Электроснабжение развлекательного центра. Обеспечение I и II категорий по надёжности?

Количество просмотров - 4993
(ссылка на эту тему)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 28 Марта 2013 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

п.1.2.19

? (Москва, Россия)
Soll 72
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 29 Марта 2013 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Да читал. У меня нет особой группы. Только тогда, когда есть особая группа, можно использовать ДГУ в качестве второго источника для остальных потребителей. Я так понимаю. Поправьте меня если не правильно трактую.

Инженер-электрик (Ижевск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 29 Марта 2013 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Для особой группы-третий ИП(ДГУ или аналогичный).
У Вас нет особой группы-поэтому согласно ПУЭ п.1.2.19-
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.

? (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 29 Марта 2013 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Второй ИП-ДГУ +АВР.

? (Москва, Россия)
Soll 72
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 29 Марта 2013 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)


В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.

Которое из этих источников я могу трактовать как дизель генератор?

Инженер-электрик (Ижевск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 29 Марта 2013 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

У вас первый ИП-Это ввод от сети.Второй ИП-Проектируемая ДГУ.

? (Москва, Россия)
Soll 72
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 29 Марта 2013 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Что то тут не сходится. ДГУ технически один не может являться вторым источником для I категории. Все же я буду придерживаться мнения, что это только при присутствии ДГУ для питания особой группы.

Инженер-электрик (Ижевск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 29 Марта 2013 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

на время запуска ДГУ-ставьте ИБП.

? (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 29 Марта 2013 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

вот аналогичная тема на другом форуме http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34075&st=0

? (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 29 Марта 2013 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

ИБП по мощности будет меньше-так как запитывать будете только определённые электроприемники.

? (Москва, Россия)
Soll 72
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 29 Марта 2013 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

я понимаю что схема с применением ДГУ + ИБП вполне себе рабочая. Я сомневаюсь что это "законно". Мне нужны ссылки на НТД, потому что все равно придется доказывать законность своего решения.
А как выполнить схему питания трехфазных электроприводов дымоудаления от ИБП, ставить 3-х фазные ИБП?

Инженер-электрик (Ижевск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 29 Марта 2013 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Существуют ИБП 3-1 и ИБП 3-3.вход три фазы-выход одна или 3фазы.
А чем Вас ПУЭ не устраивает?

? (Москва, Россия)
Soll 72
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 29 Марта 2013 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Ну я читаю тот самый пункт 1.2.19:
"...и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п."
Я же вас переспросил. Какое слово тут разрешает применение ДГУ? Про аккумуляторы конкретно написано с этим не спорю и применение ИБП я уже принимаю.

Инженер-электрик (Ижевск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 29 Марта 2013 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

местные электростанции.

? (Москва, Россия)
Soll 72
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 29 Марта 2013 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

спасибо

Инженер-электрик (Ижевск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 497, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines