Установка противопожарных дверей. Использование пены?
|
Количество просмотров - 9697
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Строй Ка
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Материалы для заделки проёмов при установке противопожарных дверей по идее должен иметь такую же (не меньше) огнестойкость, что и сами двери. Получается использование обычной монтажной пены невозможно. Что тогда использовать для заделки? Только цементные растворы получается?
|
|
|
|
Гипро-зов
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Есть много материалов кроме пены (или точнее сказать различные огнестойкие пены). Есть лёгкий бетон-цемент противопожарный. Есть силикон, есть специальные акриловые заполнители. Есть пена, которая как и обычная строительная заполняет свободное пространство вокруг оконной или дверной коробки.
|
Инженер (Гродно, Беларусь)
|
|
|
Строй Ка
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Марки, марки назовите и производителя. Я не сомневаюсь, что такие уже придумали, но есть ли они в Беларуси и насколько доступны? И какова огнестойкость таких пен?
|
|
|
|
Г-тех
|
подскажите марки пожалуйста, ищу то же для заделки отверсий при вводе трубопроводов в здание.
|
Главный технолог (Минск, Беларусь)
|
|
|
Гипро-зов
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
На только что прошедшей строительной выставке видел. Были представлены составы для герметизации: Essve Fogskum 90 - пена; FireSeal Firestop 400 akryl - акриловые составы; FireSeal Firestop 1000 silikon - силиконовые составы. Огнестойкость 60 и 120 минут, хотя по белорусским нормам вроде нигде больше 60 не требуется. Насчёт герметизации проходов для трубопроводов не знаю, но думаю возможно, надо только с рабочей температуров труб состыковать.
|
Инженер (Гродно, Беларусь)
|
|
|
Wiksoft
|
Essve Fogskum 90 - пена; FireSeal Firestop 400 akryl - акриловые составы; FireSeal Firestop 1000 silikon - силиконовые составы. Огнестойкость 60 и 120 минут, хотя по белорусским нормам вроде нигде больше 60 не требуется. Я не думаю, что это реклама. Это очень полезная информация для проектировщиков и строителей. Желательно где то выложить сертификаты РБ на эту продукцию с тем, что бы было легче "отбиваться" на замечания экспертизы по данному поводу.
|
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
|
|
|
Essve
|
Wiksoft, Как только пройдем испытания и сертификацию, сразу выложим на форуме
|
Заместитель директора СООО "Эссвебел" (Минск, Беларусь)
|
|
|
Г-тех
|
с этого бы и начинали :-) обязательно выкладывайте информацию! очень ждем.
|
Главный технолог (Минск, Беларусь)
|
|
|
Aleksandr Borbat
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Одним из направлений компании HILTI является разработка и внедрение комплекса высококачественных материалов для пассивной противопожарной защиты зданий и сооружений. Эти материалы при воздействии температуры многократно увеличиваются в объеме , герметизируя кабельные проходки и проходки труб, безопасны для людей при соприкосновении и не выделяют вредных веществ при соприкосновении с огем. Сертифицированы во всех странах Европы, России, Украине. Сейчас проходят сертификацию в РБ.
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Wiksoft
|
Одним из направлений компании HILTI является разработка и внедрение комплекса высококачественных материалов для пассивной противопожарной защиты зданий и сооружений. Было бы даже очень хорошо, что бы все материалы в виде каталогов или PDF файлов выкладывались на данном сайте. Продукцией Вашей компании приходится пользоваться довольно часто. Особенно в части связанной с применением анкерных болтов. И опять же поиск каталогов отнимает массу времени. Если Ваша компания заинтересована в сотрудничестве с проектными организациями - выкладывайте подробную информацию на сайте Proektant.by или давайте надежные ссылки на эту информацию. Это не только облегчит нашу работ, но и улучшит сбыт Вашей продукции.
|
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
|
|
|
Essve
|
Добрый день, Желательно где то выложить сертификаты РБ на эту продукцию с тем, что бы было легче "отбиваться" на замечания экспертизы по данному поводу. На сегодняшней день для противопожарных дверей сертификационные органы РБ не могут определиться с программой испытаний материалов для заделки проёмов при установке противопожарных дверей. У нас пока нет заключения об области применения, а основное направление это кабельные, трубные и вентканалы - www.proektant.org/index.php/topic,2451.0.html
|
Заместитель директора СООО "Эссвебел" (Минск, Беларусь)
|
|
|
Flaer
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Давно появилась пена противопожарная марки жаль не знаю, но на складе есть если интересно могу написать !!
|
Инженер-конструктор (Москва, Россия)
|
|
|
Таганка
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Никогда бы не подумала, что еще и противопожарные двери бывают. Всегда считала, что стоит учитывать все моменты во время прокладки электропроводки.
|
Домохозяйка (Симферополь, Украина)
|
|
|
Selen-ok

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Очень осторожненько читать интернет. Банальные ошибки "писателей" - Температуры указываются по шкале Фаренгейта, 3200 по Цельсию может быть реально 320 град С. Маленький нолик в верхнем регистре плохо копируется.
|
|
|
|
|