|
Электроснабжение развлекательного центра. Обеспечение I и II категорий по надёжности?
|
Количество просмотров - 4992
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Soll 72
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Доброе утро коллеги. Проектирую развлекательный центр и столкнулся с проблемой. Подскажите как решить проблему. Проектируется двух этажный развлекательный центр. На втором этаже 3 кинозала (число посетителей 181 человек) и два офисных помещения. На первом этаже боулинг на 6 дорожек, бильярдный зал на 3 стола и кафе (общая площадь кафе 250кв.м). Общее число посетителей 275 человек. Общее число работающих 28 человек. Размеры здания 18х62 м. Будет пожарная сигнализация с вентиляторами дымоудаления и клапанами. Кинозалы подпадают под III категорию электроснабжения, а кафе подпадает под II категорию. Имеется трансформаторная подстанция с одним трансформатором. Как обеспечить II категорию для кафе и I категорию для дымоудаления? Подойдет ли для обеспечения II категории кафе ДГУ? Как обеспечить I категорию для дымоудаления? Для I категории ДГУ то точно не подходит. Поделитесь опытом пожалуйста.
|
Инженер-электрик (Ижевск, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Добрый день! Для обеспечения второй категории однозначно нужен второй ИП.Запросить у заказчика-далее заказчик запрашивает у Энергоснаб.орган. Или поставить ДГУ с ИБП и АВР. Но лучше запросить второй ИП.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Soll 72
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В электросетях сообщили что если хотят второй ввод надо реконструировать сети на десятки миллионов рублей. А по ПУЭ то ДГУ является вторым независимым источником для II категории?
1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
ИБП по нормам является вторым источником для обеспечения I категории для дымоудаления?
|
Инженер-электрик (Ижевск, Россия)
|
|
|
Mav
|
А по ПУЭ то ДГУ является вторым независимым источником для II категории? Ты же сам приводишь цитату из ПУЭ: 1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания. Поимаешь, "на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме", т.е. и до начала аварии напряжение на нём было. В случае с ДГУ - напряжение только появляется в послеаварийном режиме. Разницу чувствуешь? Выводы делай сам.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Soll 72
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
а на каких основаниях тогда сельские школы сдают со вторым вводом от ДГУ?
|
Инженер-электрик (Ижевск, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Совершенно верно.на ИБП напряжение сохраняется-до тех пор пока не сядет батарея или пока не запустится ДГУ.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Soll 72
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
тогда остается вопрос к Mav. Как обеспечить II категорию для кафе и I категорию для дымоудаления?
|
Инженер-электрик (Ижевск, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Нужен второй ввод!а то что им (сетям) нужна реконструкция-это проблема сетей. Что в ТУ написано?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Mav
|
тогда остается вопрос к Mav. Да закроют глаза на это, и всё.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Soll 72
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В ТУ написано что питание от ТП однотрансформаторной по III категории. И проблема это не сетей, а того, кто там решил ставить развлекательный центр, и это наш заказчик. А значит это моя проблема которую решаю вот. В окресностях там построены кафе и торговый центр по схеме питания воторого воода от ДГУ. заказчик это знает. Как ему объяснить что построили эти кафе и ТЦ олени не знающие ПУЭ?
|
Инженер-электрик (Ижевск, Россия)
|
|
|
Ercin
|
тогда остается вопрос к Mav. Да закроют глаза на это, и всё. Согласен.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Ercin
|
СП 31-п.5.2 В зданиях,Относящихся к III категории,питающихся от одной линии,резервное питание устройств охранной и пожарной сигнализации следует осуществлять от автономных источников.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Soll 72
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Это читал. Посчитал что дымоудаление не относится к пожарной сигнализации. А Пож сигнализация само собой будет титпться от аккумуляторов
|
Инженер-электрик (Ижевск, Россия)
|
|
|
Ercin
|
или....п.5.13...в случае когда электропримники I категории не могут быть запитаны от двух независимых источников,должно быть осуществленно технологическое резервирование,включаемое автоматически.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Ercin
|
пуэ в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
|