beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Среднемесячное количество потреблённого тепла. Методика расчёта по месяцам?

Количество просмотров - 5404
(ссылка на эту тему)
Alek7y 7
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Февраля 2013 года, 00:45
(ссылка на это сообщение)

Всем привет.

Горгаз просит предоставить среднемесячное количество потребленного тепла в начале отопительного периода (за ноябрь) и в конце отопительного периода (за март).

Заказчик предоставляет данные только непосредственно по нагрузке - 1,0 МВт (все на отопление). Но этот мегават пиковый, т.е. в самую холодную пятидневку (-23 град.С).

Как определить нагрузку в ноябре/марте месяце (7 град.С)[непонятно]

Может через укрупненный тепловой расчет...

(x*a*Vздания*(tвн - tнар))/1000, кВт/час

х - удельная тепловая характеристика здания;
a - поправочный коэффициент для отопительной характеристики (при -23 град.С = 1,116)
Vзд - отапливаемый объем здания (по наружным размерам)
tвн - температура в помещении, град.С
tнар - температура на улице, град.С

Из всех данных не известен только объем здания, х можно подобрать, т.к. согласно удельной тепловой характеристике здания, при объеме здания более 30 тыс. м3, х = 0,3 (таблица, то ли по Щекину, то ли по Староверову)

А далее подбираем объем пока не получим 1,0 МВт

В итоге в выше указанную формулу одставляем все значения, как есть, а tнар принимаем +7 град.С и получаем свои 300 кВт (условно)

Во наворотил!!!

Только правильно ли это???

Инженер (Донецк, Украина)
Марина Сергеевна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Февраля 2013 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

Интересно, как Вы можете подбирать объём здания - оно резиновое и может менять свой объём?
Посмотрите лучше Справочник проектировщика Николаева А.А. "Проектирование тепловых сетей". Там есть расчёт годового расхода тепла. По аналогии, наверно, можно посчитать и расход тепла по месяцам.
1 часть книги (архивированный файл).
Да, ещё:
т.к. согласно удельной тепловой характеристике здания, при объеме здания более 30 тыс. м3, х = 0,3 (таблица, то ли по Щекину, то ли по Староверову)
- удельная тепловая характеристика у Щёкина дана в ккал/м³*час*°С, а Вы пишете расход тепла в кВт. А перевод из одних единиц в другие?

Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Alek7y 7
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Февраля 2013 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Пардон, делим не на 1000, а на 860 и получаем в кВт. А насчет подбора объема здания, если у нас известны все величины кроме V здания, то выразить обїем здания через известную нагрузку и получим искомую или резинорвую ;-)))

Инженер (Донецк, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Февраля 2013 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

...все величины кроме V здания

-- пардон, но, V; (м3) - здания это первая расчетная величина,  без  неизвестных V? = А?хВ?хН? -- что можно дальше считать...
-- по моему мнению, без построения "Графика отпуска тепловой энергии" -- вам не обойтись.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Alek7y 7
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Февраля 2013 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

Q = (x*a*Vзд*(tвн - tнар))/860, кВт

1 361 = (0,26*1,116*Vзд*(20 - (-23)))

Выражайте объем здания, через заявленную нагрузку (1 361 кВт) и получите искомую величину (94 810 м3).

Или я где-то не прав???


Инженер (Донецк, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Февраля 2013 года, 19:23
(ссылка на это сообщение)

-- обоснуйте х=0,26 - удельная тепловая характеристика здания;  - откуда взята?

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Февраля 2013 года, 20:18
(ссылка на это сообщение)

А есть ли технический паспорт на здание? Там объем должен быть, кроме того функциональное назначение здания важно: нормативная температура и удельные тепловые характеристики.

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Alek7y 7
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Февраля 2013 года, 01:04
(ссылка на это сообщение)

Contant, вы внимательно читали задачу??? Был бы объем здания я бы и не заморачивался. Сергей по характеристике отвечу позже, кстати Constant знает, что это такое, а вам странно не знать, что такое удельная тепловая характеристика здания.

Инженер (Донецк, Украина)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Февраля 2013 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Прочел внимательно. "Методика нормирования расхода ТЭР для предприятий ЖКХ РБ" ( утв . приказом МЖКХ РБ № 125 от 09.07.2007г):
"...п.9.1.6. Количество тепловой энергии, Гкал, необходимое для отопления зданий на планируемый период (отопительный период, квартал, месяц) определяется по формулам:
а) при отсутствии систем регулирования:
Qот=Qот.ч.*R*24*(tв-tн)/(tв-tн0), Гкал, где Qот.ч.-расчетная часовая нагрузка (проект) ( 1 МВт), tн0 - расчетная температура  наружного воздуха (-23), tн - средняя температура за отопительный период (квартал, месяц) (7), R-количество суток работы СО за данный период (ноябрь - 30, март-31).

И без объема здания. Успехов, с праздником.

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Евгений Буш
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Марта 2013 года, 21:06
(ссылка на это сообщение)

Истину глаголите Constant, а истина как правило, проста!

Инженер (Иваново, Россия)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Марта 2013 года, 20:12
(ссылка на это сообщение)

Истину глаголите Constant, а истина как правило, проста!
Это не я, это ФИЗИКА, есть такая наука [улыбка], ну и МЖКХ РБ заодно.

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Евгений Буш
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Марта 2013 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

да и Российские НД о том же бают!

Инженер (Иваново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva