beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Кабели марок ВБбШнг и ВБбШвнг. Существуют ли принципиальные отличия в конструкции?

Количество просмотров - 7056
(ссылка на эту тему)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Февраля 2013 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

В проекте учли кабель ВБбШнг, заказчик требует ВБбШвнг.
Я разницы не вижу.
Ваше мнение?
Желательно со ссылками на нормативы!

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Февраля 2013 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

Заинтересовалась, нашла такое мнение на одном из форумов:
"Эта тема уже освещалась на форуме и неоднократно.
Но ввиду непрекращающегося, прямо маниакального интереса к ней, - пара слов:
До упразнения ВНИИКП своих ТУ на кабели с индексом "нг" в пользу "нг-LS", такого разбега в аббревиатуре быть не могло. Далее, разные заводы, следуя пожеланиям потребителей с одной стороны и нежеланию поддаваться прессингу ВНИИКП, навязывавшего монополизированную собой рецептуру пластиката и конструкцию кабелей только с нг-LS, выпустили (и продолжают выпускать) собственные ТУ на кабели с "нг". А вот тут и началось это разнообразие в марке.
Практически разницы между ВБбШнг и ВБбШвнг в подавляющем кол-ве случаев нет. Во всяком случае, мне не известно. А отсутствие буквы "в" перед "нг" обычно разработчики объясняют его явной избыточностью. Т.к. соотношения "Шпнг" практически не встречается, то без ограничения общности можно заменить "Швнг" на "Шнг".
Вот и всё."

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Февраля 2013 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

Кто нибуть владеет выше-описанными ТУ, хотелось бы вникнуть!

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Февраля 2013 года, 18:49
(ссылка на это сообщение)

А поиск ничего не дает? Я по поиску видела разные ТУ на такие кабели.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Февраля 2013 года, 05:35
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, попробую найти!

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Февраля 2013 года, 06:29
(ссылка на это сообщение)

Вот такая есть статейка .

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Февраля 2013 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

Согласно ТОМу 1 информационно-технического сборника  «Всероссийский научно-исследовательский, проектно- конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» – ОАО «ВНИИКП».

ВБбШвнг-LS
ТУ 16.К71-310-2001, кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением,
кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках на переменное и постоянное напряжение до 1000 В.
Кабель силовой с медными жилами класса 1 или 2 с изоляцией из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с защитным покровом типа БбШв со шлангом из ПВХ композиции пониженной пожароопасности


ВБбШнг-LS
ТУ 16.К01-041-2003, кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 6 кВ.
кабели силовые с пластмассовой изоляцией не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение.
Изоляция и защитный шланг из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, броня из стальных оцинкованных лент

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Февраля 2013 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Вот нашла: ВБбШнг-LS, АВБбШнг-LS на 0,66 кВ, 1 кВ по ТУ 3500-005-59680332-2004, так что может и еще какие ТУ найдутся...

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Аркашка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Июня 2017 года, 19:16
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите Кабели Вббш Балтика кабель. Я думаю на их сайте вы сможете найти ответы на свои вопросы. http://baltikkabel.ru/katalog/15-silovoj-bronirovannyj-kabel/37-vbbshv/

? (Белгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 01 Июля 2017 года, 01:55
(ссылка на это сообщение)

 есть такой ГОСТ 31996—2012 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  0,66; 1 и  3 кВ
и там-

по виду материала наружной оболочки или защитного шланга:
- из поливинилхлоридного пластиката , в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности:
наружная оболочка  (В),
защитный шланг  (Шв);
- из полиэтилена :защитный шланг (Шп);
- из полимерных композиций, не содержащих галогенов : наружная оболочка  (П);

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 436, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines