Приварка стальной полосы толщиной 4-5 мм к стенке короба 0,7-1 мм. Допустимо ли такое?

Количество просмотров - 4665
(ссылка на эту тему)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Февраля 2013 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Приварка с целью электрического контакта.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Февраля 2013 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

как-то сомнительно

Инженер (Гродно, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Февраля 2013 года, 04:07
(ссылка на это сообщение)

Можно, конечно. Смотрите нормы на сварку ( ГОСТ 14776-79, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 и т.д. ОСТ 26.260.3-2001). Только по-моему при таких соотношениях толщин гораздо проще на болтах.

Проектировщик ( ? , Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Февраля 2013 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Судя ГОСТ 14776-79 мин. толщина детали 0,8 мм. Стенка лотка около 0.7-0.8 мм(на соплях).

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Февраля 2013 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Здесь есть книжка "Справочник конструктора"

https://www.proektant.org/index.php?topic=18747.0

стр. 111

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Февраля 2013 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Стенка лотка около 0.7-0.8 мм

А куда делась толщина стенки в 1 мм из заголовка? 1 мм лотка и 4 мм у полосы)) Но повторюсь, лучше на болтах.

Проектировщик ( ? , Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Февраля 2013 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Да, и делаем на болтах. Решил поинтересоваться о возможности сварки. Вижу возможность туманна.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Февраля 2013 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Здесь есть книжка "Справочник конструктора"

https://www.proektant.org/index.php?topic=18747.0

стр. 111

толщина свариваемых элементов минимум 2мм

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Февраля 2013 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Да, нашел, Катя. Спасибо за дельный справочник

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Февраля 2013 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Цитата
толщина свариваемых элементов минимум 2мм

это для ручной электродуговой и газовой сварки (о которых собственно и идет речь в справочнике Будура). По мимо этих видов есть и другие с помощью которых можно сваривать тонкие листы (контактная, точечная и т.д.)

Проектировщик ( ? , Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Февраля 2013 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

с помощью которых можно сваривать тонкие листы (контактная, точечная и т.д.)

ага, а еще и роликовая, но толщина 0,7-0,8мм нигде там не сваривается

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Февраля 2013 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

так, русские не сдаются. точечная от 0,8 мм, контактная от 0,3 мм. проблема не в том что стенка короба тонкая, а в том что разница толщин у короба и полосы большая.

Проектировщик ( ? , Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Февраля 2013 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

...а толщину 0,1мм утюжком пригладим...

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Февраля 2013 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

вряд ли, прокат тонколистовой от 0,35)))

Проектировщик ( ? , Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Февраля 2013 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

вряд ли, прокат тонколистовой от 0,35)))

...от 0,4мм

я прокат не имела в виду, я так, типа фольга)

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Инженерный софт
Последние сообщения на Строительном форуме
15 Февраля 2025 года, 20:16

автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32

27 Января 2025 года, 18:25

автор: Geklas
27 Января 2025 года, 16:44

автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12

автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24

12 Декабря 2024 года, 12:44

автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51

автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37

автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11

автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42

автор: VadGKorn
26 Октября 2024 года, 22:54

автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37

автор: ННК
10 Октября 2024 года, 11:36

автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1609, пользователей - 6