Передача сигналов 4-20 Exi цепи и RS485. Применение кабеля КИПЭ в взрывоопасной зоне?

Количество просмотров - 8111
(ссылка на эту тему)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 25 Февраля 2013 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Не знаю кто и что хочет Вам продать, но его реальная стоимость- не более 1 EUR за метр...

Подскажите у кого такая цена в России? Тот же кипэв от 61р продают?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 25 Февраля 2013 года, 20:38
(ссылка на это сообщение)


Документы Вы и так знаете...
А это статья по расчету и его оформлению: [Вложение №]

статью знаю, а вот про RS-485 и другие промсети (впрочем как и ЛВС) нигде не читал
прошу ссылку, если не затруднит

Проектант (Самара, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 25 Февраля 2013 года, 22:43
(ссылка на это сообщение)

про RS-485 и другие промсети (впрочем как и ЛВС)

Смотрите каталоги производителей барьеров- RS-232 и Ethernet есть у Pepperl+Fuchs, RS-485 по-моему есть у Stahl или Turck...

? (Вильнюс, Литва)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 26 Февраля 2013 года, 05:21
(ссылка на это сообщение)

Да но у них цена от 140 рублей

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 26 Февраля 2013 года, 23:32
(ссылка на это сообщение)

RS-232
* KFD2-FF-Ex2.RS232.pdf
(171.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 90]

Ethernet 
* EI-0D2-10Y-10B.pdf
(1061.66 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 92]

? (Вильнюс, Литва)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 26 Февраля 2013 года, 23:49
(ссылка на это сообщение)

RS-485
* RS485.pdf
(115.66 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 187]

? (Вильнюс, Литва)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 27 Февраля 2013 года, 04:24
(ссылка на это сообщение)

Интересно не думал что RS-485 можно по Exi передавать. А что за специальное ПО упоминается в описании?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 27 Февраля 2013 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

А что за специальное ПО упоминается в описании?

Вы невнимательно прочитали...
Цитата
... управление передачей данных осущуствляется с помощью соответствующего программного обеспечения.

Речь идет о том, что сами барьеры не учавствуют в организации передачи данных.

? (Вильнюс, Литва)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 27 Февраля 2013 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Да нет я понял что не участвуют, вопрос в том что за ПО не конвертируется ли RS-485 на участке искробезопасной цепи

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 27 Февраля 2013 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

не конвертируется ли RS-485 на участке искробезопасной цепи

Не конвертируется...
А зачем? Вы понимаете, в чем смысл искробезопасной цепи?

? (Вильнюс, Литва)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 28 Февраля 2013 года, 04:23
(ссылка на это сообщение)

Да уменьшение мощности. В 485 0 и 1 различаются уровнем напряжения соответственно скорее всего ограничивается ток и отсюда длинна линии или второй вариант ограничение уровня напряжения и вот это уже конвертация сигнала, отсюда и возник вопрос.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 28 Февраля 2013 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Да уменьшение мощности

В том то и дело, что не уменьшения, а ограничения...

? (Вильнюс, Литва)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 15 Апреля 2013 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Хотел бы вернуть тему к истокам так как вопрос вновь стал актуален. Нужен кабель для искробезопасных цепей для открытой прокладки (защита от УФ)

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Ka3ax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 30 Октября 2013 года, 00:15
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Хотел бы вернуть тему к истокам так как вопрос вновь стал актуален. Нужен кабель для искробезопасных цепей для открытой прокладки (защита от УФ)

не во всех ex-зонах открытая прокладка разрешена.
често, знаю только, что не разрешена и следую этому. покрайней мере в зонах
для которых разрабатываю управление. сам бы не прочь сей вопрос прояснить, "можно" или "незя".
и где. сами не прокракладываем, но вдруг клиент не компетентый попадется.
вот сейчас проект, заказ на барьеры... но приеняется датчик не соответствующий взрывоопасным зонам и
намечено применять обычный кабель. смысл применения барьера теряется.

и как бы еще самим его прокладывать придется. в последнее верится с трудом, но а вдруг.

Electrical engineer (Kiel, Germany)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 30 Октября 2013 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

но приеняется датчик не соответствующий взрывоопасным зонам и
намечено применять обычный кабель

Более чем странный подход к взрывозащите...

? (Вильнюс, Литва)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines