Сообщение #1 : 15 Марта 2013 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Помогите, пожалуйста, с примером проекта автоматизации дымоудаления на ПЛК ОВЕН. Нужно сделать проект большого общественного здания. Делаю первый раз. Очень мало информации в интернете по этому поводу. Хочется ориентироваться на толковый проект. Буду рада любой помощи. Заранее спасибо.

? (Смоленск, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Марта 2013 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)


Помогите, пожалуйста, с примером проекта автоматизации дымоудаления на ПЛК ОВЕН. Нужно сделать проект большого общественного здания. Делаю первый раз. Очень мало информации в интернете по этому поводу. Хочется ориентироваться на толковый проект. Буду рада любой помощи. Заранее спасибо.

А зачем на ПЛК ОВЕН?

Инженер (Москва, Россия)
Femme 555
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Марта 2013 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)


А зачем на ПЛК ОВЕН?

Требование заказчика.

? (Смоленск, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Марта 2013 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)



А зачем на ПЛК ОВЕН?

Требование заказчика.


А что именно хочет заказчик может и ТЗ есть?

Решение весьма спорное но как говорится хозяин барин ПЛК100 и ПЛК110 в принципе имеют сертификат пожарной безопасности.

т.ч. Паспорт в руки и можно смело выполнять проект.

Не совсем понятно в чем у вас сложность?

ОЗК нужно все закрыть
также проконтролировать их статусы (открыт закрыт)
На управление КДУ должно быть задание от ОВ
Наличие индикации и месного-ручного управления  на щите это по желанию Заказчика и на совести проектировщика.
согласно его запрашиваете от ПС сигналы Пожар в дымовой зоне такойто.
Шкаф управления ВДУ и ВПД если он не заложен в электрике подбираете или проектируете свой.
Но т.к. вы делаете в первый раз предвижу кучу вопросов и трудностей.
Поэтому вопрос а почему вы делаете подобный проект? чем до этого занимались и т.д.




Инженер (Москва, Россия)
Femme 555
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Марта 2013 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)




А зачем на ПЛК ОВЕН?

Требование заказчика.


А что именно хочет заказчик может и ТЗ есть?

Решение весьма спорное но как говорится хозяин барин ПЛК100 и ПЛК110 в принципе имеют сертификат пожарной безопасности.

т.ч. Паспорт в руки и можно смело выполнять проект.

Не совсем понятно в чем у вас сложность?

ОЗК нужно все закрыть
также проконтролировать их статусы (открыт закрыт)
На управление КДУ должно быть задание от ОВ
Наличие индикации и месного-ручного управления  на щите это по желанию Заказчика и на совести проектировщика.
согласно его запрашиваете от ПС сигналы Пожар в дымовой зоне такойто.
Шкаф управления ВДУ и ВПД если он не заложен в электрике подбираете или проектируете свой.
Но т.к. вы делаете в первый раз предвижу кучу вопросов и трудностей.
Поэтому вопрос а почему вы делаете подобный проект? чем до этого занимались и т.д.





ТЗ нет. В том и дело. Я инженер-электрик. А делаю потому, что нужно. Так решило начальство. В любом случае, спасибо за ответ. Вы мне очень помогли.

? (Смоленск, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Марта 2013 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

ТЗ нет. В том и дело. Я инженер-электрик. А делаю потому, что нужно. Так решило начальство. В любом случае, спасибо за ответ. Вы мне очень помогли.

А саму вентиляцию противодымную они не заставили вас проектировать? или пожаротушение? или АПС.
выкладывайте что будет получаться покритикуем, может это будет полезнее для вас и вашей организации нежели это зделает чуть позже представитель заказчика,

Советую для начала  посмотреть СПРУТ у них там выложены примеры,СУТЬ МОЖЕТ СТАНЕТ ПОНЯТНА.
а ОТ ОЗК ЕСЛИ ИХ НЕТ В ТЗ вообще отказывайтесь если они 220в

пусть их запитывают электрики управление будет осуществлять ПС например у электриков автомат с расцепителем на него при пожаре подается сигнал от ПС автомат отключен клапаны закрыты.
А в нормах жесткого, хотя я с этим сам спорю, примого указания контролировать ОЗК нет.




Инженер (Москва, Россия)
Femme 555
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Марта 2013 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)


ТЗ нет. В том и дело. Я инженер-электрик. А делаю потому, что нужно. Так решило начальство. В любом случае, спасибо за ответ. Вы мне очень помогли.

А саму вентиляцию противодымную они не заставили вас проектировать? или пожаротушение? или АПС.
выкладывайте что будет получаться покритикуем, может это будет полезнее для вас и вашей организации нежели это зделает чуть позже представитель заказчика,

Советую для начала  посмотреть СПРУТ у них там выложены примеры,СУТЬ МОЖЕТ СТАНЕТ ПОНЯТНА.
а ОТ ОЗК ЕСЛИ ИХ НЕТ В ТЗ вообще отказывайтесь если они 220в

пусть их запитывают электрики управление будет осуществлять ПС например у электриков автомат с расцепителем на него при пожаре подается сигнал от ПС автомат отключен клапаны закрыты.
А в нормах жесткого, хотя я с этим сам спорю, примого указания контролировать ОЗК нет.





Спасибо вам за подсказки. Я обязательно выложу проект. Буду очень признательна, если вы посмотрите и скажете свое мнение. Хотела спросить, необходимо ли устанавливать второй контроллер (Резервный), чтобы в случае отказа основного, он взял на себя все функции?

? (Смоленск, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Марта 2013 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)



ТЗ нет. В том и дело. Я инженер-электрик. А делаю потому, что нужно. Так решило начальство. В любом случае, спасибо за ответ. Вы мне очень помогли.

А саму вентиляцию противодымную они не заставили вас проектировать? или пожаротушение? или АПС.
выкладывайте что будет получаться покритикуем, может это будет полезнее для вас и вашей организации нежели это зделает чуть позже представитель заказчика,

Советую для начала  посмотреть СПРУТ у них там выложены примеры,СУТЬ МОЖЕТ СТАНЕТ ПОНЯТНА.
а ОТ ОЗК ЕСЛИ ИХ НЕТ В ТЗ вообще отказывайтесь если они 220в

пусть их запитывают электрики управление будет осуществлять ПС например у электриков автомат с расцепителем на него при пожаре подается сигнал от ПС автомат отключен клапаны закрыты.
А в нормах жесткого, хотя я с этим сам спорю, примого указания контролировать ОЗК нет.





Спасибо вам за подсказки. Я обязательно выложу проект. Буду очень признательна, если вы посмотрите и скажете свое мнение. Хотела спросить, необходимо ли устанавливать второй контроллер (Резервный), чтобы в случае отказа основного, он взял на себя все функции?


Если это не прописано в ТЗ то обязывающего это делать норматива нет.

Но впрочем при проектировании вы множите предусмотреть некую минимизацию  работоспособности системы использовать НЗ контакты и т.д. также многие вопросы можно решить программно но это уже совсем другая история.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 438, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines