Сообщение #1 : 11 Марта 2013 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой прокладки самотечной канализации для коттеджного поселка.
У.Г.В.-1,5м, глубина заложения - 1,5 - 5м, а КНС на 7м ниже нулевой отметки, мелкий песок на всю глубину траншеи, все плывет, даже не успеваем закрепить стенки щитами, в итоге до дна недокопан примерно1-1,5м, а ширина траншеи уже 8м по верху.
Температура воздуха -10 - -25гр., установку с иглофильтрами при такой температуре никто не дает. Проект на водопонижение не сделали, видимо, сэкономили. Что делать и как укрепить дно??? С одной стороны стройплощадки огромный карьер с водой и уровнем зеркали ниже всего на 1,5м от моей нулевой отметки, а с другой водоем с зеркалом выше на 1м глубины заложения трубы, пока вода сбрасывается туда по траншее??? Скоро паводок, как быть? Остался максимум месяц. [растерян]

Начальник участка (Киров, Россия)
Архпроект
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Марта 2013 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

А КАКИЕ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? А какие предложения проектной организации и Заказчика??
Вызывайте их на объект и пускай чешут свои репы.
Я понимаю, что они будут смотреть на вас как на Бога, как на истину в последней инстанции.
Если у вас нет своего реального плана по выходу из создавшейся ситуации то виновных
пускай ищут между собой. Между Заказчиком и проектировщиком. Пускай разрабатывают и утверждают план
мероприятий по преодолению трудности и гарантируют финансирование доп. работ.

ГИП (Минск, Беларусь)
Юрий 1974
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Марта 2013 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

Предложения проектной организации - водопонижение иглофильтрами, а по поводу температуры - тишина.
Самаму хотелось бы самозаглубляемыми щитами для крепления грунта, с иглофильтрами и в июне и августе, но генеральному надо сейчас и с водоотведанием в нижний водоем. [шок]

На какие бы нормативы сослаться, чтоб это отправить на доработку? иначе меня меленько покрошат.

Начальник участка (Киров, Россия)
Архпроект
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Марта 2013 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Весь ваш норматив на объекте. Если делаете согласно проекта, то внесение изменений в проект осуществляет Проектировщик с утверждением изменений Заказчиком.
Сошлитесь на отсутствие, в проектной документации, температуры.
Тут я вам слабый помощник. Грунты - не моя специализации, да и нормы у нас Белорусские

ГИП (Минск, Беларусь)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Марта 2013 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

 мелкий песок на всю глубину траншеи, все плывет

В таких условиях можно предложить самозаглубляемые щиты для крепления грунта и вакуумное водопонижение.Ведь при мелком песке коэфициент фильтрации до 1 м/сут. Простые иглофильтры при таких условиях мало что дадут. И при обязательной положительной температуре.

Есть нормативы с обязательным перечнем разделов проекта. Данная проблема - предмет рассмотрения в ПОС и ППР. Если указанных разделов нет или есть, но проблема водопонижения не рассмотрена, значит факт не качественной разработки проекта. Сопроводительным письмом заказчику отправляете проект на доработку

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 390, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines