Освещение путей эвакуации. Требования СП52.13330.2011 по минимальной освещённости?

Количество просмотров - 8876
(ссылка на эту тему)
Kolek 777
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 25 Февраля 2013 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте коллеги. вопрос у меня вот какой возник в проекте над выходами по путям эвакуации устанавливаю светильники типа ЛБА3923 с пиктограммами "ВЫХОД". Но вот в чем дело по СП52.13330.2011 п.Для путей эвакуации шириной до 2 м горизонтальная освещенность на полу вдоль центральной линии прохода должна быть не менее 1 лк, при этом полоса шириной не менее 50% ширины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, должна иметь освещенность не менее 0,5 лк.7.106

На мой взгляд ЛБА2923 2х8Вт с пиктогламмой на отвечет требованиям п.7.106(т.к. загораживается наклейкой "ВЫХОД" на светильнике) освещенность должно быть 1лк и думаю над этим светильником повесить еще ЛБА3924 20Вт.(тоже с аккомулятором) Правильно ли я мыслю. Пишите кто что думает.
(помещение офисное)две комнаты по S ~ 45,5 и 48м2, в обоих комнатах есть выходы, один предусмотрен как запасной другой основной.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Февраля 2013 года, 00:03
(ссылка на это сообщение)

Вы немного путаете, знаки "Выход" это не эвакуационное освещение, а световые указатели (знаки безопасности), для которых свои требования: п.7.11 СП52.13330.2011:

Цитата
Световые указатели (знаки безопасности) устанавливаются:
над каждым эвакуационным выходом;
на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации;СП 52.13330.2011
38
для обозначения поста медицинской помощи;
для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения;
для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств,
предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации.
Яркость светового указателя при нарушении питания основного освещения в
любом месте зоны цвета безопасности соответствующего знака не должна быть ниже
10 кд/м2
или 2 кд/м2
, если дым (при пожаре) не рассматривается как фактор опасности.
Расстояние распознавания для световых указателей (знаков безопасности) определяется
согласно приложению В.2.
Питание световых указателей в нормальном режиме должно производиться от
источника, не зависимого от источника питания рабочего освещения; в аварийном режиме
переключаться на питание от третьего независимого источника, например – встроенную в
светильник аккумуляторную батарею. Продолжительность работы световых указателей
должна быть не менее 1 ч.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Kolek 777
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Февраля 2013 года, 07:25
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ! Значит я в правильном направление по поводу 1 лк на путях эвакуации светильником ЛБА3924 20Вт(естественно без пиктограммы)?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Февраля 2013 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)


Спасибо за ответ! Значит я в правильном направление по поводу 1 лк на путях эвакуации светильником ЛБА3924 20Вт(естественно без пиктограммы)?


делайте любым другим светильником только не этим)))), производителей например Белый свет, световые технологии, торн....

? (Москва, Россия)
Kolek 777
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Февраля 2013 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

Еще есть вопрос коллеги: А можно например просто наклееть над выходом пиктограмму "Выход" без светильника, а над ним повесить светильник эвакуационного освещения с аккумулятором? И пиктограмму освещает и на полу 1 лк по СП52.13330.2011 п.7.106.

И если у кого базы данных светильников Белый свет для проги диалюкс? Зарание благодарю за ответ.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Февраля 2013 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)


Еще есть вопрос коллеги: А можно например просто наклееть над выходом пиктограмму "Выход" без светильника, а над ним повесить светильник эвакуационного освещения с аккумулятором? И пиктограмму освещает и на полу 1 лк по СП52.13330.2011 п.7.106.

И если у кого базы данных светильников Белый свет для проги диалюкс? Зарание благодарю за ответ.


Добрый день, а на какие светильники нужно?, напишите пришлю.

? (Москва, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Февраля 2013 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)


Еще есть вопрос коллеги: А можно например просто наклееть над выходом пиктограмму "Выход" без светильника, а над ним повесить светильник эвакуационного освещения с аккумулятором? И пиктограмму освещает и на полу 1 лк по СП52.13330.2011 п.7.106.

п.7.111 фактически запрещает это, говоря от каких источников должен питаться указатель в рабочем и аварийном режимах.


Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Марта 2013 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

п.7.111 фактически запрещает это, говоря от каких источников должен питаться указатель в рабочем и аварийном режимах.

В принципе так сделать можно, по СП 52 это будет называться эвакуационный знак с внешней подсветкой, но дистанция распознавания снижается в 2 раза, смотрите приложения того же СП52, т.о. Вам нужно будет использовать в 2 раза больше указателей.


? (Москва, Россия)
Kolek 777
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Марта 2013 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо!!! С наклейками понятно.
Gsu присылайте все что есть на Белый свет для диалюкса меня интересуют все.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines