Алексей СПб
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Марта 2013 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Вопрос этот поднимался уже на форуме, но однозначного ответа найти не получилось. Предлагаю рассмотреть свою ситуацию.
На объекте есть ГРЩ с блоком АВР. Мы поставляем 2 шкафа управления и предъявляем требование что бы для них надежность электроснабжения была 1 категории. В первой схеме вариант как бы это сделал я - один АВР и раздача питания на оба шкафа. Во второй схеме вариант как хотят сделать работники самого объекта - для одного ШУ питание вести от общего АВР, для второго поставить рядом с ШУ2 свой блок АВР, на него привести два кабеля и от него запитать ШУ2. Аргументируют это длинной кабеля свыше 50м. Наверно это будет надежнее поставить рядом АВР на случай обрыва одного кабеля, но на сколько это целесообразно и где написано, что от отводящих коммутационных аппаратов длина кабеля должна быть не >50м иначе теряется 1 категория?
* Распределение 1.pdf
(44.18 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 105]
* Распределение 2.pdf
(50.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 90]

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
K-igor
**
Активный участник форумов

Электрофорум
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Марта 2013 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Нету четких требований. 50м нет такого понятия. Второй вариант понадежнее.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Марта 2013 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

ТЭО надо произвести и прикинуть что выгоднее. Но надежнее 2 вариант. А вообще почитайте в ПУЭ про ЭС потребителей 1 категории.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Проектант ФМ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Марта 2013 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня, подскажите дорогие коллеги. Жилой 18-ти этажный дом можно ли отнести к 3-ей категории электроснабжения ? Можно ли обойтись тут одним КТП соответствующей мощности и аварийным генератором для аварийного освещения, лифтов, противопожарных насосов и.т.п.
Спасибо. 

Инженер-электрик (Баку, Азербайджан)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Марта 2013 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Откройте СП 31-110 табл. 5.1

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Проектант ФМ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Марта 2013 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Михаил !

Инженер-электрик (Баку, Азербайджан)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Марта 2013 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

Нету четких требований. 50м нет такого понятия. Второй вариант понадежнее.

Какие тут варианты? Категория будет та, на какую даст согласие электросетевая организация
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Марта 2013 года, 23:46
(ссылка на это сообщение)


В первой схеме вариант как бы это сделал я

В первом варианте схема не верна.
В нормальном режиме должны быть задействованы оба кабеля, тут же один из них в нормальном режиме без нагрузки.
Надо либо делать две секции с АВРом на секционнике, либо пользоваться вторым вариантом.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Архпроект
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Марта 2013 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня, подскажите дорогие коллеги. Жилой 18-ти этажный дом можно ли отнести к 3-ей категории электроснабжения

Система пож. сигнализации, пожаротушения, работа лифтов, эвакуационное освещение - это все 1 категория эл. снабжения.

ГИП (Минск, Беларусь)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Марта 2013 года, 01:13
(ссылка на это сообщение)

Система пож. сигнализации, пожаротушения, работа лифтов, эвакуационное освещение - это все 1 категория эл. снабжения.

Уточнить же надо.
Сам дом - это третья категория.
Но в нем будут приемники первой категории. Для них ставим блок авр.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Марта 2013 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

Не знаю как в Баку, но в Беларуси - лифты, всё что связано с пожаром - 1-я,  остальное 2-я.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Проектант ФМ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 31 Марта 2013 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Диего !
Т.е. как я и описывал в своем вопросе,  достаточно установить для всего дома КТП только с одним трансформатором и АВР для переключения на генератор исключительно для потребителей 1 категории (лифты, противопожарные насосы, аварийное освещение и.т.д). Я Вас правильно понял ?   

Инженер-электрик (Баку, Азербайджан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Апреля 2013 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)

Прежде чем что-то делать необходимо получить ТУ от сетевой организации.
Хотя мне кажется я дал маху в прошлом посте.
Многоэтажные дома, с которыми я имел дело, запитывались по двум вводам от разных секций ТП.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Апреля 2013 года, 22:35
(ссылка на это сообщение)

Какие тут варианты? Категория будет та, на какую даст согласие электросетевая организация

В нормах пишется про категории электроснабжения, а не какие-то организации определяют.

? (Минск, Беларусь)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Апреля 2013 года, 22:43
(ссылка на это сообщение)

Это исходные данные для проектирование. Проектировщик не должен определять, какие экономические последствия будут следовать за перерывом в электроснабжении объекта.
Ему дали категорию объекта - он проектирует.
(Но не стоит путать с категорией электроприемников по СП)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1517, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines