Пуск асинхронного двигателя. Целесообразность применения реактора или автотрансформатор?

Количество просмотров - 3895
(ссылка на эту тему)
Алексей СПб
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Марта 2013 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Приветствую коллеги! Ни разу не доводилось пускать асинхронный двигатель через автотрансформатор или реактор, т.к. всегда применяли УПП, прямой пуск и ЧП. Сейчас появилась мысль удешевить электроустановку путем снижения пусковой аппаратуры. Если к конкретике, то имеются некоторые насосы, которые пускаются в холостую(без противомомента), при чем их пуск будет происходить крайне редко. Мощность у них около 70 кВт.
На сколько целесообразно в этом случае применить реактор или автотрансформатор и как подбирается данная аппаратура? Или это уже прошлый век?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Марта 2013 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)

скорей всего ДА
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Марта 2013 года, 22:09
(ссылка на это сообщение)

при чем их пуск будет происходить крайне редко. Мощность у них около 70кВт.

И стоит из-за этого огород городить? Такие АД надо пускать напрямую, не заморачиваясь.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Марта 2013 года, 01:02
(ссылка на это сообщение)

Согласен с Mav, просто перед пуском если насос долго простоял можно попробовать вручную прокрутить вал (если есть возможность), а потом запустить двигатель.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Алексей СПб
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Марта 2013 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)


И стоит из-за этого огород городить? Такие АД надо пускать напрямую, не заморачиваясь.

При прямом пуске трубу может разорвать от гидроудара.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Марта 2013 года, 21:56
(ссылка на это сообщение)

задвижка на всасе и напоре
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Марта 2013 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)

Так технологию пуска надо соблюдать!

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Марта 2013 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

При прямом пуске трубу может разорвать от гидроудара.я отвечаю Алексей СПб
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Марта 2013 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

Отвечаете за разрыв трубы?
Прямым пуском пускаются даже насосы с СД 2 МВт 6 кВ и ничего, всё цело и невредимо.
Пускайте по инструкции...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексей СПб
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Марта 2013 года, 22:21
(ссылка на это сообщение)


задвижка на всасе и напоре

Вопрос про пуск АД через токоограничивающий реактор. Задвижка там не нужна, ставить её туда тупо только на пуск не разумно. Задача удешевить, а не усложнить.

Так технологию пуска надо соблюдать!

Это как??


Отвечаете за разрыв трубы?
Прямым пуском пускаются даже насосы с СД 2 МВт 6 кВ и ничего, всё цело и невредимо.
Пускайте по инструкции...

2МВт наверно тоже прямым пуском пускают?


Отвечаете за разрыв трубы?

Что значит отвечаю? Могу завтра фото выложить с наладки с такими трубами. А вас бы под эту трубу поставить постоять, на которую вы воду прямым пуском подаете.


Повторюсь. Вопрос был задан, про наличие опыта пуска асинхронного двигателя через реактор.
Убеждать в том, что 70кВт двигатели можно пускать прямым пуском смысла нет. Эти насосы стоят на нашей же технологической линии и в этой же сети будут стоять куча других наших же потребителей. Как так не понятно, что не зачем гадить в сеть, устраивая просадки напряжения и рисковать своей технологической линией? 

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Марта 2013 года, 22:50
(ссылка на это сообщение)

2МВт наверно тоже прямым пуском пускают?

Представьте себе...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексей СПб
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Марта 2013 года, 00:10
(ссылка на это сообщение)

Сомнительно это..Первая контора в которой я работал производит системы возбуждения для СГ и СД. И там для привода нефтяного насоса применялся синхронный двигатель 12,5МВт. Пускался он как раз через токоограничивающий реактор. При чем по технологии добычи нефти это не насос на трубе.
При пуске насоса на 2МВт установленного на линии подачи воды определенно будет просадка напряжения и гидроудар. Два повода ставить плавный пуск. Согласны с этим? Против может быть экономия или близость к генератору, где система возбуждения может на время пуска поддать тока на ротор увидя просадку напруги. Это по моему скромному мнению.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Марта 2013 года, 06:19
(ссылка на это сообщение)

Против может быть экономия или близость к генератору,

Как Вы правильно заметили, все зависит от построения системы электроснабжения. При неверном построениии или из-за мнимой экономии на задвижке и др. придётся применять дорогостоящие примочки.
А в случае приведенном мною - ТП 110/6 или 35/6 именно для данной насосной и стоит не далее 100 м от неё, питая насосы до 6,3 МВт. Конечно, если растянуть питающие линии, тогда и получишь просадку напряжения и др. "радости". Всё надо считать, как лучше сделать, и с расчетом на перспективу, а не на сиюминутную выгоду... Кстати, трубы тоже считаются на гидроудар: при пропадании напряжения (3-я категория) и подаче воды на гору 35 м гидроудар был такой силы, что земля "ходуном ходила", и ничего, трубы стояли...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
VladM
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Апреля 2013 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

имеются некоторые насосы, которые пускаются в холостую(без противомомента), при чем их пуск будет происходить крайне редко. Мощность у них около 70кВт.
На сколько целесообразно в этом случае применить реактор или автотрансформатор и как подбирается данная аппаратура? Или это уже прошлый век?
Может быть попробовать схему "пуск звезда-треугольник"?

Главный инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33