Установка расчётного счетчика учёта в пластиковых щитка. Допускается ли по ПУЭ?

Количество просмотров - 1888
(ссылка на эту тему)
Бурданов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Марта 2013 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Подскажите допускается ли расчетный счетчик ком. учета устанавливать в пластиковых щитка?
Вот что говорит ПУЭ 1.5.29  Допускается крепление на деревянных,пластмассовых ,металлических щитах. Высота 0,8-1,7м допускается опускать счетчик до 0,4м.

Получается что можно ?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Марта 2013 года, 00:16
(ссылка на это сообщение)

Да, если место установки прибора учёта не противоречит пункту ПУЭ 1.5.30

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Марта 2013 года, 04:12
(ссылка на это сообщение)

Допускается в  щитах с соответствующей защитой IP... в зависимости от условий размещения щита (окружающая среда, помещения по ПБ и т.д.) надо смоьтреть конкретный случай. 0,4 м маловероятно неудобно для эксплуатации. Обычно счётчик  размещают на уровне глаз.  (+/-).

Инженер (Омск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Марта 2013 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Помимо IP температурный режим чтоб пластик щита выдерживал.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 436, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines