beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ДЭС в контейнере. Обязательно ли устанавливать систему автоматического пожаротушения?

Количество просмотров - 9320
(ссылка на эту тему)
Луидор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Марта 2013 года, 07:32
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, вопрос в следующем: устанавливается ДЭС 100 в погодозащитном кожухе, человек из компании, поставляющей ДЭС при заполнении опросного листа сказал, что необязательно устанавливать в контейнере систему автоматического пожаротушения. Прав ли он? И надо ли по правилам  передавать сигнал диспетчеру о срабатывании ПС в контейнере?

Инженер-пректировщик (Смоленск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Марта 2013 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

В принципе, тут важно, как будет располагаться ДЭС на генплане (расстояние от зданий и сооружений и , соответственно, требование местных пожарных) и пожелание заказчиков

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Луидор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Марта 2013 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

В принципе, тут важно, как будет располагаться ДЭС на генплане (расстояние от зданий и сооружений и , соответственно, требование местных пожарных) и пожелание заказчиков


Заказчику конечно хочется подешевле, а если мы ставим ДЭС в погодозащитном кожухе, то соответственно пож. сигнализации и АСПТ не надо (их вроде там и ставить негде)

Инженер-пректировщик (Смоленск, Россия)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Марта 2013 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Если у вас нет свои
СП С В О Д   П Р А В И Л 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты
УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ приложение А
АУПТ оборудуются
...Помещения с генераторами с приводомот двигателей, работающих на жидком топливе...
Т.е. если установка уличная, то человек прав.
Если есть пож. сигнализация, то
13.14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавли-
вать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях до-
пускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство,
при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических
средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля ка-
налов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть
оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.

Т.е. сигнал на посту круглосуточном обязан быть.
А если сигнализации нет, то и выводить ничего не надо.




Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Марта 2013 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

ДЭС полной заводской готовности, прошедший сертификацию, добавлять что-то внутрь кожуха не следует, тем более,что прямых указаний в нормативных документах нет. Остаётся не ясным вопрос о нормативном расстоянии ДЭС от окружающих зданий. В инструкции по эксплуатации ничего об этом нет?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Ведро
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Апреля 2013 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

В соответствии с СП 5.13130.2009 надо. Но ежели инспектор потребует этого, а у вас не предусмотрено. То вы покажете разрешение от Ростехнадзора на применение. Можно залечить инспектора,что РОстех надзор выдал разрешение и без пожарки. Но при получении разрешения в Ростехнадзор предоставляются следующая документация в соответствии с приказом от 29 февраля 2008 г. N 112:
1.сведения об изготовителе (поставщике) технического устройства;
2.акт и протокол приемочных испытаний, сведения об устранении недостатков, выявленных в процессе приемочных испытаний;
3.технические условия;
4.руководство по эксплуатации;
5.паспорт (формуляр, этикетка);
6.заверенную копию сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности или заключение экспертизы промышленной безопасности технического устройства.

В вышеуказанных документах будет же комплектация. Мне кажется на нее и надо опираться.
Наверное инспектор тоже не сможет проверить комплектацию этих ДЭСок, а может и сможет.

Главный инженер проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 482, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines