beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление КТПК. Методика расчёта, различные варианты выполнения контура заземления?

Количество просмотров - 5542
(ссылка на эту тему)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Февраля 2013 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Прошу просмотреть расчет заземления КТПК.
Есть горизонтальный контур выполненный в виде рамки 4х4 и 6-и вертикальных электродов длинной 5 м. Горизонтальный заземлитель выполняется из круглой стали диаметром 12 мм, а вертикальные из круглой стали диаметром 18 мм2. Требуется получить сопротивление зу не более 4 ом.
Расчет выполнялся по инфо из книги Долин П.А. "Основы техники безопасности в электроустановках", М. Энергоатомиздат 1984г.
В принципе в файле все описано, но повторюсь: первым способом посчитано параллельная работа суммы горизонтальных и суммы вертикальных электродов. Учтены коэфф. использования вертикальных и горизонтальных правда полосовых электродов.
Вторым способом посчитана параллельная работа, но горизонтальный заземлитель посчитан как рамка, соответственно коэфф. использования горизонтальных электродов не учитывался. Приблизительно получилось одно и то же...но есть сомнения по поводу правильности расчетов.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Февраля 2013 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)

вот недавно делал.
* 9.docx
(39.01 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 444]

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Февраля 2013 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

Заложите вместо круга 12 мм - полосу 40х4 и расчет будет вернее). Обычно в качестве горизонтальных проводников - полосу используют. К ее стенке легче приварить вертикальный. Полоса легче гнется.
Тоже считаю по методике Долина только для 2слойного грунта. Немного другая.
И, конечно, надо геологию посмотреть - насколько коррозийно активен грунт. Если активен, то либо оцинк. полосы залкдаывать либо по расчету сопротив. ЗУ должно быть меньше 4 Ом с запасом ( допустим меньше 3 Ом).

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Февраля 2013 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)


вот недавно делал.

Я плясал от габаритов ктп и фундамента. Прикинул габарит контура (по пуэ)  и выбрал железки стандартной длинны. Удельное сопротивление земли брал 100 ом*м (данных нет).

2^Михаилъ. Делаем хоз способом, а полосовая сталь дороже.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Февраля 2013 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Интересно, как Вы будете 12 мм кругляш в землю забивать.
Лучше уголков для вертикальных электродов еще ничего не придумано.

? (Челябинск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Февраля 2013 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

А раз деньги считаем - тогда понятно.
Круг 12 лучше всего забивается. Даже по физике понятно почему.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Февраля 2013 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)


Интересно, как Вы будете 12 мм кругляш в землю забивать.
Лучше уголков для вертикальных электродов еще ничего не придумано.

не 12, а 18 [улыбка]
И "для   придания электроду свойств бурава к его концу привариваются две половины шайбы, предварительно изогнутые по винтовой линии. Ввинчивание электрода в грунт производится при помощи приспособления для ввертывания электродов заземления в грунт."

Инженер (Кстово, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Февраля 2013 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Парни подскажите еще по одному вопросу, разглядываю ОТП.С.03.61.16-98 стр 28-29. Установка КТП на блоки фбс. В перечне материалов есть полоса 4х80. Для чего она? Я думал, что б варить раму к петлям блоков, но в примечании указана полоса 40х4. Если что с заземлением связано?
ps Не могу прикрепить файл...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Февраля 2013 года, 05:50
(ссылка на это сообщение)

А раз деньги считаем - тогда понятно. Круг 12 лучше всего забивается. Даже по физике понятно почему.
100% вы никогда не забивали ни уголок, ни кругляш, поэтому не представляете, что значит 3х метровый, а тут написано, что 5 метровый кругляшь, пусть не 12мм, а 18 мм забить в грунт, в верхнем участке которого строительный мусор. Уголок тем и хорош, что не гнется. Очень бы хотелось посмотреть на подтверждение вашей версии с физическими расчетами, особенно учет изгибающих моментов. И где вы прямые кругляши видели? Они все дугой идут. 5 метровый кругляш или под своим весом или после первого же удара сложится в букву U. К тому же площадь контакта с землей у уголка намного больше, чем у кругляша.

И "для   придания электроду свойств бурава к его концу привариваются две половины шайбы, предварительно изогнутые по винтовой линии. Ввинчивание электрода в грунт производится при помощи приспособления для ввертывания электродов заземления в грунт."

Ну да, ошибся, не 12, а 18, что по сути не принципиально, но досадно [улыбка]
А можно фотку или название такого аппарата? Ни разу не встречался. Или в виду имеется газовый ключ с надставленной ручкой?
Видел как-то систему с омедненными стальными стержнями, там до 30 метров можно было в землю ими уйти, но стоимость впечатлила и суровые уральские мужики принялись дальше забивать пятидесятые уголки кувалдометрами. Хотя идея хорошая.

? (Челябинск, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Февраля 2013 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)


Ну да, ошибся, не 12, а 18, что по сути не принципиально, но досадно [улыбка]
А можно фотку или название такого аппарата? Ни разу не встречался. Или в виду имеется газовый ключ с надставленной ручкой?
Видел как-то систему с омедненными стальными стержнями, там до 30 метров можно было в землю ими уйти, но стоимость впечатлила и суровые уральские мужики принялись дальше забивать пятидесятые уголки кувалдометрами. Хотя идея хорошая.

С современными аналогами и их стоимостью к сожалению не знаком, но в "советские годы" существовали такие штуки http://forca.ru/spravka/bezopasnost/vvertyvanie-elektrodov-zazemliteley.html

Инженер (Кстово, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Февраля 2013 года, 08:05
(ссылка на это сообщение)

Прут 18 мм режется с запасом пополам и сначала половинка вбивается не до конца, а потом вторая половинка заостренная приваривается и вбивается дальше, по утверждению монтажника так умудрялись вбивать до 5 метров. Ввернуть же прут можно и буром, только надставку специальную надо применять [подмигиваю] Ах да, чуть не забыл, меня монтажники просили отказатся от уголка в пользу прутка, поскольку он проще лезет. Хотя как понимаете в грунте он естественно не строго вертикально располагается.

Инженер ( ? , Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Февраля 2013 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

С современными аналогами и их стоимостью к сожалению не знаком, но в "советские годы" существовали такие штуки...[/url]

Оттуда:
Цитата
Вместе с тем легкие и удобные приспособления для ввертывания позволяют заглублять электроды лишь на сравнительно небольшую глубину, а это в ряде случаев увеличивает число электродов и расход металла. Мощность этих приспособлений небольшая, и для облегчений ввертывания приходится применять наконечники на электродах, разрыхляющие грунт, что резко увеличивает электрическое сопротивление грунта на период, пока его естественная структура не восстановится, т. е. на время, определяемое месяцами.


Прут 18 мм режется с запасом пополам и сначала половинка вбивается не до конца, а потом вторая половинка заостренная приваривается и вбивается дальше, по утверждению монтажника так умудрялись вбивать до 5 метров. Ввернуть же прут можно и буром, только надставку специальную надо применять  Ах да, чуть не забыл, меня монтажники просили отказатся от уголка в пользу прутка, поскольку он проще лезет. Хотя как понимаете в грунте он естественно не строго вертикально располагается.

Думаю у нас эксплуатация в свое время всех зашугала (и правильно сделала), что ни у кого даже мысли не возникало использовать кругляши. Ну для монтажников то может кругляш и лучше, но для эксплуатации (длина приварочных швов к продольной полосе, площадь контакта с грунтом, сопротивление) уголки лучше. Разве что в разрыхленный грунт соленой воды залить можно.  Потом интересно смотреть на лица тех, кто будет замерять сопротивление контура...

Вот, что-то типа такого нам предлагали. http://www.technological.ru/novyi_katalog_galmar_zazemlenie/

Была серверная у которой какие-то проблемы были (частые перезагрузки без причин). Порекомендовали нам сделать отдельное заземление для аппаратуры. Поскольку вариант - делать еще один контур за пределами здания (возле ГПП 110/10 кВ) был невариант. Хотели в подвале посреди здания такую систему применить. Вещь то хорошая, но стоимость - бешеная. Потом вроде программеры разобрались в сути проблем и надобность в этом заземлении пропала.

? (Челябинск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Февраля 2013 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Павел - В посмотрите на форуме как забиваются "кругляки".

Инженер (Омск, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Февраля 2013 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)


С современными аналогами и их стоимостью к сожалению не знаком, но в "советские годы" существовали такие штуки...

+1 [спасибо]

Прут 18 мм режется с запасом пополам и сначала половинка вбивается не до конца, а потом вторая половинка заостренная приваривается и вбивается дальше, по утверждению монтажника так умудрялись вбивать до 5 метров. Ввернуть же прут можно и буром, только надставку специальную надо применять [подмигиваю] Ах да, чуть не забыл, меня монтажники просили отказатся от уголка в пользу прутка, поскольку он проще лезет. Хотя как понимаете в грунте он естественно не строго вертикально располагается.

+1 [спасибо]

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Февраля 2013 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

Конечно, вбивать 5 метров прут целиком ужасно сложно. Делают по кускам, которые приваривают друг другам. Из слов, тех кто занимался забивкой и из техн. лит-ры - прут 12 для большинства грунтов самый оптимальный вариант. А забивать проще то что имеют площадь соприкосновения меньше (изгиб в учет не берем). Зачем заостряют конец по вашему?!

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines