beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ДЭС в качестве резервного источника. Как исключить параллельную работу с сетью?

Количество просмотров - 3489
(ссылка на эту тему)
Руслан Ахметов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Марта 2013 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Кто нибудь знает как исключить параллельную работу ДЭС. используемую в качестве резервного источника, с внешней сетью. В качестве ВРУ применяется щит автоматического ввода резерва ША 8366. Буду благодарен любым идеям.

Три ввода, два подключены к внешней сети, один-к ДЭС. ДЭС на 40 кВт.

Инженер-проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, CC (Уфа, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Марта 2013 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

У Вас ДЭС будет включаться при пропадании одного из вводов (сетевых).
Ставьте между вводными панелями АВР-их будет два и блокировку одного из вводов с вводом ДЭС.

? (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Апреля 2013 года, 22:14
(ссылка на это сообщение)

Вообще неплохо бы указать мощность остальных вводов и режим работы ДЭС.
Т.е. в каких случаях она должна запускаться.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Руслан Ахметов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Апреля 2013 года, 07:13
(ссылка на это сообщение)

ДЭС будет запускаться как резервный источник в момент отсутствия напряжения на 2 кабельных вводах. Pпож=31 кВт

Инженер-проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, CC (Уфа, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Апреля 2013 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Был похожий случай недавно. Сделали АВР с тремя вводами на оборудовании АББ с блокировками.
Если нет питания на двух вводах, то эти аппараты отключаются и включается ввод от ДГУ.
Но там АВР на всю мощность был.

Либо можно сделать два АВР. Один с креста, второй на секции АВР (там уже между вводом с первого авр и ДГУ)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Никoлай 2
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Декабря 2013 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

Diego добрый вечер а схемку "АВР с тремя вводами на оборудовании АББ с блокировками.
Если нет питания на двух вводах, то эти аппараты отключаются и включается ввод от ДГУ.
Но там АВР на всю мощность был." не сможешь выложить? Буду благодарен

Инженер-электрик (Казань, Россия)
Павел Киселёв
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Февраля 2014 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)


Diego добрый вечер а схемку "АВР с тремя вводами не сможешь выложить? Буду благодарен

На АББ у меня нет, есть на каком-то специализированном контроллере АВР (уже не помню, какой именно), но можно - на любом доступном или даже вообще без контроллера, на релюшках.
* АВР ГРЩ.dwg
(193.11 Кб)  [скачать]  [загрузок: 233]

Инженер-проектировщик АСУТП (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines