Допустимый запас по длине труб на укладку. Нормы проектирования трубопроводов?

Количество просмотров - 27313
(ссылка на эту тему)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 26 Февраля 2013 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

Видимо вы ни разу не сталкивались с банковскими проверками. Они не смотрят отрезки там или бухты остаются, они видят в них только деньги.

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 26 Февраля 2013 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

тьфу-тьфу-тьфу не сталкивался))

Инженер (Минск, Беларусь)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 26 Февраля 2013 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

ведь не закладывается труб настолько много сверху, чтоб из остатков можно было дом построить...))

9-этажный жилой дом. 4 квартиры на площадке. Магистрали холодной и горячей воды (берем по 4 шт на квартиру (условно) итого 2,8м*9эт*4ст*4кв*3секц=1209,6м 10%от них=121м, 2-3%=24-36м - и это на 1 только доме. Учитывая, что обычно у прораба домов несколько, то вполне
можно было дом построить...))

и дополню Yuriy M.
1. Заложено больше труб, чем ушло по факту. Проверка госконтроля или банковская проверка - сговор проектанта и строительной организации (штраф и прочие неприятности).

при обнаружении завышения с прораба всего-лишь снимут объемы по монтажу этих труб, а вот проектировщик сначала оплатит стоимость завышения (работы по монтажу+стоимость материала) и плюс к этому еще заплатит штраф.
так что решайте сами - "жалеть" монтажников или нет

Инженер (Гродно, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 26 Февраля 2013 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

однако думаю что не я один добавляю процент .... многие так делают и чтоб повально штрафовали за это не слышал..
хотя с приведенными вами доводами согласен.

Инженер (Минск, Беларусь)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 26 Февраля 2013 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

у нас штрафавали за какие-то греб....ые зажилы для крепления провода заземления к трубам
многие так делают

наверное не на гособъектах

Инженер (Гродно, Беларусь)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 26 Февраля 2013 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)


однако думаю что не я один добавляю процент .... многие так делают и чтоб повально штрафовали за это не слышал..
хотя с приведенными вами доводами согласен.


Не дай бог вам с такой проверкой столкнуться)))) Вы закладываете процент + процент закладывает сметная программа....вот и считайте сколько лишнего материала уходит.... вы расспросите своих сметчиков, что входит в работы по монтажу)))

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 27 Февраля 2013 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)

у нас штрафавали за какие-то греб....ые зажилы для крепления провода заземления к трубам

Что это такое "зажилы"?

Ваше мнение не закладывать процента сверху?

? (Минск, Беларусь)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 28 Февраля 2013 года, 18:56
(ссылка на это сообщение)

Вы закладываете процент + процент закладывает сметная программа....вот и считайте сколько лишнего материала уходит.... вы расспросите своих сметчиков, что входит в работы по монтажу)))


Во первых смотря какая и чья программа. Не все программы закладывают...
Во вторых часто сметы делают уже сметчики других организации и положиться на них, себе дороже
В третьих в объемах дается примечание, что объемы даны с учетом отходов и других неучтенных затрат в размере "Х" %

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 28 Февраля 2013 года, 19:05
(ссылка на это сообщение)

Рассмотрим 2 варианта развития событий для объектов гос.финанисирования:
  1. Заложено больше труб, чем ушло по факту. Проверка госконтроля или банковская проверка - сговор проектанта и строительной организации (штраф и прочие неприятности).

Со строительной организации просто снимают объём по акту между строителем и заказчиком.
Если строитель с дуру только не закупил весь объем скопом.
.

2. Заложено меньше труб, чем ушло по факту. Если для строительства открыта кредитная линия, то банк не проплатит материалы сверх заложенных в проекте. Строительной организации необходимо изыскать дополнительные средства на закупку и монтаж.


Кто будет виноват? Проектировщик! И строительная организация потребует компенсации дополнительных средств от проектировщика.
Короче куда не кинь везде клин ( Для проектировщика)
А потому см. предыдушее сообщение

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 01 Марта 2013 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

Что это такое "зажилы"?

прошу прощения за описку - "ЗАЖИМЫ"
Ваше мнение не закладывать процента сверху?

да, не закладывать
В третьих в объемах дается примечание, что объемы даны с учетом отходов и других неучтенных затрат в размере "Х" %

что бы написать такую фразу и дать точный процент на перерасход, нужно очень хорошо знать РЕСУРСНО-СМЕТНЫЕ НОРМЫ (РСН), а иначе или у строителей, или у проверяющих, или у заказчика возникнет вопрос - "а почему именно такой процент а не больше/меньше), и мне интересно, как тогда указанный процент отстоять?
Со строительной организации просто снимают объём по акту между строителем и заказчиком.

вот именно а с проектировщика
сначала оплатит стоимость завышения (работы по монтажу+стоимость материала) и плюс к этому еще заплатит штраф.

Кто будет виноват? Проектировщик! И строительная организация потребует компенсации дополнительных средств от проектировщика.

нет, виноват не будет, в пределах 10% увеличения стоимости подрядчик не вправе требовать от заказчика пересмотра смет (см. правила заключения договоров подряда) На гособъектах - еще проще - подрядчик обосновывает свой расчет расхода мат-ов - и подписывается 3-х сторонний акт на допработы.

Инженер (Гродно, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 01 Марта 2013 года, 22:41
(ссылка на это сообщение)

"ЗАЖИМЫ"

Для чего они? Разве они закладываются в проекте?

нет, виноват не будет, в пределах 10% увеличения стоимости подрядчик не вправе требовать от заказчика пересмотра смет (см. правила заключения договоров подряда) На гособъектах - еще проще - подрядчик обосновывает свой расчет расхода мат-ов - и подписывается 3-х сторонний акт на допработы.

А что делать если не хватит труб и 10% тоже не хватило?
"а почему именно такой процент а не больше/меньше)

Пока никто не спрашивал.
нужно очень хорошо знать РЕСУРСНО-СМЕТНЫЕ НОРМЫ (РСН)

Бывает сметчики даже не знают, что их программа считает и учитывает.

? (Минск, Беларусь)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 01 Марта 2013 года, 23:03
(ссылка на это сообщение)


Что это такое "зажилы"?

прошу прощения за описку - "ЗАЖИМЫ"
Ваше мнение не закладывать процента сверху?

да, не закладывать
В третьих в объемах дается примечание, что объемы даны с учетом отходов и других неучтенных затрат в размере "Х" %

что бы написать такую фразу и дать точный процент на перерасход, нужно очень хорошо знать РЕСУРСНО-СМЕТНЫЕ НОРМЫ (РСН), а иначе или у строителей, или у проверяющих, или у заказчика возникнет вопрос - "а почему именно такой процент а не больше/меньше), и мне интересно, как тогда указанный процент отстоять?
Со строительной организации просто снимают объём по акту между строителем и заказчиком.

вот именно а с проектировщика
сначала оплатит стоимость завышения (работы по монтажу+стоимость материала) и плюс к этому еще заплатит штраф.

Кто будет виноват? Проектировщик! И строительная организация потребует компенсации дополнительных средств от проектировщика.

нет, виноват не будет, в пределах 10% увеличения стоимости подрядчик не вправе требовать от заказчика пересмотра смет (см. правила заключения договоров подряда) На гособъектах - еще проще - подрядчик обосновывает свой расчет расхода мат-ов - и подписывается 3-х сторонний акт на допработы.


Это у вас с вашим государственным регулированием.  у нас никаких РСН нет. Сколько проектировщик ( сметчик, подрядчик ) считает нужным столько и закладывает. В пределаз 3-10 %. Заложит подрядчик слишком много, по сравнению с другими - проиграет тендер.
Проект проходит экспертизу ( по госзаказам) Если проектировщик закладывает больше указанного процента -эксперт делает замечание. Если не можешь доказать этот процент, приходится уменьшать.
Вот и все регулирование.

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 01 Марта 2013 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)


Что это такое "зажилы"?

прошу прощения за описку - "ЗАЖИМЫ"
Ваше мнение не закладывать процента сверху?

да, не закладывать
В третьих в объемах дается примечание, что объемы даны с учетом отходов и других неучтенных затрат в размере "Х" %

что бы написать такую фразу и дать точный процент на перерасход, нужно очень хорошо знать РЕСУРСНО-СМЕТНЫЕ НОРМЫ (РСН), а иначе или у строителей, или у проверяющих, или у заказчика возникнет вопрос - "а почему именно такой процент а не больше/меньше), и мне интересно, как тогда указанный процент отстоять?
Со строительной организации просто снимают объём по акту между строителем и заказчиком.

вот именно а с проектировщика
сначала оплатит стоимость завышения (работы по монтажу+стоимость материала) и плюс к этому еще заплатит штраф.

Кто будет виноват? Проектировщик! И строительная организация потребует компенсации дополнительных средств от проектировщика.

нет, виноват не будет, в пределах 10% увеличения стоимости подрядчик не вправе требовать от заказчика пересмотра смет (см. правила заключения договоров подряда) На гособъектах - еще проще - подрядчик обосновывает свой расчет расхода мат-ов - и подписывается 3-х сторонний акт на допработы.


Это у вас с вашим государственным регулированием.  у нас никаких РСН нет. Сколько проектировщик ( сметчик, подрядчик ) считает нужным столько и закладывает. В пределаз 3-10 %. Заложит подрядчик слишком много, по сравнению с другими - проиграет тендер.
Проект проходит экспертизу ( по госзаказам) Если проектировщик закладывает больше указанного процента -эксперт делает замечание. Если не можешь доказать этот процент, приходится уменьшать.
Вот и все регулирование.

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 02 Марта 2013 года, 22:52
(ссылка на это сообщение)

кстати, по поводу экспертизы.  недавно пришлось снимать замечания по жилому дому ( человек уволился который делал)... так в замечаниях было нечто следующее : пересмотреть количество труб по системе В1 и Т3. или как то по другому что ли... короче по мнению эксперта количество труб было малым, пришлось добавлять.. хотя по моему предыдущий проектировщик взял с запасом, но  эксперт тоже сказал про "при монтаже там обрежут там подрежут, потом не хватит, добавьте!" Вот такой случай имел место.

Инженер (Минск, Беларусь)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 03 Марта 2013 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Умный эксперт был [улыбка]...Опытный [закон]

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 459, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines