Электрощит, запитанный кабелем АВВГ 4X10 мм2. Подключение коммерческого учёта?

Количество просмотров - 2031
(ссылка на эту тему)
Бурданов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Марта 2013 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Подскажите можно ли сдать энергосбыту электрощиток(с узлом учета) запитаный кабелем АВВГ 4X10 (TN-C т.е. нету земли PE) . Речь идет о встроенном помещении запитанным от ГРЩ дома. Я понимаю что разделение PEN проводника должно происходит в ВРУ или ГРЩ дома . Вот что по этому поводу говорит ПУЭ п. 7.1.13  и СП 31-110-2003 п.9.1 .  Откажет ли сбытовая или пропускает ?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Марта 2013 года, 00:37
(ссылка на это сообщение)

Я думаю, сбытовую интересует правильность подключения комерческого учёта, и отсутствие предпосылок к хищению электроэнергии. Разделить PEN можно и после прибора учёта.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Бурданов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Марта 2013 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Возможно. В ПУЭ четко говориться что TN-C запрещена. Переходми на TN-C-S, попробую разделить в Щитке абонента, а не ГРЩ дома.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Марта 2013 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

В каком именно пункте ПУЭ  говориться "что TN-C запрещена."?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Марта 2013 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Не залезая в ПУЭ, навскидку. установка УЗО в TN-C запрещена.....

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Бурданов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Марта 2013 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Electrik 1998, 7.1.13  Там конечно нет дословного запрета. Но конкретно сказано что питание эл. примеников выполнять TN-S либо TN-C-S !
P.s. Объясните чем отличается напряжение 220/380В от 3*380 или 3*220 ? Ведь даже есть счетчик ЦЭ2727 c Uном 380В и Uном 220/380В.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Марта 2013 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Это относится к строящимся и реконструируемым объектам. У Вас какой?

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Бурданов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Марта 2013 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

Встроенное помещение нежилое , в очень старом жилом доме. Наверное 19 века.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Бурданов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Марта 2013 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Наверное это можно отнести к реконструируемому объекту.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Марта 2013 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Это в ТЗ прописывается или у зака надо узнать, как он это оформлять будет. Если хочет обойтись без экспертизы, значит какой-нибудь мелкий ремонт. Иначе - менять кабель и все с нуля (для зака).

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
K-igor
**
Активный участник форумов

Электрофорум
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Марта 2013 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)


Подскажите можно ли сдать энергосбыту электрощиток(с узлом учета) запитаный кабелем АВВГ 4X10 (TN-C т.е. нету земли PE) . Речь идет о встроенном помещении запитанным от ГРЩ дома. Я понимаю что разделение PEN проводника должно происходит в ВРУ или ГРЩ дома . Вот что по этому поводу говорит ПУЭ п. 7.1.13  и СП 31-110-2003 п.9.1 .  Откажет ли сбытовая или пропускает ?


Если в ГРЩ у вас есть разделение, то однозначно нельзя!

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Бурданов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Марта 2013 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Согласен! Вопрос закрыт.Все спасибо

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 430, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines