Здание градирни. Обоснованный уход от пожарной сигнализации?

Количество просмотров - 2603
(ссылка на эту тему)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 14 Марта 2013 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. При подготовке проекта по производственному объекту возник вопрос по необходимости оборудования градирни автоматической пожарной сигнализацией (или обоснованный отказ). Если аналогичные объекты были, помогите разобраться в правильности рассуждений.
Градирня - отдельно стоящее здание примерно 80х40, высота не известна. Состоит из одного помещения, в котором расположены: бассейн охлаждённой воды, вентиляторы для охлаждения воды, блоки ввода серной кислоты и хим. реагентов. Ориентировочно здание по взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории - Д (или не выше В4). Здание без постоянного присутствия персонала.
1. В соответствии с прил. А СП5.13130.2009 п.А.4 помещение с мокрыми процессами (или категории В4) не требуется оборудовать автоматическими установками.
2. В соответствии с СП 3.13130.2009 таб. 2 - здание должно быть оборудовано СОУЭ 1 типа (допукается не оборудовать только здания состоящие из одного помещения до 50 кв.м.)
3. В соответствии с ФЗ-123 ст. 91 при оборудовании здания СОУЭ, его необходимо оборудовать пожарной сигнализацией.
Вывод: здание должно быть оборудовано пожарной сигнализацией.
Вопрос такой - можно как либо обоснованно уйти от пожарной сигнализации?
Может быть индивидуальный пожарный риск и отказаться от СОУЭ?

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Марта 2013 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Я в таких случаях запускаю оповещение от ИПР

Проектировщик (Демьяново, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #3 : 14 Марта 2013 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

А в экспертизе это проходило? Могут потребовать обоснование.

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Марта 2013 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

Так Вы все обоснования сами привели. Кроме расчета риска конечно. По СП5 датчики ставить не надо, но оповещение-то надо как-то запускать. Тут главная проблема как сигнал передать на пост с круглосуточным пребыванием персонала

Проектировщик (Демьяново, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Марта 2013 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Я имею ввиду обоснование пуска от ручного извещателя. Ведь в ФЗ сказано что при оборудовании здания СОУЭ, оно оборудуется автоматическими установками пож. сигнализации (т.е. работающими независимо от человека), а не от ручных извещателей.

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Марта 2013 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

ИПР - часть автоматической установки пожарной сигнализации, туда входят так же приборы и источники резервного питания

Проектировщик (Демьяново, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Марта 2013 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 408, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines