Подбор бойлера для системы горячего водоснабжения. Методика подбора, требуемые параметры?

Количество просмотров - 24634
(ссылка на эту тему)
РВН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Февраля 2013 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, форумчане!
Помогите правильно подобрать бойлер для системы ГВС:
Требуемые параметры 0,82л/сек; 1,41м3/час; 2,74м3/сут.
Как правильно рассчитать бойлер?

Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Февраля 2013 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Q=(G*(Tг-Тх)*4,2*1000)/3,6 Вт
G - м3/ч - расход воды
Тг - температутра Т3 - горячей воды (по заданию ВК, обычно 55-60°С)
Тх - температутра В1- холодной воды (по заданию ВК, обычно 5°С)

Вот по этим параметрам и подбирайте - в пособиях по проектированию ИТП есть методики, а лучше дайте задание подобрать на любую фирму.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
РВН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Февраля 2013 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

А 4,2; 1000; 3,6; что за величины?
У меня получилось  при таком раскладе:
(1,41*(60-5)*4,2*1000)/3,6=90,475кВт...
Не многовато для 4-х душевых сеток и пару умывальников...
Что посоветуете для данных целей поставить? Ведь суточный расход всего 2,74м3/сут...
Как можно рассчитать что-то типа накопительного бойлера, а не простого теплообменника...
Спасибо за участие и помощь!

Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Февраля 2013 года, 17:56
(ссылка на это сообщение)

Возможно у вас неравномерное водопотребление, а этот расход дан с час максимального водопотребления - поставьте емкостной теплообменник или бак аккумулятор и пластинчатый теплообменник, только уточните у ВК сколько воды надо помыться одной смене - я так понимаю это у вас душевые при гардеробах или нечто подобное?
Емкостные никогда не ставила, вряд ли толково смогу ответить о нюансах подбора, поищите инфу в литературе.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
РВН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Февраля 2013 года, 21:11
(ссылка на это сообщение)

Да именно так душевые при гардеробных и умывальники в санузлах. Да нужен емкостной бойлер, или так называемый бойлер косвенного нагрева. Вот нигде не найду информацию как его правильно рассчитать и какой объем этого бойлера мне необходим.
Кто может чем помочь в решении этого вопроса?

Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Февраля 2013 года, 22:41
(ссылка на это сообщение)

Если в РФ электроподогрев не сильно влияет на стоимость тепла, то для вашего случая оптимально применение "аристоноподобных" емкостных водонагревателей. Мощность ТЭНа от 1,5 до 2,4 кВт. Затраты на приобретение и монтаж существенно меньше, чем в случае с пластинчатым теплообенником. Из практики - использовать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ!!! включение водоподогревателей (в гидравлическом смысле). Думаю два по 100л более чем достаточно для комфортного приема душа. Последовательно, т.к первая емкость греет воду, а вторая хранит запас нагретой воды и поддерживает заданную температуру, некий "тепловой затвор".

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
РВН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Февраля 2013 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

Представьте расчет по подбору данных водонагревателей, а то как-то знаете поставьте 2*100 и вам хватит, ничем не подтверждается. Кто-нибудь знает как их рассчитывать?

Вот нашел паспорт бойлера с инструкцией для проектирования. Там все данные есть для подбора бойлера ! УРА!!!
Все оказывается очень просто. Нужен только максимальный часовой расход ГВС и все, за остальное отвечает изготовитель. Смотрите во вложении:
* Buderus_Logalux_SU400_SU1000.pdf
(185.44 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 3742]

Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Февраля 2013 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Все оказывается очень просто.

УРА!
Кто ищет тот всегда найдет [улыбка] главное получить правильное направление поиска [улыбка]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
РВН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Февраля 2013 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Вот что я нашел с СНиП 2.04.01-85* (уже не действует с 01.2013)
3.13. Тепловой поток  кВт, за период (сутки, смена) максимального водопотребления на нужды горячего водоснабжения (с учетом теплопотерь) следует вычислять по формулам:
б) в течение часа максимального потребления Q=1,16*G*(Tг-Тх)+Qhr

  Qhr-теплопотери

Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Февраля 2013 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Имеются в виду потери тепла трубами проложенными без изоляции (стояки, полотенцесушители и т.п.)

А 4,2; 1000; 3,6; что за величины?

Это все переводные коэффициенты

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Февраля 2013 года, 19:28
(ссылка на это сообщение)

Представьте расчет по подбору данных водонагревателей, а то как-то знаете поставьте 2*100 и вам хватит, ничем не подтверждается. Кто-нибудь знает как их рассчитывать?
Практикой подтверждается. По такой схеме работает детский сад на 50 мест уже более 5 лет. Из одесского: "Вам ехать или шашечки нужны...?"

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
РВН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Февраля 2013 года, 20:26
(ссылка на это сообщение)

нам требуется предоставить расчет выполненный согласно нормативов и справочников, а не из опыта ... Экспертиза этого не поймет , поверьте мне [улыбка]

Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Марта 2013 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)

б) в течение часа максимального потребления Q=1,16*G*(Tг-Тх)+Qhr
Пытался в теплосетях протолкнуть такой расчет - не пошло, затребовали вероятность работы водоразборных приборов и т.д. Пересчитал с учетом этих требований - требуемая мощность раза в 1.5 возросла. Рекомендую обратить внимание на комбинированные екостные бойлера (дополнительный водяной контур подогрева)

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
РВН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Марта 2013 года, 22:38
(ссылка на это сообщение)

так эта цифра G (м3/час) и учитывает... Она уже берется из нормативов с учетом всех приборов...

Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Марта 2013 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

требуемая мощность раза в 1.5 возросла

В 1,5 раза выше максимального водопотребления?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: ННК
Вчера в 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1906, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Август, Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines