Электроснабжение коттеджного поселка. Архитектура сети при прокладке всех линий в земле?

Количество просмотров - 6006
(ссылка на эту тему)
Perminov.d
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Марта 2013 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, всех приветствую.
Необходимо реализовать электроснабжение коттеджного поселка. Заказчик хочет что бы все линии электронабжения были в подземном исполнении.
Поселок не маленький, 210 участков, на территоррии поселка запроектировано 3 КТПН 2х630 кВА. Интересно услышать мнение коллег, кто как реализовал бы архитектуру сети,
с макисимально быстрым и дешовым подключением по заявке конечного потребителя !?? Я предполагаю что необходимо, к примеру на  каждой из улиц запроектировать ВРУ, и от него уже подключать конечного потребителя, опять же,   каждый раз нарушать благоустройство, не понятна для меня пока эта картинка, если у кого есть опыт поделитесь пожалуйста, либо просто выскажите мнение.
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Марта 2013 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Опыт то есть, но надо смотреть на генплан. Каждая площадка по своему уникальна. Но, блин, такие трансформаторные мощности! [шок]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Perminov.d
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Марта 2013 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

я и сам не понимаю, к чему они. мы по расчетам запрашивали гораздо меньшие объемы, но заказчик....сказал что будут реконструировать подстанцию, и выделят столько, проектируйте так. Мне интерессна архитектрура сети, кто как бы ее реализовал. Делать одно ВРУ на 8-10 участков и разводить сеть, или же питать последовательно несколько участков, через отпаечные муфты, кто нить посоветуйте, может у кого реальные примеры, прошедшие экспертизу. В участке ничего особенного нет, практически симметричный прямоугольник, с ровно поделенными участками по 15 соток.
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Марта 2013 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

вот как вариант посмотрите: https://www.proektant.org/index.php?topic=23211.0. Вообще
3 КТПН 2х630 кВА.
это какие-то мега мощности! К примеру, в садоводстве с практически таким же количеством участков стоит КТП на 400 кВА. Конечно, в коттеджном поселке нагрузки другие, но чтобы настолько! [непонятно]
Согласен с  
Вася с Лабазовки
по поводу генплана. Конечно, если хочется максимально быстро и дешево, то не стоит прокладывать все кабели в трубах (не имеется ввиду пересечение автодорог, коммуникаций, и т.п.) и ставить на ответвлениях трассы колодцы.

Вот план сетей эл.снабжения

Вот план сетей освещения
* Уличное_освещ_изм.dwg
(2821.66 Кб)  [скачать]  [загрузок: 458]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Perminov.d
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Марта 2013 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

огромное спасибо коллега, дайте наводку что за киоск учета, и как вы оформляли РЩ !? просто Шкаф наружного исполненения !?
просто у нас илица протяженностью по 600 метров, получается их там как грибов после дождя, надо как-то эстетично оформлять!
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Марта 2013 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

ну по поводу начинки надо дома поискать. этот проект не я делал. А вообще на улице можно поставить шкаф типа ШРУ, ШРС, желательно чтобы был уличного исполнения, окрашен порошковой краской и имел козырек. Других требований не знаю. Мы таких шкафов много ставили, до сих пор стоят. Если нужна марка, то могу найти к завтрашнему дню.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Perminov.d
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Марта 2013 года, 07:52
(ссылка на это сообщение)

вообще, мы приняли решение подобрать такой шкаф с двумя дверцами и в одном из них сделать слаботочный отсек, где расположить все оптоаолоконное оборудование, и оборудование системы видеонаблюдения, так что придеться повошкаться маленько, но окнцепция понятна теперь, осталось только работать, если есть примеры по слаботоке в коттеджном поселке, буду признателен !
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Марта 2013 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

Мне кажется  трансформаторная мощность для такого поселка не очень и большая, поскольку  на коттедж сегодня дают по 25кВт,посмотрите РМ-2696-01 и РМ-2559 , да и там будут объекты инфраструктуры и наверняка дома с электроплитами и надо учитывать   развитие  самого поселка. Так,как заказчик просит  выполнить прокладку кабелей в земле,то выполните в канализации(в трубах) с установкой небольших колодцев и около них установить ваши шкафы. Сегодня,энергосбытовые компании просят устанавливать ограничители мощности на улицу или даже на коттедж,  которые и установите на вводе этих шкафов и счетчики в этих же шкафах и правильно,необходимо предусматривать  отсек для слаботочки . да и сети можно прокладывать в одной траншее. Если в домах электроплиты,то прокладывать 2 кабеля(II категория надежности)

обратите внимание,что питающие линии взаиморезервирующие-соответственно и требования при прокладке в траншее

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Alex2214
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Марта 2013 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)


обратите внимание,что питающие линии взаиморезервирующие-соответственно и требования при прокладке в траншее

Насчет второй категории, вряд ли сети вообще будут на коттеджный поселок 2 категорию давать, а требования по прокладке взаиморезервирующих КЛ относится к первой категории.

Инженер ( ? , Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Марта 2013 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)


на  каждой из улиц запроектировать ВРУ, и от него уже подключать конечного потребителя, опять же,   каждый раз нарушать благоустройство, не понятна для меня пока эта картинка, если у кого есть опыт поделитесь пожалуйста, либо просто выскажите мнение.

Раз кабели под землёй, то надо шкафы распределительные на каждые 10 участков, а от них на каждого потребителя ВРУ. Иначе будет беда с эксплуатацией и восстановлением благоустройства при ремонтах
Perminov.d
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Апреля 2013 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, всех приветствую  !!!
Вот такой вот у нас чудо-заказчик, выполнили стадию П по электроснабжению, все сделали в земле, он увидел смету и ахнул,
порешал доплатить нам и переделать на ВЛ, возник вопрос с его стороны, соответственно транслирую его сюда, хоется услышать ваше мнение.
Какие образом реализовать резервирование КТПН, в случае выхода из строя одной из них, т.к. одна из них запитывается от новой ТП, а две другие от ТП которая дышит наладом и работает на пике мощности !!?
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Апреля 2013 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)

Схему покажи
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Апреля 2013 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Переделывайте на СИП.Для третьей категории-по ПУЭ-....не более суток

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 427, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines