Стойки кнопочных постов вне помещения. Нужно ли выполнять заземление?

Количество просмотров - 3386
(ссылка на эту тему)
Анна-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Марта 2013 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Вопрос такой - необходимо ли заземлять стойки вне помещения, на которой установлены кнопочные посты, пожарные извещатели и т.п. Автоматчики требуют заземлить их стойки, на которых стоят ручные пожарные извещатели, извещатель имеет металлический корпус, корпус они присоединили гибким проводником со стойкой. Стойка по сути - швеллер, погруженный в землю метра на 2. Надо ли заземлять такую стойку? Или достаточно предусмотреть просто РЕ-жилку?

Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Марта 2013 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

От ближайшего щита тяните провод ПВ3 1Х6.

? (Москва, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Марта 2013 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Я учитываю PE-жилу в кабеле, питающем посты в металлической оболочке. И эту РЕ-жилу сажаю на металлический корпус поста.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Марта 2013 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Это само собой.обычно я тяну отдельный провод от щита.

? (Москва, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Марта 2013 года, 18:46
(ссылка на это сообщение)

А зачем дублировать жилу заземления в кабеле отдельным проводником и почему именно 6 мм сечением?

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Анна-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Апреля 2013 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Дело в том, что стойки уходят в сторону от основной площадки вдоль ж/д путей (более 500м), тянуть от щита провод ПВ3... боюсь Заказчик не поймет [улыбка]

Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Апреля 2013 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

согласно ПУЭ:
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;

при выполнении  1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Апреля 2013 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Вот что вычитала из журнала "Новости электротехники" (тут, правда речь об электропитающем устройстве связи):
-Можно ли заземлять электропитающие устройства связи от существующего заземляющего устройства трансформаторной подстанции?
-...Если рассматриваемое электропитающее устройство связи является отдельностоящим, установлено под открытым небом и присоединено к низковольтному щиту подстанции, для него должно быть выполнено присоединение открытых проводящих частей к заземлителю подстанции нулевым защитным проводником. В этом случае имеющиеся вблизи сторонние проводящие части (металлоконструкции, трубопроводы и пр.), находящиеся на расстоянии менее 2,5 м должны быть соединены с корпусом устройства для уравнивания потенциалов".
        Т.е. в качестве нулевого защитного проводника по ПУЭ можем использовать жилы многожильных кабелей или стационарно проложенный проводник (См. ПУЭ "Нулевые защитные проводники", гл.1.7). Если вы выбрали стационарно проложенный проводник, то сечение и материал его выбирать по п.1.7.123. Да еще по журналу получается, если железнодорожные рельсы подходят к вашей стойке менее, чем на 2,5 м, их тоже надо соединить с корпусом стойки.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 450, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines