Канализация кафе в торговом центре. Требования нормативных документов к прокладке?

Количество просмотров - 4410
(ссылка на эту тему)
Tdir
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Февраля 2013 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте господа.
Обрисовываю проблему: новый ТЦ, мы арендаторы, за стеной кафе, жарят бургеры и прочий фаст-фуд, у них кухонное оборудование в котором масла и жиры использвется. Всё это "добро" идёт по их трубам к насосу на полу (жироулавителя нет) насос поднимает чачу наверх метра на 3 и там идёт пластиковая труба под небольшим уклоном аккурат через всю нашу секцию метров 30 и врезается в пластиковый стояк ливнёвой канализации рядом с врезками конденсатоотводов кондиционеров. Вообщем вонища от этой чебуречной у меня в секции и в районе стояка стоит жуткая. Хочу умное письмо в ТЦ написать с выдержками из действующих СН и Пов и правил, что ТЦ демонтировал эту заразу у меня из-за потолка. Помогите советом
Саранск 2.jpg
 
* Саранск 2.jpg
(107.77 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 928]

Технический директор (Тольятти, Россия)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Февраля 2013 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

а вы уверены, что вонь из-за канализационной трубы стоит? я думаю вентиляцию смотреть надо. если она там есть вообще)))

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Февраля 2013 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

ГЫ-ГЫ! круто...производственная канализация в ливнёвку.
а так посмотрите СНиП 2.04.01-85 там есть целый раздел Канализация

Инженер ВК (Львов, Украина)
Tdir
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Февраля 2013 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Вентиляция у них своя вертикальная, воняет явно от трубы, не от ихней, а от стояка. я так думаю там жиры медленно растеклис по стенкам и тухнут

Технический директор (Тольятти, Россия)
Tdir
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Февраля 2013 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

СНиП 2.04.01-85

действующий СНиП ?


Технический директор (Тольятти, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Февраля 2013 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

зависет какая страна строительства

Инженер ВК (Львов, Украина)
Tdir
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Февраля 2013 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Россия, Саранск, ТЦ РИО, хозяева армяне, хозяин "чебуречной" тоже армянин, мы крупнейшая сеть, цена аренды 400 кв.м почти 100 евро за кв.м. и поэтому мириться с вонью не согласны

Технический директор (Тольятти, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Февраля 2013 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Тогда нагуглите какой СП взамен снипа у вас действует. но думаю по канализации ничего не поменялось

Инженер ВК (Львов, Украина)
Tdir
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Февраля 2013 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

пишу что Это является грубейшим нарушением пункта 17.10 СНиП 2.04.01-85 цитирую
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, где производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.

Технический директор (Тольятти, Россия)
Tdir
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Февраля 2013 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

правильно?

Технический директор (Тольятти, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Февраля 2013 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

да этот пункт.....но найдите СП еще. и посмотрите нормативные документы по общественных зданиях, торговых предприятиях. может и больше чего найдете.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Tdir
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Февраля 2013 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

смушает слово под потолком, трубы то у меня идут за потолком, ну правильнее между моим ГКЛ потолком и перекрытием ТЦ

Технический директор (Тольятти, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Февраля 2013 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

есть еще слова:  (открыто или скрыто)

Инженер ВК (Львов, Украина)
Tdir
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Февраля 2013 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

ладно, состряпал письмо, Сообщаем Вам о том что в настоящее время в нашей секции наблюдается отчётливый запах пищевых отходов. Службой эксплуатации нашей организации проведено обследование запотолочного пространства и инженерных сетей проложенных там. В результате выявлено что через всю нашу секцию проходит канализационная труба из соседнего кафе «Бургер» которая врезается в стояк ливневой канализации. Это является грубейшим нарушением пункта 17.10 СНиП 2.04.01-85 и СанПиН 2.3.6.1079-01.
Просим Вас срочно демонтировать систему канализации проходящую за потолком арендуемой нами секции и провести работы по очистке вертикального стояка от производственных жиров.

Звучит ? пусть думают что ответить

Технический директор (Тольятти, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Февраля 2013 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

ну успехов Вам!

Инженер ВК (Львов, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 388, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines