Доброго времени суток коллеги! подскажите, пожалуйста, при расчёте ливневой канализации как считается длинна сетей при нахождении времени протекания tcan и tcon, а именно берется самый длинный коллектор на сети. или берется общая длинна всех сетей ливневой канализации включая присоединения к колодцом?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Марта 2013 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

Самая длинная трасса
Вода
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Марта 2013 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

беру все участки, в нормах стоит знак суммы всех участков сети и лотков.

Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Rylskaya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Марта 2013 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Всем доброе утро, приятного рабочего дня! У меня тоже вопросы в этой теме.При расчёте ливневой канализации как считается длинна  и скорость  при нахождении времени протекания tcan и tcon, а именно (правильно ли я делаю) :
-при расчете tcan (по уличным лоткам) берется сумма (опять же сумма всех участков, а не самый длинный)расстояний по территории до лотков или дождеприемников деленная на скорость. А какая при этом должна быть скорость у потока воды по территориии предприятия, где это взять или как она считается?
С tcon более-менее понятно по таблице Лукиных п расходу который мы посчитали на даных участках и опять сумма всех участков, а не самого длинного?
Еще вопрос как правильно считать расход дождевых вод по СНиПу 2.04.03-85 п.2.11 или по рекомендациям, пробывала и так и так цифры получаются очень разные. Как правильно и кто как считает

Инженер (Киев, Украина)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Марта 2013 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Откуда Вы взяли сумму длин (интересует хоть намек на такую трактовку)? И что Вам даст это время (в чем ее физ смысл)? См. рекомендации п.5.3.7 tr − продолжительность дождя или время добегания от наиболее удаленной части бассейна, мин (определяется по п. 5.3.5) По п.5.3.5 tr = tcon + tcan + tp. "Наиболее удаленной части бассейна" - по наидлиннейшей трассе.
Скорости по п.2,34 и п.2.39 СНиП 2,04,03
Считаю по рекомендациям. Можете еще и СП 32.13330.2012 полистать (уже частично действует). Там что-то похожее на рекомендации введено (или прямо скопированно) - сильно не сравнивал пока.
Rylskaya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Марта 2013 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

t can =0,021×∑ l can / v can
t p = 0.017×∑ lр / vр
∑ - это наверно и есть сумма частного длины на скорость , т.е. берутся все участки складываются или я что-то не правильно понимаю

Инженер (Киев, Украина)
Rylskaya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Марта 2013 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

и как в п.2.39 определить расчетную скорость течения на участке или я что-то не правильно понимаю

Инженер (Киев, Украина)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Марта 2013 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Про 2.39 погорячился=) Ну хоть п.2.34 Вас устраивает? Скорости на участке можете определять по тем же Лукиным (со стр. 115 и далее).  ∑ - сумма частного длины на скорость и есть, только не всех лотков на площадке, а лотков по максимальной трассе (на разных участках у  Вас могут быть разные уклоны/размеры лотков/расходы). Для небольших площадок просто задаетесь средней скоростью потока и не усложняете себе жизнь.
Викторовна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Апреля 2014 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Можно и мне задать вопросик)))   В табл. Лукиных указаны скорости при наполнении 0,6, а ливневка работает на полное наполнение.Если у меня длина улицы 1,1 км, то может быть tr =20мин. У меня сомнения(( и расход 85 л/с- тоже настораживает(( . Цифры реальные или нет?

Инженер-конструктор (Береза, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 391, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines