beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Помещение склада (стиральные машины, холодильники). Категория по пожарной опасности?

Количество просмотров - 5559
(ссылка на эту тему)
Prometey
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 27 Февраля 2013 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

 Добрый день! С недавнего времени предпринимаю попытки овладеть в совершенстве наукой определения категории по пожарной опасности, поэтому за мои вопросы не судите строго. Помещение склада для хранения быт. техники (стиральные машины, газовые плиты, холодильники). На сколько я знаю в холодильнике содержится фреон. Так вот из того что я прочитал в инете, я так понимаю что он не горюч и не взрывоопасен, в следствии чего я могу сделать расчет по В1-В4? и при расчете его не учитывать? Если все таки учитывать подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания фреона. Я прошу прощения за не скромность еще низшая теплота сгорания автомобильной резины-33,5 МДж/кг? Заранее благодарен.  

Инженер (Одинцово, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Февраля 2013 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

одскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания фреона.
Хладоны:
Хладон 11
Хладон 11В3
Хладон 112
Хладон 113
Хладон 113В2
Хладон 114
Хладон 114В2
Хладон 115
Хладон 12
Хладон 12В1
Хладон 122
Хладон 123
Хладон 123В
Хладон 124
Хладон 12В2
Хладон 13
Хладон 13 В1
Хладон 132
Хладон 132В2


Хладон 133В1
Хладон 134
Хладон 13I1
Хладон 14
Хладон 142
Хладон 143
Хладон 152
Хладон 21
Хладон 21I2
Хладон 22
Хладон 22В1
Хладон 23
Хладон 233
Хладон 243В2
Хладон 253
Хладон 318
Хладон С318   
2,96
1,5
3,99
4,34
2,94
4,75
3,13
5,26
3,36
2,50
5,40
5,99
4,64
6,71
1,94
3,89
2,73
7,55
4,55
8,00
6,25
9,92
2,07
4,62
11,16
13,35
18,52
4,95
1,78
5,89
3,89
7,27
7,07
5,97
12,3
6,00
8,13 МДж/кг , Резина и изделия из неё   33,52 или
36,0МДж/кг



Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Prometey
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Февраля 2013 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

Да... разбег по теплоте очень велик, я так понимаю мне для начала нужно определиться с маркой хладона. А если холодильники разных марок соответственно могут быть и разные марки хладона, в этом случае брать усредненное значение?

Инженер (Одинцово, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Февраля 2013 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

В холодильниках ещё может быть горючий утеплитель.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Февраля 2013 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)


В холодильниках ещё может быть горючий утеплитель.
в компрессоре - масло, внутренняя проводка и кроме того в конструкции полимеры и лако-красочное покрытие. Но это наверное надо на количества смотреть.
Если склад, значит еще и упаковка для бытовой техники?

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Prometey
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Февраля 2013 года, 08:01
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, все учту.

Инженер (Одинцово, Россия)
9.8G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Мая 2014 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Скажите, а есть ли данные по низшей теплоте сгорания фреона (хладона) R404A (это смесь фреонов R143a, R125 и R134a в пропорции 52, 44 и 4%)?
Нигде в сети не нашел. ПОТ РМ-015-2000 (Прил. 3) пишет про многие из хладагентов, упомянутых в комментарии выше "негорючие при любой концентрации их паров в воздухе". Но похоже, это не совсем правильно.
Из составляющих - в комментариях есть только R143. Но, я так понимаю, у R143 и R143A параметры могут различаться.
Спасибо.

Технолог (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 388, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines