beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Вынос сети водопровода диаметром 63 мм. Возможно ли выполнение без устройства колодцев?

Количество просмотров - 5665
(ссылка на эту тему)
Сантехмастер
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Марта 2013 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня!!
Можно ли осуществить вынос водопровода Д63 пластмасса без устройства колодца? в точках врезки врезаться, уйти на отводах в сторону...  возможно при необходимости  бетонные упоры поставить... или в коробах деревянных заполненных битумом( хотя этот вариант скорее всего для чугунных труб)... или все таки необходимо делать в точках врезки колодцы? меня все пугают что экспертиза не согласует вынос без устройства колодцев...

Инженер (Минск, Беларусь)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Марта 2013 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

А для каких целей нужно устройство колодца на водопроводе при выносе сети? При врезке понятно - без колодца никуда. Колодец потребуется, если соединение предполагается фланцевое (просто в землю их закапывать нам в РФ не разрешают); если пластик варите к пластику, то колодец не нужен это моё личное мнение
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Марта 2013 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

почему когда врезка нужен колодец?

Инженер ВК (Львов, Украина)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Марта 2013 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Как-то принято у нас так, что ответвления (не повороты) делаются в колодцах (не берем во внимание системы с бесколодезной установкой арматуры). Не согласны?
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Марта 2013 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Вынос можно выполнять без устройства колодцев соединяя трубопровода разного материала на муфтах, которые устанавливаются после поворотов.

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Марта 2013 года, 21:48
(ссылка на это сообщение)

Странно... У нам вообще стараются обойтись без колодцев. Учитывая повсеместно высокий уровень грунтовых вод любой  сборный ж/б колодец, как бы его не герметизировали, через 5-6 лет наполняется грунтовой водой. И откачка не помогает.. Фланцевые соединения ржавеют, гниют. Поэтому в колодцах нет смысла. Задвижки и гидранты ставим без колодезного типа. Соединения отводов ставим на муфты седельного типа или на раструбные тройники.

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Марта 2013 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Странно...

Да ничего вроде странного. Требования п.8.30 СНиП "Бесколодезная установка запорной арматуры допускается при обосновании" пока не отменяли. В наружных сетях фланцевые соединения только в колодцах смысл и имеют. Ставить гидранты бесколодезного типа потому что УГВ высок - для меня непонятно: а как у Вас предусматривается их опорожнение? де еще с условием разрыва струи?
муфты седельного типа
- это что за зверь?
Parazzzit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Апреля 2013 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

ТКП 45-4.01-32-2010 Наружные сети водопровода.  12.5.1 В местах установки арматуры и фасонных частей с фланцевыми соединениями на водо-водах и водопроводных сетях следует устанавливать колодцы и камеры.

Инженер-проектировщик ВК, НВК (Минск, Беларусь)
Golynskiy
***
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Апреля 2013 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Колодцы на "воде" нужны, чтоб установить в месте врезке запорную арматуру

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 376, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines