beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Производство изделий из ПВХ и алюминиевого профиля. Размер санитарно-защитной зоны?

Количество просмотров - 6061
(ссылка на эту тему)
Julia 5
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Февраля 2013 года, 19:02
(ссылка на это сообщение)

          Коллеги, нужно Ваше мнение. Производство по изготовлению изделий из ПВХ, алюминиевого профиля. Установлены станки: - для обработки торцов ПВХ профиля, копировально-фрезерный станок и пилы для резки, а так же сварочная машина, которая сваривает и плавит профиль, происходит его нагревание на температуру до 280 С и пресование.
     Вопрос: какую СЗЗ установить? 100 м пункт СанПиНа по СЗЗ 173. Производство по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуум-формование).
    Или 50 метров пункт 177. Производство изделий из пластмасс (механическая переработка)[непонятно][непонятно]

Инженер-эколог (Гомель, Беларусь)
Wespe
***
Куратор

Экология и безопасность в техномире
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Февраля 2013 года, 22:33
(ссылка на это сообщение)

Берётся обычно по худшему... 100 метров... можно конечно пойти сложным путём и откладывать от источников - где 100 м, где 50 м, но это (моё личное мнение) ерунда...
Julia 5
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Февраля 2013 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

У меня жилье в 70 метрах, Санитары дали разрешение на строительство, значит считают что 50 метров. А вот согласится ли с этим экспертиза не знаю.

Инженер-эколог (Гомель, Беларусь)
Wespe
***
Куратор

Экология и безопасность в техномире
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Февраля 2013 года, 00:02
(ссылка на это сообщение)


У меня жилье в 70 метрах, Санитары дали разрешение на строительство, значит считают что 50 метров. А вот согласится ли с этим экспертиза не знаю.

70 метров от чего?
Аристарх
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Февраля 2013 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Проведите расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ и шума на площадке объекта, на расстоянии 50, 70м,100м от промышленной площадки.Отметьте что не превышают везде 0,1 ПДК и принимайте размер СЗЗ - 50м.Тем более санитары согласовывают 50м.Приложите заключение санитаров - это будет служить,думаю,основанием для согласования госэкспертизой.

? (Ржев, Россия)
Julia 5
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Февраля 2013 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

70 метров от источников до жилья, я много уже литературы прочитала сварка профиля это всего лишь нагревание его и слипание, это же не экструзия. Может это можно отнести к механической обработке материала.

Может кто сталкивался с таким производством ПВХ окон. Какая у вас была СЗЗ?

Инженер-эколог (Гомель, Беларусь)
Аристарх
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Февраля 2013 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

 :)Как раз ,и разрабатывал проектную документацию цеха по производству окон из ПВХ.Принимал СЗЗ - 50м,везде в проекте писал: механическая обработка пластмасс.В 50м от площадки находилась средняя школа.Вопросов  серьезных у санитаров по размеру не было, хотя сначала были против:-располагайте где-нибудь в промзоне .Расчетом подтвердил о достаточности размера СЗЗ.Думаю ,что производство окон - механическая обработка пластмасс, а не переработка.Сварочный аппарат всего лишь нагревает материал и склеивает,но не как не перерабатывает.Ну,а как будет копаться Ваша госэкспертиза - не знаю.Подтвердите у технологов,пусть в технологической части пишу только механическая обработка  профиля из пластмассы

? (Ржев, Россия)
Wespe
***
Куратор

Экология и безопасность в техномире
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Февраля 2013 года, 22:30
(ссылка на это сообщение)


70 метров от источников до жилья, я много уже литературы прочитала сварка профиля это всего лишь нагревание его и слипание, это же не экструзия. Может это можно отнести к механической обработке материала.

Вряд ли... + ещё:
Коллеги, нужно Ваше мнение. Производство по изготовлению изделий из ПВХ, алюминиевого профиля. Установлены станки: - для обработки торцов ПВХ профиля, копировально-фрезерный станок и пилы для резки, а так же сварочная машина, которая сваривает и плавит профиль, происходит его нагревание на температуру до 280 С и пресование.       Вопрос: какую СЗЗ установить? 100 м пункт СанПиНа по СЗЗ 173. Производство по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуум-формование).


Проведите расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ и шума на площадке объекта, на расстоянии 50, 70м,100м от промышленной площадки.Отметьте что не превышают везде 0,1 ПДК и принимайте размер СЗЗ - 50м.Тем более санитары согласовывают 50м.Приложите заключение санитаров - это будет служить,думаю,основанием для согласования госэкспертизой.
Так это уже расчётная СЗЗ будет со всеми вытекающими...
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
11 Июля 2024 года, 12:48

автор: kollega_
08 Июля 2024 года, 17:51

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 14:49

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 10:31

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 09:50

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 06:34

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 05:54

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:50

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:49

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:46

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:43

автор: Виттт
25 Июня 2024 года, 18:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: Shvet
03 Июня 2024 года, 07:14

автор: Кариотида
30 Мая 2024 года, 19:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 434, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines