Сообщение #1 : 14 Марта 2013 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, форумчане!
Подскажите какая скорость теплоносителя в системе отопления должна быть минимальная, максимальная? у меня отопление трубными регистрами, при подборе регистра скорость в нем составляет 0,08м/с суммарная длина регистра составляет 48м. Кто что думает? И буду благодарен за ссылки на литературу! Спасибо!!!
Как я понимаю максимальная это 3м/с, ну и оптимальная 1м/с, а вот минимальная какая??? И чтоб регистр не зарос?

Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Марта 2013 года, 22:55
(ссылка на это сообщение)

Интересная и злободневная тема. Оптимальная скорость теплоносителя та, которая позволяет отдать тепло. Косвенный параметр - тепература обратки. Если разница температур меньше установленной отопительным графиком - скорость высока, и наоборот. Если ничего не путаю - в сетях до 2 м/с, в системах отопления 1 м/с. Но чем измерить эту скорость?! Дополнительно - потери давления при высоких скоростях выше, а это уже другие проблемы СО. Аналогия - как быстро нужно бежать вдоль печки, чтобы согреться? Зависимость "обрастания" радиаторов от скорости должна быть при работе на сырой воде, но теплосети и сырая вода - это не по правилам. Справочно, из "Правил учета тепловой энергии" РБ - расходомеры подбираются таким образом, чтобы минимальная скорость теплоносителя была не менее 0,5 м/с, чтобы снизить вероятность отложений.

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
РВН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Марта 2013 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

Да про 0,5м/с эта скорость должна быть на расходомере или в самой удаленной точке на последнем регистре?

Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Марта 2013 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

СП 60.1333.2012 "ОВиК актуализированная версия СНиП 41-01-2003" приложение Е.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Марта 2013 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Судя по тексту "Правил.." это минимальная рекомендованная скорость "необрастания".

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Марта 2013 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)


Судя по тексту "Правил.." это минимальная рекомендованная скорость "необрастания".

В системах отопления вода котловая. Скорости приняты из условий предупреждения шумообразования.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
РВН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Марта 2013 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

В системах отопления вода котловая. Скорости приняты из условий предупреждения шумообразования.

Это хорошо, а какая минимальная скорость в трубопроводах?

Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Марта 2013 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Значения минимальной скорости в СП, вроде, нету, но должна быть принята для возможности стравливания воздуха из системы. Видел только в белорусских нормах по ВК ТКП 45-4.01-52-2007:" п.8.3.7 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних систем водоснабжения различного назначения, в том числе и в трубопроводах объединенных противопожарных водопроводов, следует принимать от 0,3 до 3 м/с..."

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Марта 2013 года, 00:10
(ссылка на это сообщение)

Есть только такие требования:СНБ 4.02.01-03
6.24 Скорость движения теплоносителя в трубах систем водяного отопления следует принимать в зависимости от допустимого эквивалентного уровня звука в помещении:
а) выше 40,0 дБА:
— не более  1,5 м/с  — в общественных зданиях и помещениях;
—                 2,0 м/с  — в административных и бытовых зданиях и помещениях;
—                 3,0 м/с  — в производственных зданиях и помещениях.
б) 40,0 дБА и ниже   — по приложению П.

А зарастают рано или поздно все трубы, для этого и делается промывка систем.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines