Шкаф обогрева выключателя. Правила подбора провода запитки и шкафа?

Количество просмотров - 2861
(ссылка на эту тему)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 11 Декабря 2021 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Один из рубильников на вводах должен быть отключен?
Старыми типовыми решениями предусматривалось петлевая схема, Разрыв должен быть на одном из рубильников в кольце. При такой схеме возможно ошибочное включение ТСН на параллельную работу, что недопустимо.
Если питать шкафы обогрева по радиальной схеме, то вместо двух рубильников, лучше установить перекидной рубильник, исключающий ошибочное включение на параллельную работу.

? (Москва, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 13 Декабря 2021 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Привод
вы еще уточните по какой категории надо будет питать этот обогрев, я так предполагаю что по I-это от 2х независимых источников

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 13 Декабря 2021 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)


Привод
вы еще уточните по какой категории надо будет питать этот обогрев, я так предполагаю что по I-это от 2х независимых источников

Схему электрическую обогрева щкафов ОРУ-110 кВ будет разрабатывать Генпроектировщик, а я только буду выбирать тип и производителя шкафов ШОВ
* Схема ШОВ-2.pdf
(750.86 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]
* Схема ШОВ-4.pdf
(749.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 27]
* ШОВ-2 Э3+ВО - ЭлекКом.pdf
(741.92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 28]
* ШОВ-4 Э3+ВО- ЭлекКом.pdf
(741.22 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]
* Схема ШОВ-1.pdf
(766.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 28]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 13 Декабря 2021 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

шкафы, шкафы...

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 15 Декабря 2021 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)



да, в последних аппаратах такое же оснащение для обогрева, я там выше сообщением писал.
4 рубильника чтобы разделить цепи обогрева выключателя и разъединителей, например, сверху 2 питания на обогрев выключателей, снизу 2 питания на обогрев разъединителей, каждый рубильник для своего ввода

Один из рубильников на вводах должен быть отключен?

так точно.
вопрос к Вам, как производителю шкафов: по грамотному совету уважаемого Evdbor если вместо двух рубильников поставить один перекидной, компоновка шкафа стерпит? ну т.е. не изменятся стандартные габариты? количество автоматов отходящих линий не уменьшится?
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 30 Декабря 2021 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые, Коллеги!
Со шкафами ШОВ вроде разобрался
Осталось найти шкафы приводов разъединителей ОРУ-110 кВ и определить параметры электронагревателей для выбора уставок выключателей в шкафу ШОВ
В интернете этих шкафов не нашел
Есть только сами разъединители
Заранее благодарен за помощь!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 30 Декабря 2021 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

я уж думал на мой вопрос не ответите
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 30 Декабря 2021 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)


я уж думал на мой вопрос не ответите

На какой, простите, вопрос?

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 30 Декабря 2021 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

в сообщении №20
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1582, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines