beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Установка в одну КТП трансформаторов разных напряжений. Допустимо ли такое решение?

Количество просмотров - 2038
(ссылка на эту тему)
Xagen
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Февраля 2013 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможна ли установка двух трансформаторов 400 кВА с разным напряжением - 25/0,4 кВ и 6/0,4 кВ?

? (Ижевск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Марта 2013 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

25/0,4? Интересно 25 кВ обмотка для сетей 20 кВ?
По вопросу можно.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Xagen
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Марта 2013 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Да, 25/0,4. Это электроснабжение котельной. Запитывается по II категории электроснабжения от линий ВЛ 6 кВ и  ВЛ ДПР 25 кВ.

Интересно еще как такая КТП называться будет)

? (Ижевск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Марта 2013 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

А такой нескромный вопрос - значит по 0,4 кВ потребители питаться будут от двух сетей 20 и 6 кВ. А зачем? По 20 кВ нельзя передать необходимую мощноть для 0,4 кВ?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Марта 2013 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

возможна ли установка двух трансформаторов 400 кВА с разным напряжением - 25/0,4 кВ и 6/0,4 кВ

Да!
Только учтите трансформатор 27/0,4 кВ (однофазный) питание от ДПР
а 6/0,4 кВ скорее всего трехфазный
как Вы собираетесь секционировать 0,4 кВ?
Есть трехфазная нагрузка (3х ф-е двигатели)?

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Xagen
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Марта 2013 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Я так понял основной источник питания - линия 6 кВ, а резервный - ДПР 25 кВ. Да, секционировать 0,4 кВ не получится видимо. будут идти 2 линии от КТП к ВРУ котельной, где устанавливается АВР. Секционирования в КТП видимо не будет. в ТУ вообще сказано устанавливать две отдельные КТП 25/0,4 и 6/0,4, а заказчик сказал рассмотреть вариант установки одной КТП. Вообще я начинающий проектировщик - это мой первый проект, поэтому могу сморозить глупость, заранее извиняюсь [улыбка].
Точно нагрузку в котельной я не знаю, только общую установленную мощность.

? (Ижевск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Марта 2013 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

В таком случае не получится одну КТП, разве что модульную с двумя РУ НН.
Дешевле будет отдельными киосками выполнить и сделать два ввода уже непосредственно в котельной

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Xagen
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Марта 2013 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, я тоже теперь склоняюсь больше к этому варианту.

? (Ижевск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Марта 2013 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

ТУ есть ТУ.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines