Сообщение #1 : 18 Февраля 2013 года, 21:02
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер.

Приступаю к проекту замены силовых трансформаторов марки ТМН-6300/35 на трансформаторы ТДНС-10000/35. Так как раньше проектировал только КТП, ТП и РП 6-20 кВ, то возникает много вопросов.

Кто делал, подскажите, на что следует обратить внимание в первую очередь при проектировании, может есть похожие примеры?

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Февраля 2013 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ все написано. Вы вопрос поконкретнее ставьте.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Февраля 2013 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

Был у нас пример замена трансформаторов 35 кВ с T1-2,5( T2-4) на 10 МВА, реконструкция самарских блоков 35 кВ (установка выносных трансформаторов тока), реконструкция отходящих ячеек 10 кВ и расширение на две линейные ячейки. КРУН К-59

1. Проектируете для МРСК? У них требования сейчас все на конкурсной основе.
2. Засылайте изыскателей геодезистов и геологов на площадку
3. исходя из предоставленной информации по п.2 определяйте сейсмичность района реконструкции если 7 болл и более то это сейсмичный район, степень загрязнения, удельные параметры грунта, число часов грозовых по ПУЭ 7, и т.д. ТОПОСЪЕМКА.
4. Открывай типовой на установку тр-ров в сейсмичных районах. габарит можеш взять типовой, не следует привязываться к определенному габариту т.к. производитель выбирается на основании конкурса после стадии П (или во время).
5. п.4. должен быть удовлетвор. п.3. особенно по сейсмичности, т.к. конструктив сейсмичного тр отл от не сейсмичного (и наличие катков не аргумент).
6. выдать задание на фундамент и топосъемку строителям.
....
....
....

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Марта 2013 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Есть типовые проекты по малым ПС 35 кВ.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Марта 2013 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Я вот и пытался найти, но что-то не получается у меня. Буду рад если выложите здесь.

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Марта 2013 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

Во первых
Код:
Типовые материалы для проектирования 407-03-643.94 
Альбом 1. Пояснительная записка. Электротехнические чертежи. Строительные конструкции
 
C 05.07.1994 статус не определен, cправочные материалы, МП, ТПР.

Документ утвержден: Минтопэнерго России, протокол № 1 от 05.07.1994


2
Код:
Типовые материалы для проектирования 407-03-438.86, 12968тм 
Открытые распределительные устройства 35 кВ
 
Не действует.
C 17.03.1987 статус не определен, cправочные материалы, МП, ТПР.

Документ утвержден: Минэнерго СССР, протокол № 20 от 17.03.1987
 


3
Код:
Типовые материалы для проектирования 407-03-567.90 
Открытые распределительные устройства 35 кВ на унифицированных конструкциях
 
Не действует.
C 30.05.1990 статус не определен, cправочные материалы, МП, ТПР.

Документ утвержден: Минэнерго СССР, протокол № 36 от 30.05.1990

4
Код:
Типовые материалы для проектирования 407-03-531.89, 13110тм 
Открытые распределительные устройства 35 - 500 кВ для районов с загрязненной атмосферой
 
C 01.03.1990 статус не определен, cправочные материалы, МП, ТПР.

Документ утвержден: Энергосетьпроект, протокол № 37 от 05.10.1989

5
Код:
Типовые материалы для проектирования 407-03-473.87, 13503тм 
Открытые распределительные устройства 35 - 500 кВ для районов с сильными снегозаносами и снегопадами
 
C 23.12.1987 статус не определен, cправочные материалы, МП, ТПР. Сборник: 4-7-88.

Документ утвержден: Минэнерго СССР, протокол № 50 от 23.12.1987

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Марта 2013 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Посмотреть решения можно, а вот писать что ссылаемся на типовой проект нельзя.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Марта 2013 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Выкладывайте здесь план pdf
поразбираем

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Марта 2013 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

хорошо, план в приложении. Пока мы только сделали том ОТР (основные технические решения) и отправили на согласование. В связи с отсутствием точных марок существующего оборудования и данных по токам КЗ и нагрузкам, судить о том, что мы будем заменять помимо самих силовых трансформаторов нельзя.

Цитата
Посмотреть решения можно, а вот писать что ссылаемся на типовой проект нельзя.

Cсылаться на типовые проекты мы в любом случае не будем, это я так чисто для развития прошу.
* План ПС 35 кВ.pdf
(156.82 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 292]

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Марта 2013 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

У Вас стадия проект?

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Марта 2013 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)


У Вас стадия проект?

только рабочая документация

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Марта 2013 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Вам нужно сделать установочные чертежи силовых трансформаторов!
См типовой
Код:
Типовые материалы для проектирования 407-03-643.94 
Установочные чертежи трансформаторов 35 кВ
 
C 01.08.1994 статус не определен, cправочные материалы, МП, ТПР.

Документ утвержден: Минтопэнерго России, протокол № 1 от 05.07.1994
 
Комментарий: Материалы для проектирования

Учтите что этот установочник предназначен для не сейсмичных районов (до 6 баллов включительно)

Да и там нет чертежа для ТДН-10000/35

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Марта 2013 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Что касается каких-либо чертежей по трансформатору, то мы какую-то информацию еще официально запросим у завода-изготовителя. Район у нас не сейсмичный.

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Марта 2013 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

У каждого завода свой габаритный чертеж!
какую-то информацию еще официально запросим у завода-изготовителя

Сразу предупрежу просите в редактируемом формате габаритный чертеж. Правда не все заводы соглашаются и высылают х скан.
также вам понадобиться вся техническая документация касаемая электрики. РПН привод схема, дутье кол-во вентиляторов схема напряжение мощность..!

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Марта 2013 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

СВЭЛ и Уралэлектротяжмаш высылают в двг.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 430, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines