Составлением подробной спецификации по щиткам освещения. Пример спецификации?
|
Количество просмотров - 4235
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Именноон
|
Всем привет. За недолгое время проектирования(только университет закончил) не сталкивался еще с составлением подробной спецификации по щиткам. Ранее просто расчетно выбирал автоматические выключатели , проводку, а спецификацию делал конструктор щитового оборудования. Сейчас он в отпуске, а мне нужно срочно собрать на Легранде щиток освещения. Схемку прилагаю, мож кто кинет похожую спецификацию на подобный щиток. Аппараты выбрал. Интересует именно щиток(нужен накладной пластиковый) с РЕ и Н шинами.
|
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
|
|
|
Именноон
|
Схемка еще не редактированная, так что на ошипки(типа отходящий провод 3жил, а показано 5 жил) и подобное прошу не обращать внимание))
|
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
|
|
|
Рамбовский
|
|
Начальник производства (Ломоносов, Россия)
|
|
|
Именноон
|
спс
|
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
|
|
|
Evgeny
|
Кстати, по Legrand если интересно есть масса информации: каталоги, примеры проектов от представителей Legrand (файлы в dwg), инструкции по монтажу в pdf и видеофайлы. В примерах проектов есть блоки автоматов, диф.автоматов и т.д. Еще у Legrand есть бесплатная простенькая программка xlpro для компоновки щитов.
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Именноон
|
Евгений дайте пож-та
|
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
|
|
|
Evgeny
|
К сожалению, информации очень много чуть больше 1 Гб. если подождете пару дней, то могу все выложить. Может отдельную тему придется создать. А если что-то конкретное нужно срочно, к примеру какой-то каталог или файлы Legrand в dwg могу и в личную почту кинуть.
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Именноон
|
мне бы пример спецификации по щитку похожему на мой, что выше выложил
|
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
|
|
|
Evgeny
|
ну вот что-то похожее. У вас на схеме, кстати написано "АВДТ С16, 30 мА", а артикул на ВДТ 30 мА. Подумайте, что все-таки вам нужно. Ну и там же у вас обозначение 3-х полюсн. автоматов а ниже написано, что подключаете нагрузку 220В.
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Именноон
|
спс. Это уже давно откорректировано. Выкладывал просто пример, не рабочий
|
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
|
|
|
Именноон
|
на 1ф установлены 2П 079 19
|
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
|
|
|
Именноон
|
спасибо еще раз. То шо надо
|
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
|
|
|
Evgeny
|
Пожалуйста Когда выложу материалы по Legrand, сделаю в этой теме ссылку
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Именноон
|
ок
|
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
|
|
|
Evgeny
|
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
|