Двухагрегатная ДЭС для электроснабжения турбазы. Комплектное контейнерное решение?

Количество просмотров - 2681
(ссылка на эту тему)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Февраля 2013 года, 20:04
(ссылка на это сообщение)

порекомендуйте комплектную контейнерную ДЭС -2х 200.  режим работы - один в работе, один в резерве. с возможностью авр. с возможностью параллельной работы.  электроснабжение отдалённой турбазы. какие есть подводные камни?-это мой первый проект установки ДЭС. может у кого есть похожий?-поделитесь...

Проектировщик (Мурманск, Россия)
Ведро
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Апреля 2013 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

Проблема возникнет с дозаправкой расходного бака топлива. По расчетам, чтобы помещение ДЭС было невзрывоопасным по 123 ФЗ, а категории В1, в 12 метровом контейнере транспортного габарита,должен размещаться бак емкостью 1000 литров не более.
Основываясь на исходных данных на ДЭС CUmmins C275 D5, потребеление топлива при полной нагрузке составляет 53 л в час, соответственно без дозаправки ДЭС сможет работать примерно 18 часов. Вот вопрос в дозаправке топливного бака. Будет ли она осуществляться с внешней емкости или от бензовоза. Потребуется электрический насос на баке топлива и электрический клапан.
А так все просто, два впускных клапана, два выпускных клапана, щит собственных нужд, шшкаф силовой, два глушака на крыше, расходный топливный бак, расходный масляный бак на 200 литров, щит ОПС.

Главный инженер проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Ведро
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Апреля 2013 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

и еще конечно же должна быть подготовлена площадка под установку ДЭС. ЩА требований не помню, но могу глянуть

Главный инженер проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Апреля 2013 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

в настоящее время в расходные баки ДЭС топливо закачивается из внешних цистерн дежурным дизелистом. насос установлен на внешнем складе ГСМ. моя задача- реконструировать ДЭС. потребляемая мощность в течение суток будет от  100  до 200 кВт.  в межзаездный период мощность падает до 30 кВт.  желательна возможность наращивания мощности до 250 кВт
существующие в настоящий момент ДА- 32, 32 и 72 кВт. без возможности работать в параллель. желательно использовать их хоть частично.
думаю так -  32, 72, 150 кВт.
пока системы автоматической подкачки в расходные баки заказчик не требует. но требует автоматической регулировки мощности в зависимости от нагрузки в пределах 100-200 кВт.  а желательно 30-250. вот тут я в затруднении....


Проектировщик (Мурманск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Апреля 2013 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)

но требует автоматической регулировки мощности в зависимости от нагрузки в пределах 100-200 кВт.  а желательно 30-250. вот тут я в затруднении....

Поясните фразу, это о чём?

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Апреля 2013 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

потребляемая мощность бОльшую часть суток - 100 кВт.  в часы максимума - 200 кВт. иногда повышается до 250 квт. иногда падает до 30 квт. дизель-агрегат не любит работать на оборотах ниже 40 % и выше 90 % своей номинальной мощности.   можно  так сделать? - нагрузка 100 квт- работает ДА-150.  нагрузка выросла до 200- включился ещё ДА-72.

Проектировщик (Мурманск, Россия)
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Апреля 2013 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)


потребляемая мощность бОльшую часть суток - 100 кВт.  в часы максимума - 200 кВт. иногда повышается до 250 квт. иногда падает до 30 квт. дизель-агрегат не любит работать на оборотах ниже 40 % и выше 90 % своей номинальной мощности.   можно  так сделать? - нагрузка 100 квт- работает ДА-150.  нагрузка выросла до 200- включился ещё ДА-72.

ДГ могут автоматически запускаться по внешнему сигналу, или вручную только?
Нагрузку с одинаковым режимом работы распределить по отдельным распредшкафам. Поставить несколько АВР-ов и контроллер, который в зависимости от мощности нагрузки будет переключать шкафы между ДГ. Правда при переключении будет моргать свет и нервировать отдыхающих  [улыбка]

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Апреля 2013 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

вот-вот-вот-вот-вот.
по внешнему сигналу- по току или просадке напряжения.
мне бы схемку. а лучше - производителя  чтобы комплектно всё поставил- и контроллер, и щиты с контакторами и программу.и инструкцию для электрика.

Проектировщик (Мурманск, Россия)
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Апреля 2013 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)


вот-вот-вот-вот-вот.
по внешнему сигналу- по току или просадке напряжения.
мне бы схемку. а лучше - производителя  чтобы комплектно всё поставил- и контроллер, и щиты с контакторами и программу.и инструкцию для электрика.

Таки штуки только hand made [улыбка]
Разбивайте свои нагрузки на группы, рисуйте распредшкафы по каждой группе и присылайте, а мы схемку подумаем, оборудование и КП на него подготовим.

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Апреля 2013 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

ну вот приблизительно так.  что скажет наимудрейший?
* т.б. диз..dwg
(1210.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 62]

Проектировщик (Мурманск, Россия)
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Апреля 2013 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)


ну вот приблизительно так.  что скажет наимудрейший?

Ну что тут скажешь? Запутано все как-то совсем. ДГ в параллель работают? Что-то я сомневаюсь. Щитов РЩ-19 аж 6 штук на одном чертеже. Кольцевая схема питания щитов по какой надобности применена, автоматы 400А и 200А, потом опять 400А и 200А, как это все будет работать прикинули? Не нашел нигде ГРЩ, что это главный щит? Вы бы однолинейную схему на одном чертеже разместили от самого начала до последнего щитка, просто схему без всяких рамок и штампов. Потом если не влезет на один лист распилите, но сначала общую картину нужно увидеть. А то указано "от ГРЩ 70мм(110А)", то это значит?
Самое главное - распределите нагрузки по режимам работы: которые круглый год включены - одна группа, которые только зимой - другая группа, которые - еще как - в третью группу. Вы же писали что ваша нагрузка о сезона зависит от 30квт до 250.

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Апреля 2013 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

основной вопрос- работа в параллель всех трёх. при настолько различной мощности возможно ли? должна же реализовываться на умных электронных блоках. я не встречал, но чую-должны быть.
по опыту- ссинхронизировали- включили работу два д.а. 70 и 30.  в параллель. как только включается однофазная нагрузка- синхронизация уходит.
нагрузку по группам распределить весьма затруднительно.  чтобы одна группа полностью не потребляла или была полностью загружена.
достоверно  можно выделить только 67 квт - кухня-столовая.


* т.б. диз.и.dwg
(1490.31 Кб)  [скачать]  [загрузок: 53]

Проектировщик (Мурманск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 359, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines