Противопожарные (огнезадерживающие) клапаны типа КЛОП-1. Правила монтажа в воздуховоды?

Количество просмотров - 11366
(ссылка на эту тему)
Ufthang
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Марта 2013 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем времени суток!
Может кто нибудь подскажет, какими документами регламентируются правила монтажа противопожарных клапанов в воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции.
Т.е. в каких случаях их необходимо использовать, в какие места ставить, какой тип ставить (когда с электроприводом, а когда и теплового замка достаточно), на какие системы и т.д.

p.s. Интересуют документы по РБ.

Инженер-проектировщик по вентиляции, кондиционированию (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Марта 2013 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Т.е. в каких случаях их необходимо использовать, в какие места ставить, какой тип ставить (когда с электроприводом, а когда и теплового замка достаточно), на какие системы и т.д.

СНБ 4.02.01-03 начиная с п.7.109
По поводу когда тепловой замок и когда привод см. изм.5 к этому СНБ.

В плане наглядного пособия могу посоветовать старое пособие (уже не действует, но в принципе как образец можно посмотреть) 
* Пособие 7.91 к СНиП 2.04.05-91.pdf
(785.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1011]


Монтаж смотрите монтажные нормы.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Алекс 60
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Апреля 2013 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Про монтаж: схемы установки клапанов КЛОП-1 в системах вентиляции и противодымной защиты размещены на сайте завода изготовителя - "ВИНГС-М". vings-m.ru
В разделе "КАТАЛОГ", -Примеры схем установки противопожарных клапанов.
А в какие места, на какие системы и какой тип и т.д. - возможно подробно проконсультировать.

Инженер (Москва, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Мая 2013 года, 23:42
(ссылка на это сообщение)

... а когда и теплового замка достаточно ....

тепловой замок уже давно не применяется ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Мая 2013 года, 22:32
(ссылка на это сообщение)

тепловой замок уже давно не применяется ....

Недавно вышло очередное изменение к СНБ отопление, вентияция... и там оговорены случаи когда можно применять тепловой замок.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Мая 2013 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

Недавно вышло очередное изменение к СНБ отопление, вентияция... и там оговорены случаи когда можно применять тепловой замок.

А где почитать то посоветуете [непонятно]?

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Мая 2013 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

А где почитать то посоветуете Непонимающий?

i5s40201-1.jpg
 
* i5s40201-1.jpg
(206.01 Кб, 693x1024)  [скачать]  [загрузок: 11615]
   
i5s40201-2.jpg
 
* i5s40201-2.jpg
(30.76 Кб, 682x1024)  [скачать]  [загрузок: 4616]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Мая 2013 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Nkassandra, Спасибочки ...
И все равно, по тексту проще НЕ использовать тепловой замок, проще перестраховаться.... Условия использования ТЗ, в основном, не предсказуемы ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Мая 2013 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

И все равно, по тексту проще НЕ использовать тепловой замок, проще перестраховаться....

Я примерно тоже сказала когда прочитала [улыбка]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Мая 2013 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Клапана требуют соответствующей категории по надёжности электроснабжения?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Мая 2013 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)


Клапана требуют соответствующей категории по надёжности электроснабжения?
Противодымные по 1 категории запитывают точно, а вот противопожарные должны закрыться при отключении эл.питания.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Мая 2013 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

... Противодымные по 1 категории запитывают точно, а вот противопожарные должны закрыться при отключении эл.питания ......

Поэтому и привода пружинные ставятся ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Алекс 60
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Мая 2013 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)



Клапана требуют соответствующей категории по надёжности электроснабжения?
Противодымные по 1 категории запитывают точно, а вот противопожарные должны закрыться при отключении эл.питания.

Собственно, противопожарные клапаны бывают:
-нормально открытые (закрываются при пожаре)
-нормально закрытые (открываются при пожаре)
-двойного действия (закрываются при пожаре и открываются после пожара)
Полагаю, Вы имели ввиду: противопожарные нормально открытые клапаны с приводами BELIMO, с возвратной пружиной. В отличие от реверсивных приводов, применяемых в клапанах дымоудаления или в клапанах двойного действия.

Инженер (Москва, Россия)
Алекс 60
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Мая 2013 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Кстати, наряду с сертифицированным в Республике Беларусь КЛОП-1 (90) , сейчас проходит сертификацию в РБ, КЛОП-2 (180), из имеющихся сертифицированных в России КЛОП-2 (60, 90, 120, 180, 240) и КЛОП-1 (60, 90)

Инженер (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Мая 2013 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Собственно, противопожарные клапаны бывают:
-нормально открытые (закрываются при пожаре)
-нормально закрытые (открываются при пожаре)
-двойного действия (закрываются при пожаре и открываются после пожара)
Полагаю, Вы имели ввиду: противопожарные нормально открытые клапаны с приводами BELIMO, с возвратной пружиной. В отличие от реверсивных приводов, применяемых в клапанах дымоудаления или в клапанах двойного действия.

Я имела в виду что противопожарные ставят на общеобменных системах и естественно они закрываются при пожаре (естественно с возвратной пружиной), противодымные ставят на противодымных системах и они открываются при пожаре, за исключением клапанов которые ставятся на удаление огнегасящего вещества, которые открываются только после того как потушен пожар, допустим в серверных.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01

автор: Geklas
10 Февраля 2025 года, 12:03

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53

автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1470, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines