Сообщение #1 : 10 Марта 2013 года, 03:29
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем времени суток! Ребята, прошу помощи! Есть у меня подборка типовых серии ТП 407-3-663.03-ЭМ, ТП 407-3-661.03, 407-3-660.03 и т.д. Понадобилось мне выполнить раздел отопление в проекте реконструкции ТП, начала разбираться, как в этих типовых выполнено это самое отопление.
Или я чего-то не понимаю, или действительно здесь ошибка - Ящик управления Я5111 подключается непонятно - 4 жилами или 5 жилами??? чертежики прикладываю. Такая схема отопления присутствует во всех имеющихся типовых (около 15 шт.)
* Том II ЭС ТП-6 Н.pdf
(1091.08 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 114]

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Марта 2013 года, 04:01
(ссылка на это сообщение)

В "схеме электрического освещения и отопления" обогрев однофазный в первом случае один обогреватель 0,25 кВт, во втором 2х1 кВт (Р=2 кВт) и питание берётся с разных фаз (см. по кабелям)

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Марта 2013 года, 04:06
(ссылка на это сообщение)

Так это все один случай - обе схемы из одного типового проекта, используются печи ПЭТ-4. На схеме эл.осв.и обогрева ящик подключается: две жилы от автомата и две жилы N и РЕ. А на схеме автоматики отопления от автомата как и по первой схеме отходит 4 жилы, а в ящике от муфты идет уже 5 жил, я там стрелочкой это место указала

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Марта 2013 года, 04:28
(ссылка на это сообщение)

Думаю в схеме автоматики опечатки, в первом случае берём 1 фазу,+ N.+PE. Во втором случае 2 фазы + N.+PE. ( в третьей схеме, фаза на кнопку берётся с фазы А, а фаза А даже не подключена к ЩСН)

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Марта 2013 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Извиняюсь, вторая и третья схема - это одна и та же схема, это не разные варианты, а один. Я просто для наглядности разделила жилки кабеля. А на первую схему идет ссылка в примечаниях 3.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Марта 2013 года, 17:12
(ссылка на это сообщение)

подключите схему управления на ф. Б или С

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Марта 2013 года, 18:22
(ссылка на это сообщение)

то есть получается, что в типовых недоработка?

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Марта 2013 года, 22:00
(ссылка на это сообщение)

переключатель SA не в том месте стоит
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Марта 2013 года, 22:02
(ссылка на это сообщение)


переключатель SA не в том месте стоит.фаза должно идти на переключатель а потом на кнопку стоп
.
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Марта 2013 года, 22:31
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое за ответы, буду теперь пытать производителей)

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 410, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines