Контур заземления для 4-х КТП. Как обосновать применение общего заземляющего устройства?

Количество просмотров - 3552
(ссылка на эту тему)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Февраля 2013 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

 Уважаемые специалисты, возник такой вопрос. Во дворе П-образной коробки (жилые дома) размещен подземный паркинг для жильцов этих самых домов,примыкающий вплотную к подвалам домов. На паркинге расположены 4 шт. КТП 2х1000/10/0,4. Я сделала общее для них заземляющее устройство с выносом заземлителей за пределы двора, где нет паркинга.
Теперь экспертиза  просит обосновать применение этого общего заземляющего устройства, ссылаясь на главу ПУЭ "Заземляющие устройства электроустановок напр. выше 1 кв в сетях с изолированной нейтралью". У нас это п.1.7.95. Там требуется делать для подстанций контур и присоединять к заземлителю.
Схема соединения обмоток тр-ров Д/Yн-11, т.е. на высокой стороне вроде бы нейтраль действительно изолированная...
Могу ли я сослаться на п 1.7.51 ПУЭ: "Для заземления в электроустановках разных напряжений и разного назначения, территориально сближенных, следует, как правило, применять общее заземляющее устройство"?  

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Февраля 2013 года, 07:17
(ссылка на это сообщение)

К контуру присоединяется нейтраль трансформатора по НН, где сеть с глухозаземленной нейтралью. Я делал тоже(для 2х БКТП-1250) общий контур, ни каких вопросов не было

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Февраля 2013 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Знающие товарищи с большим опытом посоветовали делать для каждой КТП свой контур и опустить заземляющий проводник в паркинг для присоединения к ближайшей метал. колонне. Общий контур не прошел, т.к. КТПушки стоят друг от друга более, чем на 10 м. Видимо, "территориально сближенные" по ПУЭ-это в районе 10 м друг от друга. посмотрим, что на это ответит эксперт.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Марта 2013 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

1.7.55.
Одно ЗУ. Просто между КТП кинуть трассу гор. проводников. Почему надзор так переживает?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Марта 2013 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Видимо потому, что при общем контуре заземления не выполняется (см.выделенное):
п.1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены:
1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ;
2) корпус трансформатора;
3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше;
4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше;
5) сторонние проводящие части.
[/i]Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Июня 2013 года, 19:43
(ссылка на это сообщение)

Да, экспертиза приняла вариант мой последний, где у каждой КТП-свой отдельный контур с заземлением на колонну.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines