Предел огнестойкости внутренней стены лестничной клетки. Как можно достичь REI 90?

Количество просмотров - 22768
(ссылка на эту тему)
Валянцiна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 04 Апреля 2013 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

4.3.2 Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной пре-грады, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости противопожарной стены, перекрытия.

вас этот пункт ткп смущает?

Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 05 Апреля 2013 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)


4.3.2 Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной пре-грады, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости противопожарной стены, перекрытия.

вас этот пункт ткп смущает?

ссылаясь пунктом на нормативные документы, не забывайте указывать номер и название этого самого документа. А то со стороны кажется: звук неоткуда

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Валянцiна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 05 Апреля 2013 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)



4.3.2 Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной пре-грады, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости противопожарной стены, перекрытия.

вас этот пункт ткп смущает?

ссылаясь пунктом на нормативные документы, не забывайте указывать номер и название этого самого документа. А то со стороны кажется: звук неоткуда


ТКП 45-2.02-142-2011

Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 05 Апреля 2013 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

(которая выгораживает ЛК)

какая у Вас лестница?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Валянцiна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 05 Апреля 2013 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

жб ступени по металлическим косоурам

Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 05 Апреля 2013 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

нет, какая лестница по данному ТКП?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Валянцiна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 05 Апреля 2013 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Л1  — с естественным освещением через открытые или заполненные светопрозрачными элементами про-емы в наружных стенах
Н1 — с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону;

это вас интересует?

Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 05 Апреля 2013 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Тип какой? 1, 2, 3?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Валянцiна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 05 Апреля 2013 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

1

Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1448, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines