увидел два 3-х фазных ввода со своими счётчиками. Во время ремонта он решил запараллелить провода после счётчиков, якобы для увеличения потребляемой мощности. У меня возникли сомнения в безопасности и законности такого подключения. Кто может помочь разобраться?
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Июля 2014 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

У нас каждый разбирается в электрике и в футболе.
После проведения данной процедуры, думаю, футбол ему смотреть не придется долго.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Velesov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Июля 2014 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

У меня такие же сомнения возникли. Хотелось бы с точки зрения физики разобраться, что произойдёт.  Оба ввода отходят от одного фидера. Т.е. один толстый кабель расщеплён на два потоньше. Затем на каждый "тонкий" прицеплен счётчик. И после счётчика они снова сходятся в один "толстый".   Без счётчика я такие процедуры проделывал - это нормально, при условии, что "тонкие" кабели одинаковые. А вот со счётчиком - мучают сомнения.
Винидимка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Ноября 2014 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

ну так в итоге рвануло или нет?)

Специалист в энергосбытовой компании (Москва, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Ноября 2014 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

У меня такие же сомнения возникли. Хотелось бы с точки зрения физики разобраться, что произойдёт.  Оба ввода отходят от одного фидера. Т.е. один толстый кабель расщеплён на два потоньше. Затем на каждый "тонкий" прицеплен счётчик. И после счётчика они снова сходятся в один "толстый".   Без счётчика я такие процедуры проделывал - это нормально, при условии, что "тонкие" кабели одинаковые. А вот со счётчиком - мучают сомнения.

если оба счетчика на одном фидере с одной секции ПС то смело можно их соединять по-фазно. Каждый счетчик, при равных сечениях и длинах проводников до счетчика и после,  будет показывать 1/2 потребляемой электроэнергии.

Но идея скверная и вряд ли совсем законная

Только остается выяснить зачем все это? [улыбка]



p.s. можно попробовать соединить жилы с разных фидеров разных ПС, желательно 6-10кВ. Отойти, и посмотреть как работает служба релейной защиты, как, может быть,  будут "синхронизироваться" трансформаторы на ПС, а также как может работать в отношении вас судебная система  в нашей стране   [подмигиваю]  шутка  [стоп]

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Srga
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Ноября 2014 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)

Приказ Минпромэнерго РФ от 22.02.2007 N 49, п.1 "устанавливает требования к расчету значений соотношения потребления активной и реактивной мощности, определяемых при заключении договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии (договоры энергоснабжения) в отношении потребителей электрической энергии, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых более 150 кВт (за исключением граждан-потребителей, использующих электрическую энергию для бытового потребления, и приравненных к ним в соответствии с нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов групп (категорий) потребителей (покупателей), в том числе многоквартирных домов, садоводческих, огороднических, дачных и прочих некоммерческих объединений граждан)."
Таким образом для жилых зданий и потребителей, мощностью до 150 кВт в принципе расчет реактивной мощности не требуется. Просто по справочным данным побирается косинус фи и указавается среднее значение.

Специалист по электроснабжению (Владимир, Россия)
Green
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Апреля 2015 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Сетевики и Минпромэнерго живут на разных планетах.

? (Владимир, Россия)
SubbotinPV
*
Участник форумов

Проектирование систем электроснабжения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Марта 2016 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

если оба счетчика на одном фидере с одной секции ПС то смело можно их соединять по-фазно. Каждый счетчик, при равных сечениях и длинах проводников до счетчика и после,  будет показывать 1/2 потребляемой электроэнергии.


В целом, при "пальцевом" расчете звучит правдоподобно.

Но, во-первых, есть сомнения что длины проводников до счетчиков одинаковые. Счетчики друг около друга весят? Вряд ли. По моему опыту, так делают для двух вводов на разных этажах жилых домов (один ввод в кухню, другой в гараж, например).

А во вторых, я уверен, что по электромагнитной совместимости счетчиков такие фокусы категорически запрещены. При определенных повреждениях проводников, возможно образование контура для обратного протекания тока через счетчик... Что повлечет капитальный ремонт проводки и счетчиков.

Электроэнергетик (Подольск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Марта 2016 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Приказ Минпромэнерго РФ от 22.02.2007 N 49

отменен, вместо него приказ Минэнерго от 23 июня 2015 г. N 380

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Isv69
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Сентября 2016 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

А для увеличения мощности этот кулибин не поставил у себя в водном шкафу автоматы этак ампер на 100А???

? (Ярославль, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Августа 2019 года, 07:14
(ссылка на это сообщение)


Всем привет, подскажите по СП31.... рассчитал Рр.ж.д. теперь нужно посчитать реактивную и полную мощность, но коэффициент реактивной мощности зависит от вида нагрузки(кв.с х плитами, стх, лифты и т.д.). При расчете Рр.ж.д. изначально рассчитывалась мощность от квартир от лифтов и от стх , на сколько я понимаю для каждой нагрузки(квартиры, лифты, стх) нужно посчитать реактивную и полную мощность, а Qр.ж.д. = Qкв. + 0,9Qc и т.д.?


Надеюсь в забитых Exel формулах у Вас считается не только cos а еще и tgф.
Рассчитываем мощность КРУ элементарно по формуле Qустановки=Рр(tg-tgзадан) Где tg зад = 0,292, что соответствует cos 0,96.                                 

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Августа 2019 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, всем добрый день!  Подскажите, может кто сталкивался с таким подключением?
У одного владельца здания увидел два 3-х фазных ввода со своими счётчиками. Во время ремонта он решил запараллелить провода после счётчиков, якобы для увеличения потребляемой мощности. У меня возникли сомнения в безопасности и законности такого подключения. Кто может помочь разобраться?

Это запрещено и в плане безопасности и в плане "изменение схемы электроснабжения". Коротко - штраф.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1882, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Август, Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines