Из реальных измерений.Коэффициент мощности ПЧ в данном случае 0,98,близко к единице но все равно остается потребление реактива.А учитывая то,что у Заказчика ранее стояли синхронные двигатели, которые ранее генерировали реактив и с их помощью  компенсировали реактив трансформаторов,сейчас у него "полез" реактив и он начал задавать вопросы,а почему ?Необходимо это учитывать.
Кроме того при отношении мощности питающего трансформатора к мощности ПЧ более 20% могут возникнуть проблемы с качеством напряжения(5,7 я гармоника могут выйти за пределы норм) и необходимо будет устанавливать дополнительные входные фильтры на ПЧ.
* СБ-1.pdf
(708.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 58]

Электрик (Киев, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 21 Мая 2018 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Сильно сомневаюсь, что 5-7 гармоники входный фильтра для ПЧ убирает (если ничего не забыл)
Повторюсь:
Цитата
Фильтры, встроенные в ПЧ и внешне фильтры к ПЧ-разные возможности. Первые-фактически для снижения только уровня диапазона радиопомех, вторые-для широкого подавления помех разных диапазонов и даже некоторого незначительного улучшения качества эл. энергии (для полноценного улучшения нужны еще другие специальные ФКУ, отсекающие и/или компенсирующие основные гармоники)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 21 Мая 2018 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

Вот ответ на официальном сайте.
И моделирование системы с фильтрами и без:

https://www.schneider-electric.ru/ru/product/VW3A4556/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C-0%2C3mh-100%D0%B0
ATV71.png
 
* ATV71.png
(33.98 Кб, 763x323)  [скачать]  [загрузок: 255]

Электрик (Киев, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 21 Мая 2018 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

Ясно, спасибо, значит подзабыл.  Хотя, возможно, здесь еще зависит от производителей. Правда, в любом случае,  все равно остается вопрос-до какого уровня "подавление".
PS Физически надо понимать, что пассивный фильтр (дроссель), в принципе не может полностью идеально выправить качество (другой вопрос-а нужен ли "идеал"), а  также на таких фильтрах "подавление" означает мощное тепловыделение
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1567, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines