Сообщение #1 : 11 Марта 2013 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Парни подскажите по следующему вопросу: Требуется разработать ПОС на строительство ВЛ6-0,4 кВ длинной 200-500 м. Поиск по просторам интернета дал сомнительные результаты. Знаю, что это несложный объект, но как посчитать состав бригад, механизмы и составить колендарный план или хотя бы прикинуть примерное время строительства вл затрудняюсь.
Подскажите по нормативным на этот счет...
З.Ы. Изучал: СНиП12-01-2004,СНиП1.04.03-85,ВСН33-82, МДС 12-43.2008.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Марта 2013 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Продолжительность строительства определяется по СНиП1.04.03-85 (см. раздел А. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА) интерполяцией или экстраполяцией. Количество работающих на стройплощадке определяется как общая нормативная трудоемкость (из сметы) деленная на количество часов (8 часов в сутках, сутки - опять же из СНиП1.04.03-85). Затем по таблице 46 «Расчетных нормативов для составления ПОС» часть 1 определяете количество рабочих, ИТР, служащих, МОП и охраны. По «Расчетным нормативам для составления ПОС» так же можете определить потребность в помещениях и складах, если они вам нужны конечно.
Механизмы я, например, пишу такие для ВЛ:
Бульдозер ДЗ-110
Бензопила
Кран автомобильный СМК-7
Автомобиль бортовой груз, свыше 10т
Тягач с прицепом
Локтевая вышка
Автомобиль для перевозки людей Урал4320
Сварочный агрегат ТД-500
Бурильно-крановая машина БМ-302
Раскаточная тележка для трех проводов
Машина бурильная МРК-750А4.
Но этот список составлен примерно, с учетом того, какие работы будут производиться.
Календарный план составляется по таблице из МДС 12-46.2008, данные берутся из сметы прямо по главам.

Инженер (Пенза, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Марта 2013 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)


Продолжительность строительства определяется по СНиП1.04.03-85 (см. раздел А. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА) интерполяцией или экстраполяцией.

Да нельзя там инте/экстрарполировать по причине маленьких длин....в п.7 второй абзац это описано. Т.к. норматив есть только для вл-6 кв длинной 5 км.
За остальную инфу спасибо!:O)))
А есть какой нить документ шо б сослаться по поводу машин? Типовуха какая нибудь?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Марта 2013 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Да нельзя там инте/экстрарполировать по причине маленьких длин....в п.7 второй абзац это описано.

Тогда ближайшую наименьшую величину берите)
А есть какой нить документ шо б сослаться по поводу машин? Типовуха какая нибудь?

Это опять же можно посмотреть в «Расчетных нормативах для составления ПОС» стр. 24.

Инженер (Пенза, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Марта 2013 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)


Да нельзя там инте/экстрарполировать по причине маленьких длин....в п.7 второй абзац это описано.

Тогда ближайшую наименьшую величину берите)

Так в том то и проблем-с, что нет такового....

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Марта 2013 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

2 мес для 0,4 кВ и 1 мес для 6 кВ))
у вас экспертиза будет?

Инженер (Пенза, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Марта 2013 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)


2 мес для 0,4 кВ и 1 мес для 6 кВ))
у вас экспертиза будет?

2 мес для 0,4 кВ откуда взято?
у нас будет все!:O)

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Марта 2013 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

2 мес для 0,4 кВ откуда взято?

из СНиП 1.04.03-85, раздел А. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, п.15.

Инженер (Пенза, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Марта 2013 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)


2 мес для 0,4 кВ откуда взято?

из СНиП 1.04.03-85, раздел А. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, п.15.

Так там учитывается еще строительство КТП... Это как получается линию 6 кВ длинной 5 км строим месяц, а вл 04 200 м- пересчет от 2 мес? Че то не стыкуется. Таким образом погрешность наших *ляций в лапоть величиной.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Марта 2013 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Да понятно, что бред получается! Но СНиП других указаний не дает, конечно еще есть приложение 3 в нем, хотя именно ВЛ там не рассматривается... Посмотрите, может что то надыбаете)

Инженер (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 432, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines