ДЭС в качестве резервного источника. Как исключить параллельную работу с сетью?

Количество просмотров - 3585
(ссылка на эту тему)
Руслан Ахметов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Марта 2013 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Кто нибудь знает как исключить параллельную работу ДЭС. используемую в качестве резервного источника, с внешней сетью. В качестве ВРУ применяется щит автоматического ввода резерва ША 8366. Буду благодарен любым идеям.

Три ввода, два подключены к внешней сети, один-к ДЭС. ДЭС на 40 кВт.

Инженер-проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, CC (Уфа, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Марта 2013 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

У Вас ДЭС будет включаться при пропадании одного из вводов (сетевых).
Ставьте между вводными панелями АВР-их будет два и блокировку одного из вводов с вводом ДЭС.

? (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Апреля 2013 года, 22:14
(ссылка на это сообщение)

Вообще неплохо бы указать мощность остальных вводов и режим работы ДЭС.
Т.е. в каких случаях она должна запускаться.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Руслан Ахметов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Апреля 2013 года, 07:13
(ссылка на это сообщение)

ДЭС будет запускаться как резервный источник в момент отсутствия напряжения на 2 кабельных вводах. Pпож=31 кВт

Инженер-проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, CC (Уфа, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Апреля 2013 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Был похожий случай недавно. Сделали АВР с тремя вводами на оборудовании АББ с блокировками.
Если нет питания на двух вводах, то эти аппараты отключаются и включается ввод от ДГУ.
Но там АВР на всю мощность был.

Либо можно сделать два АВР. Один с креста, второй на секции АВР (там уже между вводом с первого авр и ДГУ)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Никoлай 2
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Декабря 2013 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

Diego добрый вечер а схемку "АВР с тремя вводами на оборудовании АББ с блокировками.
Если нет питания на двух вводах, то эти аппараты отключаются и включается ввод от ДГУ.
Но там АВР на всю мощность был." не сможешь выложить? Буду благодарен

Инженер-электрик (Казань, Россия)
Павел Киселёв
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Февраля 2014 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)


Diego добрый вечер а схемку "АВР с тремя вводами не сможешь выложить? Буду благодарен

На АББ у меня нет, есть на каком-то специализированном контроллере АВР (уже не помню, какой именно), но можно - на любом доступном или даже вообще без контроллера, на релюшках.
* АВР ГРЩ.dwg
(193.11 Кб)  [скачать]  [загрузок: 235]

Инженер-проектировщик АСУТП (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1609, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines