beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Противопожарные (огнезадерживающие) клапаны типа КЛОП-1. Правила монтажа в воздуховоды?

Количество просмотров - 11210
(ссылка на эту тему)
Ufthang
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Марта 2013 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем времени суток!
Может кто нибудь подскажет, какими документами регламентируются правила монтажа противопожарных клапанов в воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции.
Т.е. в каких случаях их необходимо использовать, в какие места ставить, какой тип ставить (когда с электроприводом, а когда и теплового замка достаточно), на какие системы и т.д.

p.s. Интересуют документы по РБ.

Инженер-проектировщик по вентиляции, кондиционированию (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Марта 2013 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Т.е. в каких случаях их необходимо использовать, в какие места ставить, какой тип ставить (когда с электроприводом, а когда и теплового замка достаточно), на какие системы и т.д.

СНБ 4.02.01-03 начиная с п.7.109
По поводу когда тепловой замок и когда привод см. изм.5 к этому СНБ.

В плане наглядного пособия могу посоветовать старое пособие (уже не действует, но в принципе как образец можно посмотреть) 
* Пособие 7.91 к СНиП 2.04.05-91.pdf
(785.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1001]


Монтаж смотрите монтажные нормы.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Алекс 60
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Апреля 2013 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Про монтаж: схемы установки клапанов КЛОП-1 в системах вентиляции и противодымной защиты размещены на сайте завода изготовителя - "ВИНГС-М". vings-m.ru
В разделе "КАТАЛОГ", -Примеры схем установки противопожарных клапанов.
А в какие места, на какие системы и какой тип и т.д. - возможно подробно проконсультировать.

Инженер (Москва, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Мая 2013 года, 23:42
(ссылка на это сообщение)

... а когда и теплового замка достаточно ....

тепловой замок уже давно не применяется ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Мая 2013 года, 22:32
(ссылка на это сообщение)

тепловой замок уже давно не применяется ....

Недавно вышло очередное изменение к СНБ отопление, вентияция... и там оговорены случаи когда можно применять тепловой замок.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Мая 2013 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

Недавно вышло очередное изменение к СНБ отопление, вентияция... и там оговорены случаи когда можно применять тепловой замок.

А где почитать то посоветуете [непонятно]?

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Мая 2013 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

А где почитать то посоветуете Непонимающий?

i5s40201-1.jpg
 
* i5s40201-1.jpg
(206.01 Кб, 693x1024)  [скачать]  [загрузок: 11587]
   
i5s40201-2.jpg
 
* i5s40201-2.jpg
(30.76 Кб, 682x1024)  [скачать]  [загрузок: 4588]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Мая 2013 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Nkassandra, Спасибочки ...
И все равно, по тексту проще НЕ использовать тепловой замок, проще перестраховаться.... Условия использования ТЗ, в основном, не предсказуемы ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Мая 2013 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

И все равно, по тексту проще НЕ использовать тепловой замок, проще перестраховаться....

Я примерно тоже сказала когда прочитала [улыбка]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Мая 2013 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Клапана требуют соответствующей категории по надёжности электроснабжения?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Мая 2013 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)


Клапана требуют соответствующей категории по надёжности электроснабжения?
Противодымные по 1 категории запитывают точно, а вот противопожарные должны закрыться при отключении эл.питания.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Мая 2013 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

... Противодымные по 1 категории запитывают точно, а вот противопожарные должны закрыться при отключении эл.питания ......

Поэтому и привода пружинные ставятся ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Алекс 60
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Мая 2013 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)



Клапана требуют соответствующей категории по надёжности электроснабжения?
Противодымные по 1 категории запитывают точно, а вот противопожарные должны закрыться при отключении эл.питания.

Собственно, противопожарные клапаны бывают:
-нормально открытые (закрываются при пожаре)
-нормально закрытые (открываются при пожаре)
-двойного действия (закрываются при пожаре и открываются после пожара)
Полагаю, Вы имели ввиду: противопожарные нормально открытые клапаны с приводами BELIMO, с возвратной пружиной. В отличие от реверсивных приводов, применяемых в клапанах дымоудаления или в клапанах двойного действия.

Инженер (Москва, Россия)
Алекс 60
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Мая 2013 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Кстати, наряду с сертифицированным в Республике Беларусь КЛОП-1 (90) , сейчас проходит сертификацию в РБ, КЛОП-2 (180), из имеющихся сертифицированных в России КЛОП-2 (60, 90, 120, 180, 240) и КЛОП-1 (60, 90)

Инженер (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Мая 2013 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Собственно, противопожарные клапаны бывают:
-нормально открытые (закрываются при пожаре)
-нормально закрытые (открываются при пожаре)
-двойного действия (закрываются при пожаре и открываются после пожара)
Полагаю, Вы имели ввиду: противопожарные нормально открытые клапаны с приводами BELIMO, с возвратной пружиной. В отличие от реверсивных приводов, применяемых в клапанах дымоудаления или в клапанах двойного действия.

Я имела в виду что противопожарные ставят на общеобменных системах и естественно они закрываются при пожаре (естественно с возвратной пружиной), противодымные ставят на противодымных системах и они открываются при пожаре, за исключением клапанов которые ставятся на удаление огнегасящего вещества, которые открываются только после того как потушен пожар, допустим в серверных.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 391, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines