Экономия электроэнергии. Влияние преобразователя частоты на cosφ и качество электроэнергии

Количество просмотров - 35083
(ссылка на эту тему)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #61 : 16 Июля 2015 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

почитайте на досуге не со всем тут согласен, но занимательно.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 16 Июля 2015 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Павел-В пытается отрицать некоторые физические явления только потому, что на практике не встречал их.

Я их не отрицаю.
Я говорю, что за 12 лет ни разу не слышал о подобном от эксплуатации.

? (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 16 Июля 2015 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Павел
Не слышали скорее всего потому, что не было
А не было- потому что не было условий. Выставлять в ноль компенсацию -это не частая смелость

И поддержу Диего в том смысле, что в технике "презумпция невиновности" не работает. Чай не средние века, что бы отрицать академические знания
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #64 : 16 Июля 2015 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

для того, что бы компенсировать cos=0.8 до 0,936 достаточно емкостью скомпенсировать половину реактивки,
с о,7 до 0,926 достаточно компенсировать 0,6 индуктивной составляющей
очевидно, что для полной компенсации емкостная реактивная мощность должна быть быть равна индуктивной. Так никогда никто не делает, экономически очень не выгодно держать батарею конденсаторов, что бы компенсировать полностью индуктивность во всех режимах электроустановки, достаточно 0,93-0,94.
У VladM по всей видимости ГРЩ очень сильно недогружены (т.е. не работают на проектной мощности) поэтому УКРМ хватает мощности поддерживать столь высокий косинус.
=============
В принципе на низком напряжении никаких вредных последствий быть не должно (при перекомпенсации), кроме завышенного напряжения.
На среднем при наличии ДГР и компенсации при однофазном КЗ наблюдаются неприятные явления (большие токи кз десятки ампер) один раз ДГР перекрыло, причину не выяснили, но от компенсации на среднем отказались ((

Конструктор (Волгоград, Россия)
VladM
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 16 Июля 2015 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

У VladM по всей видимости ГРЩ очень сильно недогружены (т.е. не работают на проектной мощности) поэтому УКРМ хватает мощности поддерживать столь высокий косинус.
Абсолютно верно.
При мощности трансформаторов по 1600кВА (10/0.4кВ) реальное потребление составляет порядка 300кВт от каждого трансформатора.

Главный инженер (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 16 Июля 2015 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Я говорю, что за 12 лет ни разу не слышал о подобном от эксплуатации.
Сегодня ссылаться на один лишь свой опыт это не серьезно. Этого слишком мало что бы о чем-то серьезно говорить.

Вот есть статейка по теме. Сам пока не успел прочитать.
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/20.php

А не было- потому что не было условий. Выставлять в ноль компенсацию -это не частая смелость
Вероятно есть некие системы защиты от подобных явлений. Будь то подключение/отключение ступеней или еще что-то.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #67 : 16 Июля 2015 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Вероятно есть некие системы защиты от подобных явлений. Будь то подключение/отключение ступеней или еще что-то.

Для этого и существует УКРМ, автоматически поддерживать заданный косинус

Конструктор (Волгоград, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 18 Мая 2018 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, добрый день!
Прочитал всю ветку, но тем не мене вопросы остались. У меня пять двигателей по 90 кВт (насосы), работают через ЧРП. Подключены к трансформаторной подстанции. Кроме этих насосов больше ничего нет, ну обогрев не в счет. Я так понимаю компенсация в привычном ее понимании, когда мы ставим конденсаторную установку на расчетную реактивку, тут не нужна. ЧРП с какими-то фильтрами встроенными, т.е. и фильтр получается как-бы не нужен. Вопрос теперь, нужно что-то предпринимать??? Что-делать?)))
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 18 Мая 2018 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Вопрос теперь, нужно что-то предпринимать??? Что-делать?)))

В чем вопрос-то?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 18 Мая 2018 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)


Коллеги, добрый день!
Прочитал всю ветку, но тем не мене вопросы остались. У меня пять двигателей по 90 кВт (насосы), работают через ЧРП. Подключены к трансформаторной подстанции. Кроме этих насосов больше ничего нет, ну обогрев не в счет. Я так понимаю компенсация в привычном ее понимании, когда мы ставим конденсаторную установку на расчетную реактивку, тут не нужна. ЧРП с какими-то фильтрами встроенными, т.е. и фильтр получается как-бы не нужен. Вопрос теперь, нужно что-то предпринимать??? Что-делать?)))
Если с вас никто не требует установку КУ и токи в линиях вас не напрягают, то КУ можете не ставить. А фильтра в ПЧ и конденсаторы в КУ выполняют разные функции


Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #71 : 18 Мая 2018 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Фильтры, встроенные в ПЧ и внешне фильтры к ПЧ-разные возможности. Первые-фактически для снижения только уровня диапазона радиопомех, вторые-для широкого подавления помех разных диапазонов и даже некоторого незначительного улучшения качества эл. энергии (для полноценного улучшения нужны еще другие специальные ФКУ, отсекающие и/или компенсирующие основные гармоники)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #72 : 18 Мая 2018 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

И так, скважинный насос. Цепочка такая: станция управления Электон с ЧРП (у нее встроенный фильтр предназначен для уменьшения коэффициента несинусоидальности напряжения на входе СУ) - фильтр - повышающий трансформатор - двигатель.И таких штук 5.
Компенсация реактивной мощности я считаю не нужна. Но некоторые считают, что нужна т.к. "для двигателей всегда нужна", ЧРП во внимание не берут. Как оценить достаточность этого оборудования.
как вообще доказать что при ЧРП компенсация не нужна??? в схемотехнику ЧРП залезать [непонятно]
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #73 : 18 Мая 2018 года, 23:37
(ссылка на это сообщение)

как вообще доказать что при ЧРП компенсация не нужна??? в схемотехнику ЧРП залезать

Посмотреть документы на частотники. Там должен быть косинус указан для всех режимов. Если соответствует ТУ, то не заморачиваться.
Если и ФКУ нужны будут (что маловероятно), то не для повышения косинуса, а для гашения гармоник.

? (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #74 : 18 Мая 2018 года, 23:43
(ссылка на это сообщение)

ПЧ практически не сдвигает основную гармонику, то есть косинус близок к единице, компенсировать нечего. Зато гармоник полно и коэффициент мощности, обусловленный нелинейными искажениями, совсем не единица. Его никакой емкостью не скомпенсируешь, нужны специальные активные дорогущие и индивидуально подобранные ФКУ. Установка же емкости может привести к резонансам, перегревам и выходам из строя оборудования. Когда низкий косинус и есть одновременно искажения кондесаторные установки ставят с подбираемыми индуктивными дросселями, исключающими резонансные являния. Все это и обсуждалось не раз и есть в сети
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #75 : 21 Мая 2018 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

Павел-В, Volk, спасибо, буду изучать!
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 570, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines