beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Автоматизация вентсистемы в помещении зарядки аккумуляторов. Схема включения и блокировок?

Количество просмотров - 6045
(ссылка на эту тему)
Юлия
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Марта 2013 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Имеется: помещение зарядных устройств (7шт, 5кВт, подключены к распред.щитку, который находится в этом же помещении, через автоматы с УЗО), и смежное с ним помещение зарядки,  в которое проложены кабели от зарядных устройств, выведены к розеткам, 48В.  В помещении зарядки предусматривается: приточная вентиляция П1, вытяжная В1, и вытяжная аварийная В1а.

Задачи:
1. выполнить автоматическое включение  П1/В1 с пуском зарядного тока в помещение зарядки;
2. выполнить автоматическое включение В1а при: превышении допустимой концентрации водорода или аварии В1;
3. блокировку включения зарядных устройств при неработающей приточно-вытяжной вентиляции (или их отключение при аварии В1а)

Вопрос:
   Верно ли я понимаю алгоритм:
  - человек, который приехал на зарядку, идет в помещение зарядных устройств, включает (автоматом со щитка?) ЗУ, при этом (блок-контактом автомата) запускается      автоматически схема включения П1/В1, после зарядки человек идет туда же, отключает автомат, вентиляция отключается (выполнится ли таким образом п.3?)
  - если в процессе зарядки - работы вентсистем  концентрация водорода повышается, автоматически (от датчика) запускается В1а (и работает параллельно с В1?)
  - если в процессе зарядки - работы вентсистем выходит из строя В1, автоматически включается В1а?
  - при аварии В1а отключается (независимым расцепителем?) автомат на вводе щитка, питающего ЗУ

Также хотелось бы выслушать мнения еще и по реализации этих задач. Все же немного странно, что водителю нужно будет включать себе ЗУ, открывая каждый раз щиток и включая автомат.. Или это нормальная практика в таких случаях?

Заранее спасибо всем!

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Вадимыч
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Марта 2013 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)


   - человек, который приехал на зарядку, идет в помещение зарядных устройств, включает (автоматом со щитка?) ЗУ, при этом (блок-контактом автомата) запускается      автоматически схема включения П1/В1, после зарядки человек идет туда же, отключает автомат, вентиляция отключается (выполнится ли таким образом п.3?)

Нет, не выполнится. У П1 и В1 свои автоматы, если они сработают, то на цепь заряда это никак не повлияет и она останется несблокированной. Вам нужно от блок-контактов автоматов П1/В1 управлять питанием ЗУ.

   - если в процессе зарядки - работы вентсистем  концентрация водорода повышается, автоматически (от датчика) запускается В1а (и работает параллельно с В1?)

да, две системы работают параллельно, возможно штатная вентиляция не справляется и ей необходима помощь  [улыбка] 

  - если в процессе зарядки - работы вентсистем выходит из строя В1, автоматически включается В1а?

да

  - при аварии В1а отключается (независимым расцепителем?) автомат на вводе щитка, питающего ЗУ

можно и так

Также хотелось бы выслушать мнения еще и по реализации этих задач. Все же немного странно, что водителю нужно будет включать себе ЗУ, открывая каждый раз щиток и включая автомат.. Или это нормальная практика в таких случаях?

А какие такие случаи? что за водитель и что он заряжает?
Можно вывести кнопку в помещение зарядки и управлять вентиляцией через контакторы, так наверно правильнее.
Юлия
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Марта 2013 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)


А какие такие случаи? что за водитель и что он заряжает?
Можно вывести кнопку в помещение зарядки и управлять вентиляцией через контакторы, так наверно правильнее.


Не водитель то есть, а грузчик [улыбка] Заряжает кар.

Получается так тогда: включение ЗУ через пускатель кнопками "пуск,"стоп", в цепи катушки пускателя 2 последовательных НЗ блок-контакта автоматов В1,В1а соответственно (блокировка включения при неработающей вентиляции) + вспомогат. НР контакт пускателя  - в цепи управления вентиляторами В1,В1а (автоматическое включение-выключение вентиляции при включении-выключении ЗУ)?..  (вложение)

При этом еще, если возникает такая ситуация: чел включил ЗУ - включилась В1 - авария В1 - включилась В1а - авария В1а, то! необходимо ведь отключить автоматически ЗУ?

Жду критики, спасибо.
* З.dwg
(227.03 Кб)  [скачать]  [загрузок: 405]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Вадимыч
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Марта 2013 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

в цепи катушки пускателя 2 последовательных НЗ блок-контакта автоматов В1,В1а соответственно (блокировка включения при неработающей вентиляции)

У вас наоборот получилось, при включении автоматов В1 или В1а обесточивается пускатель КМ. Кроме того, по вашему заданию неисправность В1 не является причиной для отключения ЗУ, т.к. при неисправности В1 должна включится В1а, и заряд продолжается. Я думаю вместо двух последовательных НЗ блок-контактов автоматов В1, В1а нужно разместить НО блок-контакт автомата В1а.

При этом еще, если возникает такая ситуация: чел включил ЗУ - включилась В1 - авария В1 - включилась В1а - авария В1а, то! необходимо ведь отключить автоматически ЗУ?

Так и получается, в чем проблема?

Можно придумать много интересных ситуаций, например чел включил ЗУ - включилась В1 - авария В1 - включилась В1а - сработал датчик водорода - а больше включить то и нечего  :-  но это вопрос к вентиляционщикам.
Так же хорошо бы добавить контроль исправности П1 (и взаимной блокировки с В1, В1а), чтобы при отказе приточки и соответственно работе только вытяжек не создавать вакуум  [улыбка]  опять же что за система П1? только вентилятор или например есть нагревательные элементы?
Юлия
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Марта 2013 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Так и получается, в чем проблема?
Да, уже теперь с этим нет проблем. Спасибо.

Цитата
Можно придумать много интересных ситуаций, например чел включил ЗУ - включилась В1 - авария В1 - включилась В1а - сработал датчик водорода - а больше включить то и нечего.
Звонок? [улыбка]

Цитата
Так же хорошо бы добавить контроль исправности П1 (и взаимной блокировки с В1, В1а), чтобы при отказе приточки и соответственно работе только вытяжек не создавать вакуум опять же что за система П1? только вентилятор или например есть нагревательные элементы?
П1  -  с водяным нагревателем, VTS Clima, автоматика в комплекте.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Вадимыч
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Марта 2013 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Можно придумать много интересных ситуаций, например чел включил ЗУ - включилась В1 - авария В1 - включилась В1а - сработал датчик водорода - а больше включить то и нечего  В замешательстве  но это вопрос к вентиляционщикам.
Звонок? Улыбка

Возможно, не знаю, может отдельный газоанализатор нужно ставить, может передавать тревожный сигнал в помещение с постоянным присутствием персонала, может еще что-то. Тут не подскажу. Надо снипы читать.


П1  -  с водяным нагревателем, VTS Clima, автоматика в комплекте

Ого! не уверен что данная комплектная автоматика позволит запускать приточку по внешнему сигналу.

У вас пожарная сигнализация в помещении есть? работу вентсистем нужно отключать при пожаре, у щитов VTS для этого есть специальные контакты.
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Марта 2013 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Было бы интересно посмотреть план помещения с оборудованием...

? (Вильнюс, Литва)
Юлия
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Марта 2013 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)


Было бы интересно посмотреть план помещения с оборудованием...


* 1-ТХ (01.02.13)-Model.pdf
(224.34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 310]
* ТХ (01.02.13)-Model.pdf
(358.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 216]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Марта 2013 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

А вентиляции?

? (Вильнюс, Литва)
Юлия
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Марта 2013 года, 18:47
(ссылка на это сообщение)


А вентиляции?


Вот.

Речь о П3/В5, В6а
* 1ОВзадание нов.dwg
(1213.22 Кб)  [скачать]  [загрузок: 259]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 436, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines