ПИ-труба в непроходном канале. Необходимость засыпки труб?
|
Количество просмотров - 4238
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Katerina proekt
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! Есть такой срочный вопрос. Новая трасса - ПИ-труба в непроходном канале диаметром до Ду150 мм. По ТКП укладываем на песчаную подсыпку в канале. А как работает в таких условиях ПИ-труба, если её НЕ засыпать? - как стальная на опорах или же как ПИ-труба при бесканальной прокладке? Или лучше присыпать трубу? Подскажите, кто что знает.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Свека
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Работает как ПИ-труба при бесканальной прокладке.
|
Инженер-проектировщик (Винница, Украина)
|
|
|
Constant
|
Если не засыпать - под действием УФ излучения станет ПРОСТО ТРУБОЙ и будет вести себя соответственно.
|
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
Или лучше присыпать трубу? Подскажите, кто что знает. Добрый день!! -- мое мнение, надо просчитать тепловое удлинение ПИ трубопровода..., как никак сопротивления трения песка будет снижать величину теплового удлинения, ну а если трубу полностью засыпать то величина delta_l будет близка к нулю....
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Constant
|
Полиэтиленовая оболочка ПИ трубы не светостабилизирована и разрушится под действием солнечных лучей.
|
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Lesandro
|
Полиэтиленовая оболочка ПИ трубы не светостабилизирована и разрушится под действием солнечных лучей. так труба же в Новая трасса - ПИ-труба в непроходном канале
|
Инженер (Гродно, Беларусь)
|
|
|
Constant
|
Недочитал, пардон. Хотя видел чудеса - надземная прокладка ПИ-трубы.
|
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Папася
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Что значит "не засыпать"? Не засыпать в лотке или не засыпать траншею?Если ПИ-трубу прокладывают в лотке, то для того, чтобы она работала как бесканалка необходимо лоток засыпать, причем на длинных участках рекомендуется выбивать боковые стенки лотков для предотвращения аккумулирования грунтовых вод. В противном случае нужно прокладывать ПИ-трубу, как обычную каналку на опорах. Честно говоря вопрос не очень понятен. Зачем прокладывать ПИ-трубу в НОВОЙ трассе в непроходном канале? Если по каким-то показаниям...Есть-ли комбинация "каналка-бесканалка". Надо более конкретно. Если тема актуальна-обращайтесь. Постараюсь помочь.
|
? (Львов, Украина)
|
|
|
Папася
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Недочитал, пардон. Хотя видел чудеса - надземная прокладка ПИ-трубы. [/quote ПИ-труба в оболочке SPIRO, а не в ПЕ.
|
? (Львов, Украина)
|
|
|
Lesandro
|
Зачем прокладывать ПИ-трубу в НОВОЙ трассе в непроходном канале? ну например по территории дошкольных и школьных учреждений - разрешена только канальная прокладка
|
Инженер (Гродно, Беларусь)
|
|
|
Папася
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Зачем прокладывать ПИ-трубу в НОВОЙ трассе в непроходном канале? ну например по территории дошкольных и школьных учреждений - разрешена только канальная прокладка В этом случае да. Поэтому и нужна корректная постановка вопроса.
|
? (Львов, Украина)
|
|
|
Папася
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Работает как ПИ-труба при бесканальной прокладке. Нет!
|
? (Львов, Украина)
|
|
|
Папася
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день!! -- мое мнение, надо просчитать тепловое удлинение ПИ трубопровода..., как никак сопротивления трения песка будет снижать величину теплового удлинения, ну а если трубу полностью засыпать то величина delta_l будет близка к нулю.... При полностью засыпанной трубе delta_l будет не близка к нулю. Она будет естественно меньше, чем при свободной прокладке (т.н. редукция теплового удлинения), но порядок этой величины далек от нуля.
|
? (Львов, Украина)
|
|
|
|