beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пересечение ВЛЗ-10 кВ с ВЛ-35 кВ. Способы выполнения пересечения?

Количество просмотров - 5480
(ссылка на эту тему)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Марта 2013 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Парни поделитесь советом.
предстоит пресечение существующей ВЛ-35 кВ. Судя по всему опора 35-ки ПБ-35-3в,высота подвеса нижней траверсы 10,3 м. Пролет до соседней поры  140 м.
Планируется подсекать ее в середине пролета (по другому никак) сип-3 70 на стойках св-105, арматура будет стандартная по 3.407.1-143 - короче опора П10-2. Высота подвески верхнего провода с учетом заглубления опоры на 2,5 м, составляет 8,85м. Длинна пролета 47м.
По пуэ 7 таб 2.5.24 расстояние при пересечении м/у ВЛ-110-20 и вл низкого напряжения должно быть не менее 3 метров.
Грубо вычисляя без учета провеса 10,3-8,85=1,45 м, т.е. не удовлетворяет.
Собстна что делать в этом случае?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Марта 2013 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

1 Вариант кабельная вставка на пересечении.
2 Вариант брать пониженную опору и выполнять систематический расчет провода при температуре 15С (если я не ошибаюсь давно считал в ПУЭ прописаны условия при грозе).
3 Вариант выполнить пересечение на опоре.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Марта 2013 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)


1 Вариант кабельная вставка на пересечении.
2 Вариант брать пониженную опору и выполнять систематический расчет провода при температуре 15С (если я не ошибаюсь давно считал в ПУЭ прописаны условия при грозе).
3 Вариант выполнить пересечение на опоре.

1, 3 Обе ВЛ пересекают водоем перпендикулярно друг другу.
2. Вот в расчеты влазить не хоцца... Да и расстояние ж в нижней точке провеса провода 10 кВ до земли должно быть больше 6 метров..а куда занижать еще?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Марта 2013 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Значит надо огибать водоем, какие еще варианты...
Почему пересечение на опоре нельзя сделать?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Марта 2013 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)


Значит надо огибать водоем, какие еще варианты...
Почему пересечение на опоре нельзя сделать?

Хух..куча там всего. 10-ка перешагивает водоем в единственном доступном по габаритному пролету (взятом по климат условиям) месте. Обойти нельзя, там земли всякие частные... Пересечение делается в середине пролета 35-ки, пошагаем к опоре-больше материала+там перейти не вариант...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Марта 2013 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Сложно что то большее посоветовать не видя картину

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Апреля 2013 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

Попытаюсь выкрутиться использовав для перехода заниженные пром опоры ПС10-1 3.407.1-143.5

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 504, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines