Проход кабелей 110 кВ через стену кабельного колодца. Замкнутый контур вокруг кабелей?

Количество просмотров - 6292
(ссылка на эту тему)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 12 Марта 2013 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

В чем опасность для кабеля прокладка на короткой заземленной трубе?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 12 Марта 2013 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

В том же что и в длинной.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 12 Марта 2013 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Нагрев? До 10 метров участки не рассматриваются. Тепло отводится по кабелю. Хотя, конечно, если постараться...
Прокладка в участках труб через стены и т.п. - старинный способ защиты (как раз) кабеля. Здесь несет иную функцию. Дополнительного экрана...

В ФСК стандарте на КЛ 110 кВ (и не только 110 кВ) проходки в том числе и в кабельное сооружение ребуют в трубах изоляционных или в гладкие отверстия (п. 6.10.9). Но я непонимаю физику. Еще один экран в виде трубы - токи наводятся и стекают в ЗУ. Арматура цела. Родной экран кабеля тоже должен. Пространство между трубой и кабелем негорючим раствором заполнить. Хм...

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 12 Марта 2013 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Труба нагреется, и расплавит кабель. Заземление здесь роли не играет. Такие случаи описаны.  

? (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 12 Марта 2013 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

Не задумывались, почему запрещены хомуты крепления одножильного кабеля из черных металлов? Там тоже длина не большая...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 12 Марта 2013 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Нагрев осущестляется токами. Токи стекают в землю. Почему-то вы про экарны кабелей ничего не говорите. Хомуты сечения имеют малые и к тому же раньше они были не запрещены, но требовали обязательного заземления (насколько помню). Я, конечно, могу ошибаться. Убедите меня, коллеги, и желательно фактами.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 12 Марта 2013 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

Хомуты сечения имеют малые

Причём здесь это? Заземляй-не заземляй, а нагрев всё равно останется.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 12 Марта 2013 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

Труба и хомуты  греются  по той же причине, что и сердечник трансформатора. Включены они аналогично.
Кабель выполняет роль первичной  обмотки, а хомут сердечника.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Cruze
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 14 Марта 2013 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Хотя я считаю, что это не совсем верно, но согласно СТО 56947007-29.060.20.020-2009 ФСК ЕЭС п. 7.2.12. допускается прокладка кабельной линии в трубе из магнитного материала треугольником вплотную, при этом следует учитывать снижение пропускной способности КЛ.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 367, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines