Электроснабжение развлекательного центра. Обеспечение I и II категорий по надёжности?
|
Количество просмотров - 4993
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ercin
|
п.1.2.19
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Soll 72
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Да читал. У меня нет особой группы. Только тогда, когда есть особая группа, можно использовать ДГУ в качестве второго источника для остальных потребителей. Я так понимаю. Поправьте меня если не правильно трактую.
|
Инженер-электрик (Ижевск, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Для особой группы-третий ИП(ДГУ или аналогичный). У Вас нет особой группы-поэтому согласно ПУЭ п.1.2.19- В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Второй ИП-ДГУ +АВР.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Soll 72
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.
Которое из этих источников я могу трактовать как дизель генератор?
|
Инженер-электрик (Ижевск, Россия)
|
|
|
Ercin
|
У вас первый ИП-Это ввод от сети.Второй ИП-Проектируемая ДГУ.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Soll 72
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Что то тут не сходится. ДГУ технически один не может являться вторым источником для I категории. Все же я буду придерживаться мнения, что это только при присутствии ДГУ для питания особой группы.
|
Инженер-электрик (Ижевск, Россия)
|
|
|
Ercin
|
на время запуска ДГУ-ставьте ИБП.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
|
Ercin
|
ИБП по мощности будет меньше-так как запитывать будете только определённые электроприемники.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Soll 72
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
я понимаю что схема с применением ДГУ + ИБП вполне себе рабочая. Я сомневаюсь что это "законно". Мне нужны ссылки на НТД, потому что все равно придется доказывать законность своего решения. А как выполнить схему питания трехфазных электроприводов дымоудаления от ИБП, ставить 3-х фазные ИБП?
|
Инженер-электрик (Ижевск, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Существуют ИБП 3-1 и ИБП 3-3.вход три фазы-выход одна или 3фазы. А чем Вас ПУЭ не устраивает?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Soll 72
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ну я читаю тот самый пункт 1.2.19: "...и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п." Я же вас переспросил. Какое слово тут разрешает применение ДГУ? Про аккумуляторы конкретно написано с этим не спорю и применение ИБП я уже принимаю.
|
Инженер-электрик (Ижевск, Россия)
|
|
|
Ercin
|
местные электростанции.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Soll 72
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
спасибо
|
Инженер-электрик (Ижевск, Россия)
|
|
|
|